Номинальный ток сборных шин ТП 10/0,4 кВ. Методика расчёта и выбора сборных шин?

Количество просмотров - 36083
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 19 Ноября 2015 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

токопроводы должны проверяться по режиму КЗ, как термическому так и электродинамическому действию тока КЗ.

Спасибо. Да я так и посчитал. Просто написано как то странно...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Декабря 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Ребят, дайте плз ссылку на руководящий документ или стандарт по выбору шин одно- и двух- трансформаторных ТП. Искал документы, содержащие требования учитывать 40% перегрузки для 2трансформаторной ТП при расчете сборных шин, не нашёл.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Декабря 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Ребят, дайте плз ссылку на руководящий документ или стандарт по выбору шин одно- и двух- трансформаторных ТП. Искал документы, содержащие требования учитывать 40% перегрузки для 2трансформаторной ТП при расчете сборных шин, не нашёл.

Может это.
Масляный трансформатор в послеаварийном режиме можно перегружать на 40% 6 часов в день не более 5 суток.  Это классическая формулировка.  
Это было в РД 34.46.501.
7.4. В аварийных случаях, если коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц допускают в течение не более 5 сут подряд перегрузку на 40 % сверх номинального тока на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки. При этом должны быть приняты все меры по усилению охлаждения трансформатора (включены все вентиляторы дутья, резервные охладители и т.д.).  
Естественно, что эта цифра усреднена и зависит от условий эксплуатации и температуры. Что и нашло отражение в ГОСТ 14209-85. Тем не менее, раньше обычно тр-ры эксплуатировали с таким коэф-м прегрузки (1,4) в п/ав режиме (6 часов не более 5 суток).
https://www.proektant.org/index.php?topic=37025.0
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Декабря 2019 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

НТП ЭПП 94
ГОСТ 14209-85
ПТЭЭП
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 959, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, JJL, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, Владислава, ivm, Максим R, Shvet, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines