Освещённость склада со стеллажным хранением. Требования к качеству освещения?

Количество просмотров - 10407
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 06 Апреля 2012 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Возник такой вопрос: есть складское помещение со стеллажами, какая должна быть в нем освещенность при использовании ртутных ламп типа ДРЛ? В СП 52.13330.2011 есть таблица "Требования к освещению помещений промышленных предприятий" там написано, что  для грубой зрительной работы (VI разряд) - 200 Лк можно ли это отнести к складу или нет?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Сравните с нашими нормами. Похоже, что для зоны стеллажного хранения 75 Лк хватит.
 
Освещение склада.jpg
 
* Освещение склада.jpg
(111.16 Кб, 994x694)  [скачать]  [загрузок: 3610]

Разряд работ VIIIб...
В старых советских ВНТП 02-85 для общетоварных складов тоже 75 Лк.
 
Освещение склада 1.jpg
 
* Освещение склада 1.jpg
(130.88 Кб, 842x802)  [скачать]  [загрузок: 3512]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2012 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

В одной книге нашел вот такую запись:

 
025.jpg
 
* 025.jpg
(40 Кб, 1024x178)  [скачать]  [загрузок: 3414]


Теперь у меня еще больше смятения, склад то большой и расходы на освещение огромные, а разница между 75 Лк и 200 Лк очень большая [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2012 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Да уж... Тогда отталкивайтесь от следующего:
Если на стеллажах происходит только хранение (например, европоддонов с какими-либо материалами - груз габаритный) и технологическая операция при этом только загрузка-выгрузка со стеллажа с помощью автопогрузчика, думаю, 75 Лк хватит.
Если на стеллажах происходит хранение малогабаритного груза, а возможно еще и какая-то комплектация или фасовка, загрузка-выгрузка тары происходит вручную, то освещенность необходимо предусмотреть 100 - 200 Лк.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
100лк для проходов минимум.

Инженер (Новгород, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2017 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
100лк для проходов минимум.
Я ЗА! Хватит бродить в потемках!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Мая 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Может не в тему, и спорно, но вот что я делал со складом.
http://lightingproject.ru/notes/warehouse_lighting
Негативные комментарии поощряются)

Инженер (Актобе, Казахстан)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Августа 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

 в новом СП52 от 2016 года
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f1d/sp-52.pdf
 нормы освещенности по складам смотрите  таблицу Л2 пункты начиная с 62  - очень похоже на то что озвучил Принц в  сообщении №4

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Вчера в 22:42

автор: Vоlk
Вчера в 22:33

автор: Роспроект
Вчера в 18:39

автор: Doctorraz
Вчера в 17:55

автор: Mav
Вчера в 12:22

автор: Старинфо
Вчера в 11:33

Вчера в 11:18

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:19

автор: Doctor Che
Вчера в 09:45

автор: Rigel
Вчера в 09:00

13 Августа 2018 года, 22:17

автор: Старинфо
13 Августа 2018 года, 13:34

автор: Samsony 1
13 Августа 2018 года, 13:06

автор: ТОЭ
13 Августа 2018 года, 07:52

13 Августа 2018 года, 06:43

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 09:56
Доброе утро!
Вчера в 09:10
Доброе утро!
Вчера в 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
13 Августа 2018 года, 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РБА, Beroes Group, Essentiale
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines