Освещённость склада со стеллажным хранением. Требования к качеству освещения?

Количество просмотров - 10645
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 06 Апреля 2012 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Возник такой вопрос: есть складское помещение со стеллажами, какая должна быть в нем освещенность при использовании ртутных ламп типа ДРЛ? В СП 52.13330.2011 есть таблица "Требования к освещению помещений промышленных предприятий" там написано, что  для грубой зрительной работы (VI разряд) - 200 Лк можно ли это отнести к складу или нет?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Апреля 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Сравните с нашими нормами. Похоже, что для зоны стеллажного хранения 75 Лк хватит.
 
Освещение склада.jpg
 
* Освещение склада.jpg
(111.16 Кб, 994x694)  [скачать]  [загрузок: 3704]

Разряд работ VIIIб...
В старых советских ВНТП 02-85 для общетоварных складов тоже 75 Лк.
 
Освещение склада 1.jpg
 
* Освещение склада 1.jpg
(130.88 Кб, 842x802)  [скачать]  [загрузок: 3605]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2012 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

В одной книге нашел вот такую запись:

 
025.jpg
 
* 025.jpg
(40 Кб, 1024x178)  [скачать]  [загрузок: 3506]


Теперь у меня еще больше смятения, склад то большой и расходы на освещение огромные, а разница между 75 Лк и 200 Лк очень большая [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2012 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Да уж... Тогда отталкивайтесь от следующего:
Если на стеллажах происходит только хранение (например, европоддонов с какими-либо материалами - груз габаритный) и технологическая операция при этом только загрузка-выгрузка со стеллажа с помощью автопогрузчика, думаю, 75 Лк хватит.
Если на стеллажах происходит хранение малогабаритного груза, а возможно еще и какая-то комплектация или фасовка, загрузка-выгрузка тары происходит вручную, то освещенность необходимо предусмотреть 100 - 200 Лк.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2017 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
100лк для проходов минимум.

Инженер (Новгород, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2017 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
100лк для проходов минимум.
Я ЗА! Хватит бродить в потемках!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Мая 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Может не в тему, и спорно, но вот что я делал со складом.
http://lightingproject.ru/notes/warehouse_lighting
Негативные комментарии поощряются)

Инженер (Актобе, Казахстан)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Августа 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

 в новом СП52 от 2016 года
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f1d/sp-52.pdf
 нормы освещенности по складам смотрите  таблицу Л2 пункты начиная с 62  - очень похоже на то что озвучил Принц в  сообщении №4

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 13:45

Сегодня в 12:43

автор: Trust Me
Сегодня в 12:32

автор: doctorRaz
Сегодня в 11:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:11

автор: Sveta
Сегодня в 09:00

автор: Vоlk
Вчера в 23:20

автор: Олега 777
Вчера в 23:10

автор: Эйприл
Вчера в 19:13

автор: Samsony 1
Вчера в 15:32

автор: Егор 81
17 Октября 2018 года, 13:40

автор: Dmitriy52nnov
17 Октября 2018 года, 10:57

автор: Diego
16 Октября 2018 года, 09:45

автор: Ingener 523
16 Октября 2018 года, 09:42

автор: Samsony 1
14 Октября 2018 года, 11:49

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Vlb, Vladislav MY, Ден4ик, DVolg 174, Василий П., TX 123, Boogie 87, Nastenka, Сопки, doctorRaz, Alex-pankrat, Никнейм, Samsony 1, Chu, Diego, Dmitriy52nnov, Legio Mortis, Alexperm, Smrnv, тэкитока, Natallia, Montana, Dmytro, Женя, ТОЭ, Андрей Иванович С., Evgeny. M, Alextal, Андрей86, Евген 23, Denver-22, Nastya
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines