beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Операторные на нефтеперерабатывающих заводах. Нормативы технологического проектирования?

Количество просмотров - 34644
(ссылка на эту тему)
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
*
Участник форумов

ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Августа 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

При проектировании промышленных зданий необходимо руководствоваться СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001, хотя этот документ не всеобъемлющ, но тем не менее он формирует мысль в верном направлении.

ГИП (Саратов, Россия)
Густав Грефф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Октября 2015 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)



Приветствую уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, опытом размещения операторной ОПО (в моем случае НХЗ), попадающей в 1й класс зоны разрушений (≥100кПа, нагрузка на здание от ударной волны согласно расчету 18т/м2).
Если я правильно понимаю, п.12 Руководства по безопасности "Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах ТВС на ОПО" от 2015г., требование устойчивости необходимо выполнить только в случае вероятности взрыва более 10-4 год-1?
и ответ РТН от 2011г (приложение к сообщению №11). о том что здания в которых предусмотрено постоянное пребывание персонала должны быть защищены от ударной волны даже при почти нулевой вероятности взрыва, уже неактуален?
и в случае, если вероятность взрыва менее 10-4 год -1, дополнительной нагрузки от ударной волны при проектировании операторной учитывать не надо?
Возможно, кто-нибудь поделится опытом прохождения экспертизы похожего объекта.
Заранее благодарю!
С Уважением ГГ.


К сожалению ответить не смогу. У самого сейчас практически такой же объект . 2 Операторные в 1 радиусе, 6 операторных в 3-ем радиусе. Пока выходим на экспертизу без бункерных операторных. Через пару месяцев смогу сказать результаты.
С большим интересом буду ждать Ваши результаты, спасибо!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Октября 2015 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

2 месяца аккурат в воскресенье будт

? (Уфа, Россия)
Сергей_Иванович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #19 : 12 Февраля 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Не совсем в тему, но кто-нибудь может пояснить, зачем вообще согласно ФНП "ОПВБ" требуется делать взрывоустойчивой анализаторную? Понимаю, если в ней производится анализ газовой обстановки на объекте с выдачей сигнала в систему ПАЗ о превышении концентрации. А если это просто технологическая анализаторная качества продукции без постоянного присутствия персонала. Зачем ее делать взрывоустойчивой, одновременно и с легко сбрасываемыми конструкциями (ЛСК) согласно требованиям п. 6.2.5 СП 4.13130.2013 и п. 5.10 СП 56.13330.2011?
Ну и вопрос конкретный, как этот вопрос решается практически (взрывоустойчивость + ЛСК)? А может назвать ее не анализаторная, но тогда как?

ГИП (Донецк, Украина)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Февраля 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Да, ..... вопрос не простой!
Но попробуем сообща вникнуть и попытаемся разобраться ...
Для начала, по поводу необходимости устройства "ЛСК", т.е. необходимо обосновать что помещение следует отнести к соответствующей категории по ВПО, для которой это необходимо. Вот что приведено в п.6.7.5 вышеуказанного ФНП "ОПВБ": "... Объем анализаторного помещения и технические характеристики систем вентиляции должны определяться, исходя из условий, при которых в помещении в течение одного часа должна быть исключена возможность образования взрывоопасной концентрации анализируемых продуктов при полном разрыве газоподводящей трубки одного анализатора независимо от их числа в помещении при наличии ограничителей расхода и давления этих продуктов. Кроме общеобменной вентиляции в помещении должна предусматриваться аварийная вентиляция, которая автоматически включается в случае, если концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени.".
А при выполнении этих требований и в соответствии с приведенным в п. А.2.3 СП 12.13130.2009 (конечно, с учетом выполнения ВСЕХ требований, приведенных там, т.е. и "резервный вентилятор" и обеспечена первая категория надежности электроснабжения по ПУЭ и остального ...) возможно ли отнесение рассматриваемого помещения к категориям  по ВПО, для которых необходимо "ЛСК" (вопрос ... подтвердит ли это расчет, что избыточное давление взрыва в помещении будет более 5 кПа, с учетом п.А.2.3).
Ну и второе, надо не забывать и о требованиях Приказа РТН № 189 от 13.05.2015 (т.е., есть ли необходимость выполнять требования по взрывоустойчивости .... с учетом вероятности события).
Как-то так ....

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Февраля 2016 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

выше первого этажа операторные все-таки можно делать или нет?
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Февраля 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Можно, если она находится вне зоны разрушений всех ОПО предприятия.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Февраля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)


Можно, если она находится вне зоны разрушений всех ОПО предприятия.
ссылку можно?
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Февраля 2016 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


ссылку можно?

ФНиП ОПВ НХ и НП производств
"6.7.2. Помещения управления должны быть отдельно стоящими.
В отдельных случаях при соответствующем обосновании в проекте разрешено пристраивать их к зданиям. При этом не допускается:
- размещение над (под) взрывопожароопасными помещениями, помещениями с химически активной и вредной средой, приточными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми процессами;
- размещение в них оборудования и других устройств, не связанных с системой управления технологическим процессом;
- транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов и кабелей через помещения управления;
- устройство парового или водяного отопления;
- ввод пожарных водопроводов, импульсных линий и других трубопроводов с горючими, взрывоопасными и вредными продуктами.
"

На моем опыте процентов 30 операторных были выполнены на 2-ом этаже.


Инженер-технолог (Москва, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Февраля 2016 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

ПБ 09-563-03 п. 6.10
Здания, в которых расположены помещения управления, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности, строительным нормам и правилам. Помещение управления с площадью более 60 м2 должно иметь запасной выход, расположенный с противоположной стороны основному. Основной вход должен быть устроен через тамбур или коридор; запасной выход должен быть наружу здания, может не иметь тамбура, дверь должна быть с уплотнением и утеплена. При расположении помещения управления на втором этаже здания запасной выход должен иметь лестницу снаружи здания.
Не напрямую, но это следует и из ФНиП ОПВ НХ и НП производств п.10.4. Если размещать здание в котором находится помещение управления там, где нет ударных волн (от возможного взрыва), то это обычное здание [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 26 Февраля 2016 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, вчера разместил Приказ РТН № 480 от 26.11.2015 г об изменениях ФНП «ОПВБ» в теме «Нормативно правовые акты и НТД. Действующие, новые вступившие в силу и изменения».
Но считаю необходимым продублировать его и здесь. Посмотрите изменения к п.10.4. По-моему, та ясность, которая была по этому вопросу в Приказе № 189 от 13.05.2015 г по поводу вероятности события (грань 10-4) при которой необходимо усиление ЗДЕСЬ куда-то «улетучилась» …
Или может специально пишут так, чтоб потом 10 разъяснений надо было давать (как по сетям газоснабжения и газопотребления) ….
     Во всяком случае, в п.3 Приложения 3, я лично, этого не обнаружил (если кто увидит, где именно это есть - подскажите п-та). Или это «расплывчатое», приведенное после формулы (23), а именно: «… принимается согласно нормативным методическим документам.» … отсылает нас к Приказу 189 (но могли бы и КОНКРЕТНО привести, а «не запутывать»).
* Изм. от 2015 в ФНП ОПВБ.pdf
(1941.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 292]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Октября 2017 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Все выше сказанное все же относится к операторным на НПЗ. А какие требования к операторным на нефтедобыче? Неужто тоже бункеры строят или выносят за зоны поражения?

? (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Октября 2017 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Конкретно по "операторным на нефтедобыче" .... сказать ничего не могу.
Предлагаю посмотреть Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (.... начав с п.2 и 3) .... может там чего найдете ....
* +в ред.12.01.2015.rtf
(1534.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 127]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 18 Октября 2017 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Это был первый документ, который я посмотрел. И ничего конкретного не нашел. Тоже самое в ВНТП 3-85. Там указано только, что размещение в соответствии с ПУЭ. Следовательно на всякие зоны разрушения от взрывов можно наплевать?

? (Санкт-Петербург, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 19 Октября 2017 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)

ПОЧТИ согласен …. Однако еще раз хочется упомянуть о п.3 данного ФНП, который гласит: «3. Требования пожарной безопасности к ОПО устанавливаются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997) (далее - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" N 123-ФЗ)».
Т.е., не следует забывать (и обеспечить выполнение!!!, как минимум) требования данного № 123-ФЗ, в частности «Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов».
Это по поводу Вашего вопроса-вывода «Следовательно на всякие зоны разрушения от взрывов можно наплевать?».

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Vikkkkktor, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines