beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288136
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление брони оптического кабеля в колодце. Необходимо ли выполнять?

Количество просмотров - 8215
(ссылка на эту тему)
Сункар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2012 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Имеется такая ситуация - небронированный оптический кабель подходит к городу в трубке и в первом колодце городской кабельной канализации переходит на оптический кабель с броней из гофрированной стальной ленты, и далее уже этот бронированный кабель прокладывается по существующей кабельной канализации до здания АТС. В здании АТС в помещении шахты броня этого кабеля заземляется на специально установленную шину заземления - в этом вопросов нет. Вопрос в том, нужно ли заземлять этот бронированный кабель с другой стороны, т.е. в первом колодце? Необходимы ссылки на нормативные документы, просто нигде не могу найти требование о заземлении брони кабеля с двух сторон, тем более в колодце...

? (Алматы, Казахстан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2012 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

А слабо страну указать?
А то мы сейчас все ринулись искать, а вам наши старания окажутся ненужными ввиду разницы географического действия нормативно-технической базы.

Задавайте вопросы конкретнее!!!
Как вектор мысли – юзайте ПУЭ. Оно более интернациональнее, в разделе Заземление.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сункар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2012 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

Картер, вообще-то страну я в своем профиле указал. Просто в Казахстане по этому вопросу нет нормативной базы - со времен СССР ничего не выпускалось, поэтому полюбому придется ссылаться на что-то беларусское или российское...
В ПУЭ есть требование о заземлении брони телекоммуникационных кабелей на вводе в здания, в этом вопросов нет, вопрос про заземление в колодце...

? (Алматы, Казахстан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Могу дать ссылку на скачивание белОрусских ТНПА по связи.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сункар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2012 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Не откажусь от такой ссылки

? (Алматы, Казахстан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2012 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

ссылка в личке.
обратите внимание на ТКП 211-2010 п.13.26, может это оно.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сункар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Картер,  к сожалению ссылка не открывается, пишет что страница была удалена... Нет ли другой ссылки?

? (Алматы, Казахстан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2012 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

ТКП 211-2010 скинул на почту

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
AleksNet
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2013 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

КИП ставится:
1. Через каждые 15-20км(3-4 строительных длины);
2. При переходе с кабеля на кабель(диэлектрический на металлический и на оборот);
3. При переходе кабеля из канализации в грунт и на оборот.(В канализации КИП не ставится,только в грунте)

? (Красноярск, Россия)
Zoro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2013 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)


КИП ставится:
1. Через каждые 15-20км(3-4 строительных длины);
2. При переходе с кабеля на кабель(диэлектрический на металлический и на оборот);
3. При переходе кабеля из канализации в грунт и на оборот.(В канализации КИП не ставится,только в грунте)

Последнее спорно... просто смотри- 1-2 км по канализации и дальше идет грунт-ради того чтобы соблюсти это 3тье условие - надо ставить кип? нет конечно... генератор ставят на станции и через 3-14 км его отлично слышится... Дальше опять кип...

Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
Mikhail 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Для Казахстана есть ПУЭ.... глава 1.7 про заземление...
также в ПУЭ в разделе прокладка кабеля с металлическим содержанием (раздел 2.3.71) ссылаются на главу 1.7

Инженер (Петропавловск, Казахстан)
Robotdotcom
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Сентября 2014 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

Кстати, насчет особенностей оптических кабелей с броней недавно консультировался при покупке http://www.cabeltov.ru/optical-cable/ . Менеджер Андрей рассказал и про заземление в том числе.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
tiara777, Мира, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines