Гаражный бокс для ремонта автомобилей. Расчёт на принадлежность к категории А?

Количество просмотров - 28581
(ссылка на эту тему)
Эгесихора
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Марта 2012 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

А можно ли гаражный бокс, в котором производится только ремонт авто отнести к категории В1-В4 или на взрыв тоже следует проверять?
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2012 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

N, думаю надо проверять, вдруг там есть масло или приехала машина и разлился бензин.

Проектировщик (Москва, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2012 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, а где сказано, что в помещениях для ремонта автомобилей допускается не включать в расчет бензин? Для помещений хранения авто - понятно, а для помещений ремонта? Ведь если проводить разгерметизацию полного топливного бака, ну тут однозначно А. Мне однозначно нужна категория В. Что делать?

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Марта 2012 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые специалисты, а где сказано, что в помещениях для ремонта автомобилей допускается не включать в расчет бензин? Для помещений хранения авто - понятно, а для помещений ремонта? Ведь если проводить разгерметизацию полного топливного бака, ну тут однозначно А. Мне однозначно нужна категория В. Что делать?

А почему бы еще не учесть падение метиорита на территорию бокса?  Такой же вариант в принципе возможен. Тогда однозначно А. [подмигиваю]

P.S. Курильщик, смотрите свое НПБ 105-95 пособие по применению, помещение с твердыми горючими веществами и материалами, пример 15, стр. 19.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2012 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)



Уважаемые специалисты, а где сказано, что в помещениях для ремонта автомобилей допускается не включать в расчет бензин? Для помещений хранения авто - понятно, а для помещений ремонта? Ведь если проводить разгерметизацию полного топливного бака, ну тут однозначно А. Мне однозначно нужна категория В. Что делать?

А почему бы еще не учесть падение метиорита на территорию бокса?  Такой же вариант в принципе возможен. Тогда однозначно А. [подмигиваю]

(теракты, поджоги, хранение горючей нагрузки, не предусмотренной назначением объекта и т.д.), не рассматриваются.

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Марта 2012 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Если Вас нужна однозначно В, но сомневаетесь что не учесть бензин будет не правильно, порекомендуйте установку мощной вентиляции или какого-то поддона, но установленного так, что разлившийся бензин в любом месте на территории помещения сразу уходил бы в этот поддон, тогда вы сократите площадь испарения до площади поддона.

Проектировщик (Москва, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Марта 2012 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Если Вас нужна однозначно В, но сомневаетесь что не учесть бензин будет не правильно, порекомендуйте установку мощной вентиляции или какого-то поддона, но установленного так, что разлившийся бензин в любом месте на территории помещения сразу уходил бы в этот поддон, тогда вы сократите площадь испарения до площади поддона.

Ну я же привел пример в пособии к НПБ 105-95... Вы бы хоть посмотрели для начала, прежде, чем что-то советовать...  [грусть]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2012 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

НПБ пособие не для России, от того, что я его прочту, наши нормы не изменятся

Проектировщик (Москва, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Марта 2012 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314)

Пособие разработано и утверждено Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России и согласовано Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России письмом № 20/2.2/1161 от 18 мая 1998 г.

О чем тогда вообще мы здесь говорим..?  [грусть]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Марта 2012 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

ну хорошо, поймали меня, работаю в этом направлении не так давно, кстати почитаю его обязательно, спасибо, но оно от 2003 года, а СП от 2009. чем мы тогда руководствуемся?

Проектировщик (Москва, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Марта 2012 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


ну хорошо, поймали меня, работаю в этом направлении не так давно, кстати почитаю его обязательно, спасибо, но оно от 2003 года, а СП от 2009. чем мы тогда руководствуемся?

Я просто советую Вам, если Вы "не так давно работаете в этом направлении", не давать советов, в правильности которых вы не уверены, людям, которым нужна реальная помощь...

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Марта 2012 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Если Вас нужна однозначно В, но сомневаетесь что не учесть бензин будет не правильно, порекомендуйте установку мощной вентиляции или какого-то поддона, но установленного так, что разлившийся бензин в любом месте на территории помещения сразу уходил бы в этот поддон, тогда вы сократите площадь испарения до площади поддона.

Полностью согласен.Но вентиляция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к аварийной вентиляции, а в инструкции по выполнению работ должна быть запись об обязательной установки под бак поддона перед началом работ, или машина должна устанавливать над приямком, вмещающем всё содержимое бака.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Марта 2012 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Земский, просто интересно, много ли вы видели реальных СТО с производственными помещениями (...) с категорией "А", либо не с категорией "А" и аварийной вентиляцией?
Кроме окрасочных отделений, разумеется...

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Марта 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Принц, я была не права только предположив что Вы советуете нам свое Белорусское ПНБ, и только, если я что-либо советую, то я в этом уверена, если мой совет носит лишь рекомендательный характер, то я так и пишу. Но тем не менее прислушаюсь в Вам, как к более опытному специалисту, и впредь буду внимательнее.

Проектировщик (Москва, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Марта 2012 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Сообщение отредактировал. Спасибо за помощь!

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26