Сообщение #76 : 09 Июня 2014 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

ведь не все же 40 кг перейдут в облако при падении мешка с высоты, ну пусть в 1 м.

При просыпании большого количества порошкообразного материала совершенно не важно сколько порошка перейдёт во взвешенное  состояние, ясно одно: концентрация пыли будет очень большой, больше, чем может сгореть в объёме воздуха внутри облака.Объём воздуха V=1,05 H.Стехиометрическая концентрация C=3,608/Qсгорания. m=VxC.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 09 Июня 2014 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

то есть, я правильно понимаю, что сгореть сможет только m=0,175, при высоте 1 м (V=1,05; С=3,608/21,57). Всего 175 г из 40 кг?

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 10 Июня 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

я правильно понимаю, что сгореть сможет только m=0,175, при высоте 1 м

Да. правильно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 10 Июня 2014 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за доходчивое объяснение, а как это можно применить при категорировании? ведь этого в СП нет...

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 11 Июня 2014 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

как это можно применить при категорировании? ведь этого в СП нет..

Это есть новом Пособии по применению СП 12.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 11 Июня 2014 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

ссылочку не подскажете где его посмотреть новое Пособие?

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 16 Июня 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

где его посмотреть новое Пособие?

Пособие можно приобрести во ВНИИПО МЧС России. У меня есть проект.
* Пособие СП 12.13130.2009.doc
(1946 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 322]

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 16 Июня 2014 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 02 Июля 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Формулу Стокса да же не смотрел. Зато смотрел проект пособия или новое пособие к СП12.13130.2009. Пример 9.
Критический размер частиц взрывоопасной взвеси сахарной пыли d*= 200 мкм.
Таким образом из примера следует что Z=0,025 при допустимом 5% отклонении параметров сахара в мешке.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Gerove
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 25 Марта 2015 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Прошу подсказать значение стехиометрической концентрации для сахарного песка?

Специалист (Москва, Россия)
Acefmv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 10 Февраля 2020 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Объём воздуха V=1,05 H.Стехиометрическая концентрация C=3,608/Qсгорания. m=VxC.


Уважаемый Геннадий Тимофеевич, подскажите откуда эти формулы взяты и что значат в них 1,05 и 3,608. Считаю склад где много разных сыпучих продуктов и потом мне надо будет объяснять что откуда взялось, а не просто на форуме увидел)
Спасибо.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 10 Февраля 2020 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Объём воздуха V=1,05 H3. Объём конусаV=3,14/3xR2xH  При R=Н  V=1.05xH3
Для большинства горючих веществ теплота их сгорания связана с количеством требуемого для горения воздуха соотношением  C=3,608/Qсгорания (см. Атлас диаграмм и номограмм по пылевой технике. М. 1974, И.Л.Пейсахов, Ф.Б.Лютин)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Chu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 12 Февраля 2020 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня! А кто-нибудь сталкивался с расчетом по сухим дрожжам? Это тоже горючая пыль?

Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 12 Февраля 2020 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

кто-нибудь сталкивался с расчетом по сухим дрожжам? Это тоже горючая пыль?

При содержании влаги 6% дрожжи имеют температуру самовоспламенения 4500С, теплоту сгорания 4,6МДж/кг, НКПРП 37 - 110 г/м3



Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Chu
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 12 Февраля 2020 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


кто-нибудь сталкивался с расчетом по сухим дрожжам? Это тоже горючая пыль?

При содержании влаги 6% дрожжи имеют температуру самовоспламенения 4500С, теплоту сгорания 4,6МДж/кг, НКПРП 37 - 110 г/м3



Спасибо, Геннадий Тимофеевич! Это любых сухих дрожжей касается? И винных тоже? И получается, нужно перепроверять на категорию Б?

Научный сотрудник (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Екатерина2011, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines