Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?

Количество просмотров - 48894
(ссылка на эту тему)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2012 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, согласным строительным чертежам категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ (П-I, П-II, П-IIa). какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий. Я понимаю что это задача технолога но может есть какие-то норм.документы для административных и жилых зданий где это можно самостоятельно посмотреть.

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Во многих старых (советских) нормах технологического проектирования объектов разного назначения подобная информация приводилась [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

подскажите старые нормы по этому вопросу по административным и жилым зданиям. для информации и аналогии 

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ ( П-I, П-II, П-IIa).
Во-первых категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности не бывает просто В, а бывает В1. В2, В3. или В4.
Во-вторых в ПУЭ не категории, а зоны различных классов.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2012 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

да согласен, но вот смотрю на строительные планы категория помещения - просто В. Допустим берем помещение щитовой - категория В. Как ее разбить на зоны по ПУЭ или какой класс зоны присвоить помещению.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

вот смотрю на строительные планы
Когда-то не было деления на В1-В4. но это было лет 20 назад. Может у вас древние планы.За это время могла измениться технология или перестроено помещение. В этом случае категорию надо определять заново по новым НД.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2012 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

нет объект новый

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2012 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий.
Очень похоже, что вы не заглядывали в ПУЭ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Апреля 2012 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Земский вы мне лучше с зоной помогите, а IP это как тележка к общему вопросу - можно и без ответа.

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Апреля 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Земский, Не один проект видел, японский, фиг знает какой давности (70 года) и отвечаю вам категорирование а-ля В-2 и П-2, было и тогда, правда схемы чудные по электрике, но подробные и разобраться в них можно, очень неплохие пояснение к ним.
Polla, Просто В? не видел такого [беспокоюсь]Обычно буковка после. Что то у вас не так обозначено.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Апреля 2012 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

мда, категория В по ПУЭ присвоил кто то П-IIa - это электрощитовая. получается в электрощитовую розетку не поставить без IP

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Апреля 2012 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Оп, тут по подробней. Электрощитовая, там что, горючие материалы, газы, пыль пожароопасная или взрывоопасная? Обычно эти помещения разделены с другими перегородкой, тоесть отдельные помещения. Есть конечно масленники (в том числе и трансы, но и их стараются выделить, видел я правда иное, но на то оно и иное) тут я признаюсь низнаю как категорировать. Да и по ПУЭ нельзя такие помещения по близости с взрыво и пожароопасными помещениями, как то так. Если не ошибаюсь Д должно быть.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Апреля 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А не сталкивались с категорийностью ЦОД(центр обработки данных)-ов. Определен как категория В.  Там у нас стойки с оборудованием и розетками. Модульный ИБП с распред шкафом. Как там зону по ПУЭ определить.

Аппартная, кросс из той же оперы

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Апреля 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Электрика она и есть электрика, тут меры электробезопасности, знаю четко по омам в кросовых не более 4 Ом (дык еще и отдельный контур может быть, и информ защита). Категорирование по взрывопожароопасности выводят по свойству обращаемых веществ в определенном объеме, эта фигня давно уж нашего брата проектировщика задрала, сам часто думаю по обоснованности решений в данном случае.

Инженер ( ? , Россия)
Mila 3230
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2012 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

В 2010 году проектировали производственный цех с АБК, в АБК была электрощитовая. Поставила категорию В4, так получила замечание от госэкспертизы - категорируются только производственнные и складские помещения, к каким электрощитовая не относится. Поставила - не категорируется, проект прошел экспертизу. Что касается классификации зон по ПУЭ, там четко написано: жидкие горючие вещества  П-1, твердые П-2а и т.д. А вот с взрывоопасными помещениями сложнее. Еще не разобралась как совместить ПУЭ и 123-ФЗ - там классификация другая. Кто разобрался - просветите.

Инженер-проектировщик (Димитровград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: KSB
Вчера в 18:22

автор: ЗПВИ
Вчера в 02:15

автор: Frlc
15 Декабря 2018 года, 17:37

автор: Vоlk
14 Декабря 2018 года, 10:52

автор: ХСВ
11 Декабря 2018 года, 18:58

автор: Muragol
11 Декабря 2018 года, 11:27

автор: Dizel 2012
10 Декабря 2018 года, 21:52

автор: Rp Vistl
10 Декабря 2018 года, 07:23

автор: Vladimir.Nikitin
09 Декабря 2018 года, 23:13

автор: Dizel 2012
08 Декабря 2018 года, 06:03

автор: Ret
08 Декабря 2018 года, 01:08

автор: Leon4egg
06 Декабря 2018 года, 22:21

автор: ПТЗ
06 Декабря 2018 года, 11:45

автор: Samsony 1
05 Декабря 2018 года, 17:43

автор: Shmulka
03 Декабря 2018 года, 18:13

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:16
И день энергетика на носу)))
Сегодня в 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
Сегодня в 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
Сегодня в 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
Сегодня в 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, Imp, Polybit, Dmitriy52nnov, ВладТ, Vоlk, Frlc, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines