Пожаротушение в зданиях с каркасом из незащищённых конструкций. Увеличение расхода воды?

Количество просмотров - 3026
(ссылка на эту тему)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2012 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться. Проектируется цех объем до 5,0 тыс. По табл.2 СП принимаю пожаротушение 2х2,5 л/сек. Потом согласно п.4.1.3 (у меня как раз тот случай)-при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях II и IV степеней огнестойкости минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, следует увеличивать — на 5 л/с.Как это правильно понять, сколько у меня теперь будет ПК и с каким расходом.

Инженер (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

 Теперь будет две по 5л/сек

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Аннюта
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2012 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! У меня тот же случай, только я на Украине и в нашем СНиПе п.6.3* написано
"при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, - на 5 л/с (одна струя);"
И если например у меня тоже 2х2,5 л/сек, то сколько у меня теперь будет ПК и с каким расходом.

Инженер (Винница, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

И если например у меня тоже 2х2,5 л/сек, то сколько у меня теперь будет ПК и с каким расходом.
 Теперь будет две по 5л/сек

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Аннюта
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2012 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Нам пожарник объяснил, что расход воды увеличивается на 5,0 л/сек (одна струя), т.е к моим 2х2,5 л/сек. я должна добавить к каждой струи еще по 5 л/сек и у меня получится 2х7,5 л/сек или 3х5,0 л/сек. А если б у меня было 2х5,0 л/сек , то к расходу каждой струи надо добавить еще по 5,0 л и тогда получится 4х5,0 л/сек.

Инженер (Винница, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Марта 2012 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Общий расчетный расход увеличивается на 5л/сек

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Аннюта
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Марта 2012 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

А что тогда значит "что расход воды увеличивается на 5,0 л/сек "- и в скобках   (одна струя).

Инженер (Винница, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2012 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Это значит что 2х2,5+5=10л/сек получается общий расчетный расход при пожаротушении. Устанавливаем пожарные краны 2х5л/сек диам.65мм.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Лидик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Октября 2017 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

А где   СНиПописцы ? Разве им не интересна эта полемика,  все из-за одного  слова в скобках (1 струя). Все прочитала и опять стою на распутье, имеются  несколько вариантов ответов: 1) 2х2,5л/с + 1х5л/с;
                                                                            2) 2х(2,5+2,5)=2х5л/с;
                                                                            3) 2х(2.5+5)=2х7,5л/с,  а где же правильно?
Пока решаем головоломку- все сгорит, а какой простор для экспертов проектов!

Инженер (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Октября 2017 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Здесь кстати представители Белоруссии участвовали. У них в нормах возможно такая трактовка до сих пор.
В Белоруссии у зданий семь степеней огнестойкости. А Вы представляете Казахстан, там то же могут быть свои отличия

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Октября 2017 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

второй вопрос по ссылке и Ответ на него

Инженер ВК (Львов, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Иволга
Сегодня в 14:46

автор: Иволга
Сегодня в 14:41

автор: Spiritdriver
23 Июня 2018 года, 22:26

автор: Джуля
13 Июня 2018 года, 09:23

автор: Сантехник
08 Июня 2018 года, 17:07

автор: Знахарь
08 Июня 2018 года, 16:42

автор: АВОК
07 Июня 2018 года, 14:39

автор: Foxson
28 Мая 2018 года, 19:59

автор: KSB
25 Мая 2018 года, 21:26

автор: Знахарь
24 Мая 2018 года, 16:23

автор: Знахарь
23 Мая 2018 года, 14:52

автор: Myproekt ViK
18 Мая 2018 года, 16:32

автор: Юлия ВК
17 Мая 2018 года, 13:53

автор: Donskoi 84
16 Мая 2018 года, 11:13

автор: Lunosvet
06 Мая 2018 года, 11:26

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:14
Доброе утро!
Сегодня в 08:27
Доброе утро, выпускники школ - 2018 года! Пусть дети будут счастливы, во взрослой жизни и только добрые люди встречаются.
Сегодня в 08:24
Гласир - новый Куратор подраздела "Архитектурные решения".
Сегодня в 08:12
Доброе утро
Сегодня в 08:03
Доброе утро)
23 Июня 2018 года, 07:05
Доброе утро [улыбка]
22 Июня 2018 года, 11:47
Максим R - стал куратором подраздела "Электроосвещение внутреннее"
22 Июня 2018 года, 11:46
Dmitryi52nnov - стал куратором подраздела "Электроснабжение объектов"
22 Июня 2018 года, 09:01
Ку от народа [улыбка]. Доброе утро.
22 Июня 2018 года, 08:55
Доброе утро!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 886, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Vlad-69, Samsony 1, Гласир, Spiritdriver, Alexperm, Чистильщик, Shvet, VadGKorn, Госсть, Imp, Аллександор
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines