beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Комната уборочного инвентаря. В каких случаях можно располагать в тамбуре санузла?

Количество просмотров - 35179
(ссылка на эту тему)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2012 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, в каких случаях можно комнату уборочного инв. располагать в тамбуре с/у?

Архитектор (Борисов, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Боюсь, что ни в каких. Это по сути кладовая - должна быть отдельным помещением с противопожарной дверью.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2012 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

у нас пожарники допускают чтоб называли комната уб.инв. тогдакатегория помещения Д и не требуется противопожарная дверь

так вот я думаю в небольшом администр.здании на 5 каб. где сидят по одному чел. и там не будет происходить обслуживание людей, может и не стоит выделять отдельное помещение.?

Архитектор (Борисов, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2012 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Ну пять кабинетов это не так уж и немного. Вот будут у вас где-то в углу свалены ведра-тряпки-швабры... Отделку придется решать оцинковкой, мешковиной и деревом, чтоб не так заметно было))
Да и мойка нужна или поддон для промывки всего этого дела...

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2012 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Кладовую уборочного инвентаря (кат В4)  предусматривается обязательно при реконструкции и новом стр. ( Оборудовать её умывальником, поддоном и  шкафом). см требование ТКП 45-3.02-209 п.4.1.15.
Было проектное решение похожее на ваш случай, предусмотрел в тамбуре шкаф для уборочного инвентаря и  установил поддон, - проект прошёл без замечаний, но думаю, что в экспертизе просто не наехали из-за маленькой площади и стеснённых условий.
Кстати, установка противопожарных дверей в кладовой (помещении) уборочного инвентаря спорный вопрос.
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Было проектное решение похожее на ваш случай, предусмотрел в тамбуре шкаф для уборочного инвентаря и  установил поддон, - проект прошёл без замечаний, но думаю, что в экспертизе просто не наехали из-за маленькой площади и стеснённых условий.
Кстати, установка противопожарных дверей в кладовой (помещении) уборочного инвентаря спорный вопрос.

Согласен. У нас тоже, кстати, можно иногда варьировать понятиями кладовая/помещение, когда вопрос заходит об установке противопожарной двери. В любом случае есть риск не пройти экспертизу.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2012 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

С чего вы все взяли, что в этом помещении нужно устанавливать противопожарную дверь???  [шок]
Вы от чего собрались ограждать данное помещение???

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2012 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

вот и я обычно пишу комната у и и ставлю обыкновенную дверь и экспертиза проходит нормально, только вот счас не хочется помещение выгораживать портить планы это ж надо вписать 4м2.

Архитектор (Борисов, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Января 2012 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

С чего вы все взяли, что в этом помещении нужно устанавливать противопожарную дверь? Вы от чего собрались ограждать данное помещение?
Так это ж самое ценное помещение в здании!! В нем уборщица может хранить заначку! [смех]
А если серьезно, то не его защищают, а от него, поскольку строго говоря это помещение является кладовой с некими припасами, что является потенциальным источником пожара и/или задымления... как раз на 5 кабинетов хватит.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Января 2012 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас новое строительство, то придётся делать, а насчёт пожарных требований, можно сходить на консультацию в МЧС на тер. района строительства объекта.
arch. Wladek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2012 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

В таких случаях вполне пройдет и вариант со шкафом для инвентаря и "поливочным" краном для набора воды в ведро(сами не раз так делали). Помещения КУИ ставят кат.В4 либо кат.Д (на самом деле расчетом надо обосновывать). Двери противопожарные требуются для кат.В1-В3.
По поводу 4м2 по ТКП - да, так оно в нормах, но это не значит,что не бывает других вариантов. В одних нормах ранее встречалось 1,6м2.

ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

А если серьезно, то не его защищают, а от него, поскольку строго говоря это помещение является кладовой с некими припасами, что является потенциальным источником пожара и/или задымления... как раз на 5 кабинетов хватит.

ознакомитесь лучше с противопожарными требованиями РБ, перечислять не буду, так как их много. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ дверь - бред полный... [смех] [смех] [смех]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ дверь - бред полный...

Не думаю, что в РБ эти нормативы очень сильно отличаются от оных у нас в РФ.  [свист]
Повторяю: дело в трактовке назначения помещения. Если в экспликации стоит "Кладовая" - должна стоять ПП дверь, если "[что-то_иное (комната, помещение)]" - что хотите. У нас так, и попробуй по-другому - не то что экспертизу, нормоконтроль не пройдёшь.
Если есть желание, могу даже у нашего пожарника проконсультироваться за ссылкой к соответствующему нормативу.  [злой]

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Января 2012 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

"Кладовая" - должна стоять ПП дверь

не думаю, что в установка противопожарной двери зависит от названия помещение. Есть такие понятия как огнестойкость, категория, класс функционального назначения и т.д. [закон]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
arch. Wladek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Января 2012 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Кладовая вполне может оказаться и В4 и тогда не надо там ПП дверь. ПП дверь будет стоять либо в пом. В1-В3, либо в преградах (секции/отсеки), либо в спец.оговоренных случаях типа двери лифтовых шахт и прочее.

ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31

автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1180, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Neverlock, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines