Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Июня 2012 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


не пойму я как учесть хладагент, есть его количество в килограммах,которое заправляется один раз на весь срок службы,как его рассеивать?

А дозаправки? К примеру в холодильную машины закачивается 1000 кг аммиака, ежегодная заправка - 10 кг аммиака, то есть потери за год составили 10 кг, вот их и сейте.
Ines-ss
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Июня 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

а если по документам закачивается 6 кг фреона,то дозаправка 0,06 кг в год?

Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Июня 2012 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


а если по документам закачивается 6 кг фреона,то дозаправка 0,06 кг в год?

Не, 10% это я условно привёл. Точная цифра должна быть в техдокументации. Мы в свое время брали процент потерь (дозаправку) от общего объема системы по каким-то методическим указаниям для проектирования холодильных станций, но я как то не нашел потом эту методичку.
Ines-ss
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Июня 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

придется и мне брать условно,в документах написано количество хладагента,который заправляется на весь срок службы и все

Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Июня 2012 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


придется и мне брать условно,в документах написано количество хладагента,который заправляется на весь срок службы и все

Можете посчитать в общем то Воронежской методике...
Ines-ss
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Июня 2012 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

а это что за методика?

Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Июня 2012 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите прикрепленный файлик с примером:
* Пример_расчет_фреон.rar
(39.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 220]

а это что за методика?
РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования, Воронеж, 1990 г. раздел 1.1

По кондиционерам в инете пишут, что
Цитата
Утечка фреона в пределах 6-8% в год является нормой.
Ines-ss
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Июня 2012 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

ну вот 10% на дозаправку я в расчет и возьму

а какие данные по вентиляции принять в рассеивании фреона от холодильников, какой там расход воздуха,скорость и т.д?

Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Июня 2012 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


а какие данные по вентиляции принять в рассеивании фреона от холодильников, какой там расход воздуха,скорость и т.д?

Хо! Это вентиляционщики Вам Ваши должны сказать.
Ines-ss
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Июня 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

эххх, если бы они были,вопросов бы не было,производство существующее,как холодильники поставили так они и стоят

Эколог (Минск, Беларусь)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 26 Июня 2012 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)


эххх, если бы они были,вопросов бы не было,производство существующее,как холодильники поставили так они и стоят

Так а если оно существующее, то там же есть вентиляция? В противном случае начинаете с открытия и чтения СHБ 4.02.01-03 Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха...
Artlogos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Июня 2012 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

В последее время предприятия предоставляю документацию на холодильное современное оборудове где дозаправка хладагента в штатном режиме не осуществлятся. Т.е. современное оборудования оснащается специальной сигнальной аппаратурой, оповещающей при возникновении учечки хладагента из системы. После чего вызывается специльная обслуживающая фирма, которая проводит техническое обслуживание установки, устраняет протечку и дозаправляет установку.
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ ИЗ УСТАНОВКИ НЕТ ВЫБРОСОВ, А РЕМНТНЫЕ РАБОТЫ ЭТО ДРУГАЯ СИТУАЦИЯ И РАССМАТРИВАЕТСЯ ПО ДРУГОМУ!

Кроме того, какой хладагент используется. Уже давно не встречала. тех хладагентов, которые мы нормируем, тем более в пищевом производстве! Возможно имеется возможность обоснорвать отсутсвие выбросов или использование в качестве хладагентов - газов не подлежащих нормированию в рамках выполяемых работ.

Эколог-проектировщик (Находка, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Июня 2012 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Artlogos на эту же тему была в свое время дискуссия с представителями фирмы Grasso, на реплику о том, что полной герметичности недостигается даже на орбитальных станциях и АПЛ, они с улыбкой отвечали, что их холодильные машины лучше орбитальных станций и АПЛ в плане герметичности. И что в итоге? по расчёту всё тавно считали утечки, насчитали 72 кг, а по факту 100-200 кг в год.
Artlogos
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 29 Июня 2012 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Предприятию по факту всё-равно как проектировщик расчитает выбросы, но дать расход они не могут. уже два года работают без дозаправки. возможно через два с половиной они заправят систкму, но это не будет штатная ситуация, это ремонт и техническое обслужавание. и заправят они какой нибудь фреон R143. Он нормированию не подлежит. без условно ситуации разные и где-то считать нужно утечки, Но не везде! Вегда думать надо и подходить индивидуально к каждой ситуации.
А порой проектировщики до смешного доходят недавно заказчик меня попросил расчитать выброс от мойки посуды на судне с количеством экипажа 7 человек. им ранеше так считали! Аж растерялся, что ответить, имется методика по расчету выброса щелочей  и всякое дрябедени от мойки на крупных объекта пищевой индустрии, а не отмойки 7 тарелок!

Эколог-проектировщик (Находка, Россия)
Wespe
***
Куратор

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Июня 2012 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Ну с тарелками это переборы...  [улыбка] Так можно и поквартирно выбросы считать от моек на кухнях  [улыбка] А насчет дозаправки, ряд холодильных машин, начиная с кондиционеров и заканчивая промышленными холодильниками, блестяще может продолжать работать и при некоторой потере хладоагента в контуре, кондиционеры например вообще до 20%-й потери терпят, холодилки каждая по разному но до 5% практически все ничо не чуствуют, так что отсутствие заправок в течение года ещё не говорит об отсутствии утечек.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 7777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines