Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?

Количество просмотров - 38569
(ссылка на эту тему)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Апреля 2012 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, согласным строительным чертежам категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ (П-I, П-II, П-IIa). какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий. Я понимаю что это задача технолога но может есть какие-то норм.документы для административных и жилых зданий где это можно самостоятельно посмотреть.

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Во многих старых (советских) нормах технологического проектирования объектов разного назначения подобная информация приводилась [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

подскажите старые нормы по этому вопросу по административным и жилым зданиям. для информации и аналогии 

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

категория помещения - В. Подскажите как увязать эту категорию с категориями согласно ПУЭ ( П-I, П-II, П-IIa).
Во-первых категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности не бывает просто В, а бывает В1. В2, В3. или В4.
Во-вторых в ПУЭ не категории, а зоны различных классов.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2012 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

да согласен, но вот смотрю на строительные планы категория помещения - просто В. Допустим берем помещение щитовой - категория В. Как ее разбить на зоны по ПУЭ или какой класс зоны присвоить помещению.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

вот смотрю на строительные планы
Когда-то не было деления на В1-В4. но это было лет 20 назад. Может у вас древние планы.За это время могла измениться технология или перестроено помещение. В этом случае категорию надо определять заново по новым НД.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2012 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

нет объект новый

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2012 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

какую категорию выбрать для определения IP электроустановочных изделий.
Очень похоже, что вы не заглядывали в ПУЭ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Апреля 2012 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Земский вы мне лучше с зоной помогите, а IP это как тележка к общему вопросу - можно и без ответа.

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Апреля 2012 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Земский, Не один проект видел, японский, фиг знает какой давности (70 года) и отвечаю вам категорирование а-ля В-2 и П-2, было и тогда, правда схемы чудные по электрике, но подробные и разобраться в них можно, очень неплохие пояснение к ним.
Polla, Просто В? не видел такого [беспокоюсь]Обычно буковка после. Что то у вас не так обозначено.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Апреля 2012 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

мда, категория В по ПУЭ присвоил кто то П-IIa - это электрощитовая. получается в электрощитовую розетку не поставить без IP

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Апреля 2012 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Оп, тут по подробней. Электрощитовая, там что, горючие материалы, газы, пыль пожароопасная или взрывоопасная? Обычно эти помещения разделены с другими перегородкой, тоесть отдельные помещения. Есть конечно масленники (в том числе и трансы, но и их стараются выделить, видел я правда иное, но на то оно и иное) тут я признаюсь низнаю как категорировать. Да и по ПУЭ нельзя такие помещения по близости с взрыво и пожароопасными помещениями, как то так. Если не ошибаюсь Д должно быть.

Инженер ( ? , Россия)
Polla
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Апреля 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А не сталкивались с категорийностью ЦОД(центр обработки данных)-ов. Определен как категория В.  Там у нас стойки с оборудованием и розетками. Модульный ИБП с распред шкафом. Как там зону по ПУЭ определить.

Аппартная, кросс из той же оперы

Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Апреля 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Электрика она и есть электрика, тут меры электробезопасности, знаю четко по омам в кросовых не более 4 Ом (дык еще и отдельный контур может быть, и информ защита). Категорирование по взрывопожароопасности выводят по свойству обращаемых веществ в определенном объеме, эта фигня давно уж нашего брата проектировщика задрала, сам часто думаю по обоснованности решений в данном случае.

Инженер ( ? , Россия)
Mila 3230
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2012 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

В 2010 году проектировали производственный цех с АБК, в АБК была электрощитовая. Поставила категорию В4, так получила замечание от госэкспертизы - категорируются только производственнные и складские помещения, к каким электрощитовая не относится. Поставила - не категорируется, проект прошел экспертизу. Что касается классификации зон по ПУЭ, там четко написано: жидкие горючие вещества  П-1, твердые П-2а и т.д. А вот с взрывоопасными помещениями сложнее. Еще не разобралась как совместить ПУЭ и 123-ФЗ - там классификация другая. Кто разобрался - просветите.

Инженер-проектировщик (Димитровград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
Сегодня в 16:32

автор: РБ
Сегодня в 14:48

автор: Пожарный
Сегодня в 10:59

автор: КОС
16 Ноября 2017 года, 08:33

автор: ХСВ
15 Ноября 2017 года, 19:45

автор: Dizel 2012
15 Ноября 2017 года, 16:48

автор: Montana
15 Ноября 2017 года, 09:09

автор: Sergey-mario
14 Ноября 2017 года, 08:49

автор: sava.by
13 Ноября 2017 года, 09:16

автор: Impact
10 Ноября 2017 года, 15:26

автор: sava.by
08 Ноября 2017 года, 13:22

автор: Земский
08 Ноября 2017 года, 13:02

автор: Foxson
06 Ноября 2017 года, 11:38

автор: Іванич
05 Ноября 2017 года, 21:56

автор: Земский
02 Ноября 2017 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1234, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Legio Mortis, АВ, Тоэ, R 13, Смайлик 1, Юра 123, Posetitel, Ina, Vоlk, Чистильщик, Pyromaniac 92, Solo.pskov, ArtemSmirnov, Dizel 2012, Huawei, Georgij, Старинфо, Simir, Nastya, ByJer, Денис Новиков, Станислава, Den., Samsony 1, Ingener 523, Ris, Alex01, Dmytro, Ира, Doctorraz, Олега 777, Oleg Sidorkov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines