beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?

Количество просмотров - 13373
(ссылка на эту тему)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2012 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

На объекте применяется система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?

Инженер (Саранск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2012 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Нет во ВРУ разделение на PE и N, обязательно, ПУЭ. Есть правда исключения типа железных ларьков (там вроде ТТ), а так в основном разделение,TN-C , получается TN-C-S. Сеть делится на фазу, нейтраль (ноль) N и землю PE))

Инженер ( ? , Россия)
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2012 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Нет.
В ПУЭ четко сказано, что в системе TN-S PE и PEN проводники разделены на всем протяжении

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2012 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Но только чтоб получить TN-S где проводники разделены на всем протяжении, надо поделить TN-C, и получается во вру TN-C-S))) И никакого объединения, только разъединение.

Инженер ( ? , Россия)
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

и получается во


Как я понял автора вопроса у него именно система TN-S. Т.е. разделение уже произошло в КТП (источник) и дальнейшее соединение (не важно где) недопустимо.

А то на что вы намекаете называется система TN-C-S.

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2012 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Алексей, спасибо за замечание. Просто я остерегаю поскольку с КТП, ТП, РП и так далее имено тнц ползет, а так мы об одном говорим)))

Инженер ( ? , Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2012 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)


Нет.
В ПУЭ четко сказано, что в системе TN-S PE и PEN проводники разделены на всем протяжении

начиная от какой точки?

Инженер (Саранск, Россия)
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июня 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

начиная от какой точки?
Начиная с "источника тока" (например КТП).

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июня 2012 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Как я понял автора вопроса у него именно система TN-S. Т.е. разделение уже произошло в КТП (источник) и дальнейшее соединение (не важно где) недопустимо.

Вы предлагаете делить PE и N в КТП? по моему это неразумно. запитываем объект силовым 4-х проводным кабелем, и уже на объкте используем заземленный PE. не тащить же пять проводов от КТП. Вопрос в другом следует ли объединять PE с N, то есть вторично заземлять нулевой рабочий проводник?


Но только чтоб получить TN-S где проводники разделены на всем протяжении, надо поделить TN-C, и получается во вру TN-C-S))) И никакого объединения, только разъединение.

Соглашусь.

Инженер (Саранск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июня 2012 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Сереж, посути по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить, если 4-ре то делите в вру, заземляются как PEN так и PE проводник, между шинками перемычка, одна шинка на изоляторах другая нет. С шинок уже отдельные ноль и земля.

Инженер ( ? , Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Июня 2012 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

посути по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить

нет этого в пуэ
если 4-ре то делите в вру, заземляются как PEN так и PE проводник

PEN и PE должны по определению заземляться.
между шинками перемычка, одна шинка на изоляторах другая нет

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Это по поводу перемычки между шинкой PE и N.

Инженер (Саранск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Июня 2012 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Перемычка PE и N , не является повторым заземлением.

Инженер (Омск, Россия)
Холоденин Алексей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Июня 2012 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

to Серж 08:

Если Вы выбираете систему TN-S (как написали в первом посте), то

по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить
и повторно заземлить на вводе PE проводник, но никак ни N.

Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Июня 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Перемычка PE и N , не является повторым заземлением.

для PE делается контур заземления. N присоединяется к PE т.е. ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ.

Инженер (Саранск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Июня 2012 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Если ввел несколько в заблуждение то извиняюсь. :[улыбка] А что бы было понятней, что за перемычку я упомянул, думаю легче объяснить в графическом виде, в приложении. Правда, это ввод с ВЛЭП.
По поводу: Цитата: Брумбурум от Вчера в 16:00
посути по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить
нет этого в пуэ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Просто намекает как то, когда из ПУЭ уйдет или TN-C-S и уйдет ли, этого я не знаю [не знаю]
* ЩУ.pdf
(235.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 222]

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Чистильщик, Сергей Л. П., Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines