beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное пожаротушение. Может ли объём резервуаров быть меньше расчётного объёма воды?

Количество просмотров - 13631
(ссылка на эту тему)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2012 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20л/с. Время тушения 3 ч. Т.е. необходимый объем воды 20х3,6х3=216м3. Можно ли в данном случае поставить 2 резервуара по 100м3 или нужны уже по 150м3. Подскажите.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2012 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Можно ли в данном случае поставить 2 резервуара по 100м3

Можно, если учесть, что одновременно с расходом воды на пожаротушение будут происходить заполнение резервуара .Пишу по памяти, следует уточнить.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2012 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

ТКП ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) ПП водоснабжение
14.4   При определении пожарного запаса воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения  пожара, если подача воды осуществляется системами водоснабжения I и II ка-тегории надежности подачи воды. При этом сокращенный неприкосновенный пожарный запас воды  , м3, следует определять по формуле
  =  – qсрТ,    (2)
где    — неприкосновенный пожарный запас воды, определяемый с учетом требований 12.3 и 14.3;
qср   — среднечасовой расход воды от источника водоснабжения, м3/ч;
Т   — расчетное время пожаротушения, ч, определяемое с учетом требований разделов 5 и 12.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2012 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Если не сложно, расскажите как делается это пополнение во время тушения пожара.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Если есть рядом сеть - на ней ставится задвижка с эл. приводом, открывающаяся при пожаре и пополняющая резервуар

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Cetevik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Апреля 2012 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Задвижка с электроприводом нужна, если резервуары только противопожарного назначения. А если просчитать объем воды, без расстояния до перекрытия, т.к. р-ры только  для нужд пожара, можно списаться в 2х100, да при повальной экономии в строительстве РБ, это вполне возможно!

Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2012 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)


А если просчитать объем воды, без расстояния до перекрытия, т.к. р-ры только  для нужд пожара, можно списаться в 2х100, да при повальной экономии в строительстве РБ, это вполне возможно!

Не совсем поняла как это... Строительный объем здания 68 тыс. м3. Резервуары только для наружного пожаротушения.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Cetevik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2012 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Считайте объем резервуара в чистоте, здание здесь ни при чем, хотя объем  серьезный, проверте расход по ТКП 138-му, может 20 л/с мало?

Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2012 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Ой простите, ошиблась, написала объем другого объекта... Здесь 8200м3. Расход взят по ТКП. А резервуары беру по типовому проекту, где объем уже посчитан.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Cetevik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2012 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Типовой расчет, а Вы добавьте объем к верхнему уровню воды в резервуаре, там есть свободное местечко и опишите это в записке.

Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Апреля 2012 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Если вы привязываете типовой, то сделайте, как говорит сетевик. В типовом видно, что еще по 8 кубов можно долить в резервуары

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Апреля 2012 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. Спасибо

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Миришка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Сентября 2012 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста у меня расход на наружные пожаротушение 15л/с, а на внутреннее 2*5. Резервуар следует проектировать на общий расход или только на наружный??

Инженер ВК (Пенза, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Сентября 2012 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

если на внутреннее пожаротушение подается вода с тех же резервуаров....то на общий

Инженер ВК (Львов, Украина)
Cetevik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Сентября 2012 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Конечно нужно складывать (1 наружный+1 внутренний) расходы на нужды пожаротушения, но, если на нужды наружного пожаротушения можно выполнить забор воды из МК или из р-ра, то для внутреннего пожаротушения необходимо предусматривать систему забора воды насосными установками здания. А если   РЧВ предназначены еще и для хозяйственно-питьевого водоснабжения не забудьте про регулирующий объем [подмигиваю]

Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 305, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines