Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?

Количество просмотров - 37232
(ссылка на эту тему)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2012 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, согласным строительным чертежам категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ (П-I, П-II, П-IIa). какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий. Я понимаю что это задача технолога но может есть какие-то норм.документы для административных и жилых зданий где это можно самостоятельно посмотреть.

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Во многих старых (советских) нормах технологического проектирования объектов разного назначения подобная информация приводилась [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

подскажите старые нормы по этому вопросу по административным и жилым зданиям. для информации и аналогии 

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ ( П-I, П-II, П-IIa).
Во-первых категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности не бывает просто В, а бывает В1. В2, В3. или В4.
Во-вторых в ПУЭ не категории, а зоны различных классов.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2012 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

да согласен, но вот смотрю на строительные планы категория помещения - просто В. Допустим берем помещение щитовой - категория В. Как ее разбить на зоны по ПУЭ или какой класс зоны присвоить помещению.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

вот смотрю на строительные планы
Когда-то не было деления на В1-В4. но это было лет 20 назад. Может у вас древние планы.За это время могла измениться технология или перестроено помещение. В этом случае категорию надо определять заново по новым НД.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2012 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

нет объект новый

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2012 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий.
Очень похоже, что вы не заглядывали в ПУЭ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Апреля 2012 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Земский вы мне лучше с зоной помогите, а IP это как тележка к общему вопросу - можно и без ответа.

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Апреля 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Земский, Не один проект видел, японский, фиг знает какой давности (70 года) и отвечаю вам категорирование а-ля В-2 и П-2, было и тогда, правда схемы чудные по электрике, но подробные и разобраться в них можно, очень неплохие пояснение к ним.
Polla, Просто В? не видел такого [беспокоюсь]Обычно буковка после. Что то у вас не так обозначено.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Апреля 2012 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

мда, категория В по ПУЭ присвоил кто то П-IIa - это электрощитовая. получается в электрощитовую розетку не поставить без IP

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Апреля 2012 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Оп, тут по подробней. Электрощитовая, там что, горючие материалы, газы, пыль пожароопасная или взрывоопасная? Обычно эти помещения разделены с другими перегородкой, тоесть отдельные помещения. Есть конечно масленники (в том числе и трансы, но и их стараются выделить, видел я правда иное, но на то оно и иное) тут я признаюсь низнаю как категорировать. Да и по ПУЭ нельзя такие помещения по близости с взрыво и пожароопасными помещениями, как то так. Если не ошибаюсь Д должно быть.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Апреля 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А не сталкивались с категорийностью ЦОД(центр обработки данных)-ов. Определен как категория В.  Там у нас стойки с оборудованием и розетками. Модульный ИБП с распред шкафом. Как там зону по ПУЭ определить.

Аппартная, кросс из той же оперы

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Апреля 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Электрика она и есть электрика, тут меры электробезопасности, знаю четко по омам в кросовых не более 4 Ом (дык еще и отдельный контур может быть, и информ защита). Категорирование по взрывопожароопасности выводят по свойству обращаемых веществ в определенном объеме, эта фигня давно уж нашего брата проектировщика задрала, сам часто думаю по обоснованности решений в данном случае.

Инженер ( ? , Россия)
Mila 3230
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2012 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

В 2010 году проектировали производственный цех с АБК, в АБК была электрощитовая. Поставила категорию В4, так получила замечание от госэкспертизы - категорируются только производственнные и складские помещения, к каким электрощитовая не относится. Поставила - не категорируется, проект прошел экспертизу. Что касается классификации зон по ПУЭ, там четко написано: жидкие горючие вещества  П-1, твердые П-2а и т.д. А вот с взрывоопасными помещениями сложнее. Еще не разобралась как совместить ПУЭ и 123-ФЗ - там классификация другая. Кто разобрался - просветите.

Инженер-проектировщик (Димитровград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 15:30

автор: TB
22 Сентября 2017 года, 13:08

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 11:08

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 07:32

автор: Dizel 2012
14 Сентября 2017 года, 10:39

14 Сентября 2017 года, 09:27

автор: Антониони
13 Сентября 2017 года, 12:00

автор: Земский
12 Сентября 2017 года, 21:01

автор: Vоlk
11 Сентября 2017 года, 17:45

автор: TB
11 Сентября 2017 года, 08:31

автор: Юрій
08 Сентября 2017 года, 09:49

автор: TB
07 Сентября 2017 года, 12:55

автор: Alextal
06 Сентября 2017 года, 12:57

автор: Katrin
04 Сентября 2017 года, 13:52

04 Сентября 2017 года, 06:39

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]