К сообщению№1715, 3-е фото сверху:
Это не лишние изоляторы снизу, а использование изоляторов в качестве балластных грузов, иначе подвесная гирлянда просто вывернется  вверх, т.к. без груза на неё действует результирующая сила, направленная вверх.

/Исправлено в связи с объединением сообщений. Дмитрий Ю.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Мая 2012 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

Да это понятно, зачем они навесили их снизу. Просто, если уж делать балласт, то как-то так.
DSC_3408.jpg
 
* DSC_3408.jpg
(73.78 Кб, 1024x680)  [скачать]  [загрузок: 589]

Бывает и так.
DSC_3484.jpg
 
* DSC_3484.jpg
(35.67 Кб, 1024x680)  [скачать]  [загрузок: 577]

Кстати, одна из моих фотографий потерялась при изменении темы, как раз с балластом.
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Мая 2012 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Да это понятно, зачем они навесили их снизу. Просто, если уж делать балласт, то как-то так.

что было под рукой, то и повесили. Главное, чтобы работало!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Мая 2012 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


что было под рукой, то и повесили. Главное, чтобы работало!

Вот поэтому мы и предпочитаем ездить на японских, немецких, французских авто. Потому что у них как надо, а у нас "что было под рукой, то и повесили".
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Мая 2012 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Вот поэтому мы и предпочитаем ездить на японских, немецких, французских авто. Потому что у них как надо, а у нас "что было под рукой, то и повесили".

что к чему? не в тему...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Мая 2012 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

У нас много чего - контактная сеть и ВЛ, машины, дороги и т.д. и т.п. делается по принципу "что было под рукой, то и повесили". Поэтому мы и контактную сеть предпочитаем Сименс и авто "не наши". Так понятнее?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Мая 2012 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

"что было под рукой, то и повесили".

А вот здесь позвольте с Вами не согласиться. Применили изоляторы в качестве балласта потому, что масса балласта для данного случая требовалась в пределах 10-15 кг, а стандартные балласты начинаются от 50 кг и стоят гораздо дороже этих двух изоляторов. Да и консоль излишне нагружать ни к чему. Так что вполне рациональное решение.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Зойберг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Мая 2012 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Еще вариант использования балластов. Здесь пригружают деталями балласта БЛ.
DSC_1183_2.jpg
 
* DSC_1183_2.jpg
(131.93 Кб, 770x1024)  [скачать]  [загрузок: 575]
Дмитрий Ю.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Мая 2012 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Для контактной сети решения с балластами уже сами по себе не есть хорошо. Надо так кронштейны располагать, чтобы провод не задирало, тогда и балласты не нужны. Благо, для этого все есть - и узлы крепления на любой высоте на опоре и кронштейны различных конструкций.

Инженер-проектировщик КС (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Ю.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Мая 2012 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Недавнее обследование пополнило коллекцию перлов:
Боковой отбойник.jpg
 
* Боковой отбойник.jpg
(99.88 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 560]

Пизанская опора.jpg
 
* Пизанская опора.jpg
(155.97 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 601]

Приподняли.jpg
 
* Приподняли.jpg
(121.18 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 338]

Эквилибристика.jpg
 
* Эквилибристика.jpg
(209.59 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 350]

Инженер-проектировщик КС (Санкт-Петербург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 07 Июля 2012 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Глянул на фото "Эквилибристика" и кроме основной темы появился вопрос: крепеж должен контриться краской или чем-либо еще? Т.к. просто пара гайка-контргайка имеют свойство ослабляться.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Дмитрий Ю.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Июля 2012 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю, просто гайки стягиваются без краски или еще чего-нибудь подобного. По крайней мере, нигде мне не встречалось в документации указание о дополнительных мерах защиты от самоотвинчивания и о случаях таких я не слышал.
В этом узле идет нагрузка приличная от ветви оттяжки, плюс контрение второй гайкой - сомневаюсь, что там что-то само открутится.
В конструкторских чертежах по этому регулировочному узлу оттяжки есть только указание о покрытии резьбы смазкой.

Инженер-проектировщик КС (Санкт-Петербург, Россия)
Александр Г.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Июля 2012 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Вот что нашел
_Хороший замок.jpg
 
* _Хороший замок.jpg
(135.01 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 319]
_Хороший замок 2.JPG
 
* _Хороший замок 2.JPG
(12.67 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 306]
, кабель 3 кВ, разъединитель_1.jpg
 
* , кабель 3 кВ, разъединитель_1.jpg
(103.9 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 300]
, кабель 3 кВ, разъединитель_2.jpg
 
* , кабель 3 кВ, разъединитель_2.jpg
(101.07 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 276]
, кабель 3 кВ, разъединитель_3.jpg
 
* , кабель 3 кВ, разъединитель_3.jpg
(69.97 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 256]
 не стандарт.jpg
 
* не стандарт.jpg
(128.04 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 298]

Проектировщик КС и ВЛ (Санкт-Петербург, Россия)
Pablito
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #29 : 13 Декабря 2012 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Снижение конструктивной высоты подвески при подходе к ИССО:
P1020585.jpg
 
* P1020585.jpg
(89.37 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 262]

Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Зигзаг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 14 Января 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Вроде все габариты выдержаны
SDC15559.jpg
 
* SDC15559.jpg
(140.08 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 273]

Ведущий инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 670, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Evdbor, Vikkkkktor, РоманC, Shvet, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines