Комната уборочного инвентаря. В каких случаях можно располагать в тамбуре санузла?

Количество просмотров - 23733
(ссылка на эту тему)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Января 2012 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, в каких случаях можно комнату уборочного инв. располагать в тамбуре с/у?

Архитектор (Борисов, Беларусь)
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Боюсь, что ни в каких. Это по сути кладовая - должна быть отдельным помещением с противопожарной дверью.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2012 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

у нас пожарники допускают чтоб называли комната уб.инв. тогдакатегория помещения Д и не требуется противопожарная дверь

так вот я думаю в небольшом администр.здании на 5 каб. где сидят по одному чел. и там не будет происходить обслуживание людей, может и не стоит выделять отдельное помещение.?

Архитектор (Борисов, Беларусь)
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2012 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Ну пять кабинетов это не так уж и немного. Вот будут у вас где-то в углу свалены ведра-тряпки-швабры... Отделку придется решать оцинковкой, мешковиной и деревом, чтоб не так заметно было))
Да и мойка нужна или поддон для промывки всего этого дела...

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2012 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Кладовую уборочного инвентаря (кат В4)  предусматривается обязательно при реконструкции и новом стр. ( Оборудовать её умывальником, поддоном и  шкафом). см требование ТКП 45-3.02-209 п.4.1.15.
Было проектное решение похожее на ваш случай, предусмотрел в тамбуре шкаф для уборочного инвентаря и  установил поддон, - проект прошёл без замечаний, но думаю, что в экспертизе просто не наехали из-за маленькой площади и стеснённых условий.
Кстати, установка противопожарных дверей в кладовой (помещении) уборочного инвентаря спорный вопрос.
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Было проектное решение похожее на ваш случай, предусмотрел в тамбуре шкаф для уборочного инвентаря и  установил поддон, - проект прошёл без замечаний, но думаю, что в экспертизе просто не наехали из-за маленькой площади и стеснённых условий.
Кстати, установка противопожарных дверей в кладовой (помещении) уборочного инвентаря спорный вопрос.
Согласен. У нас тоже, кстати, можно иногда варьировать понятиями кладовая/помещение, когда вопрос заходит об установке противопожарной двери. В любом случае есть риск не пройти экспертизу.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2012 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

С чего вы все взяли, что в этом помещении нужно устанавливать противопожарную дверь???  [шок]
Вы от чего собрались ограждать данное помещение???

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Юлька
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2012 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

вот и я обычно пишу комната у и и ставлю обыкновенную дверь и экспертиза проходит нормально, только вот счас не хочется помещение выгораживать портить планы это ж надо вписать 4м2.

Архитектор (Борисов, Беларусь)
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Января 2012 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

С чего вы все взяли, что в этом помещении нужно устанавливать противопожарную дверь? Вы от чего собрались ограждать данное помещение?
Так это ж самое ценное помещение в здании!! В нем уборщица может хранить заначку! [смех]
А если серьезно, то не его защищают, а от него, поскольку строго говоря это помещение является кладовой с некими припасами, что является потенциальным источником пожара и/или задымления... как раз на 5 кабинетов хватит.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Января 2012 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас новое строительство, то придётся делать, а насчёт пожарных требований, можно сходить на консультацию в МЧС на тер. района строительства объекта.
arch. Wladek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2012 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

В таких случаях вполне пройдет и вариант со шкафом для инвентаря и "поливочным" краном для набора воды в ведро(сами не раз так делали). Помещения КУИ ставят кат.В4 либо кат.Д (на самом деле расчетом надо обосновывать). Двери противопожарные требуются для кат.В1-В3.
По поводу 4м2 по ТКП - да, так оно в нормах, но это не значит,что не бывает других вариантов. В одних нормах ранее встречалось 1,6м2.

ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

А если серьезно, то не его защищают, а от него, поскольку строго говоря это помещение является кладовой с некими припасами, что является потенциальным источником пожара и/или задымления... как раз на 5 кабинетов хватит.
ознакомитесь лучше с противопожарными требованиями РБ, перечислять не буду, так как их много. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ дверь - бред полный... [смех] [смех] [смех]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Vlig
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ дверь - бред полный...
Не думаю, что в РБ эти нормативы очень сильно отличаются от оных у нас в РФ.  [свист]
Повторяю: дело в трактовке назначения помещения. Если в экспликации стоит "Кладовая" - должна стоять ПП дверь, если "[что-то_иное (комната, помещение)]" - что хотите. У нас так, и попробуй по-другому - не то что экспертизу, нормоконтроль не пройдёшь.
Если есть желание, могу даже у нашего пожарника проконсультироваться за ссылкой к соответствующему нормативу.  [злой]

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Января 2012 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

"Кладовая" - должна стоять ПП дверь
не думаю, что в установка противопожарной двери зависит от названия помещение. Есть такие понятия как огнестойкость, категория, класс функционального назначения и т.д. [закон]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
arch. Wladek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Января 2012 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Кладовая вполне может оказаться и В4 и тогда не надо там ПП дверь. ПП дверь будет стоять либо в пом. В1-В3, либо в преградах (секции/отсеки), либо в спец.оговоренных случаях типа двери лифтовых шахт и прочее.

ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Илья Илья
Вчера в 15:49

автор: Красов
14 Декабря 2018 года, 12:57

автор: serrrr99
12 Декабря 2018 года, 10:33

автор: Гласир
05 Декабря 2018 года, 03:37

автор: Гласир
05 Декабря 2018 года, 03:18

автор: Victors
03 Декабря 2018 года, 21:21

автор: Антониони
23 Ноября 2018 года, 23:45

11 Ноября 2018 года, 19:07

автор: Dizel 2012
09 Ноября 2018 года, 11:32

автор: Arte 86
05 Ноября 2018 года, 12:56

автор: Kamil
29 Октября 2018 года, 11:49

автор: Qwert 100500
22 Октября 2018 года, 16:24

автор: Foxson
27 Сентября 2018 года, 11:34

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:37
Доброе утро. День энергетика как второй день рождения [улыбка]. Жаль премий на работе не дают к нему. А есть такие, кому дают?
17 Декабря 2018 года, 13:16
И день энергетика на носу)))
17 Декабря 2018 года, 11:27
Доброго времени суток. Снежинки отличные! Я уже и забыл, что они у нас есть(( Про склоки - написал в теме для кураторов. Надеюсь на мирный новогодний исход дела
17 Декабря 2018 года, 10:50
Корпоративов на работе и дома [улыбка] и это хорошо. В Америке время рождественских свитеров. А на Проектанте - снежинок
17 Декабря 2018 года, 10:17
Всем доброго дня!! Грядет время корпоративов!))
17 Декабря 2018 года, 09:59
Доброе утро. Чат не место для ругани... Я за идею Volk по пожеланиях хорошего настроения. Всем хорошего настроения!
16 Декабря 2018 года, 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
16 Декабря 2018 года, 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1085, пользователей - 26
Имена присутствующих пользователей:
Mikhanych, Evgeny. M, Максим R, Dmitriy52nnov, Aleksey, Корсар, Vladislav MY, Сопки, Митамакс, Vоlk, Wespe, Sera, Роспроект, Dmytro, Diego, Posetitel, gregvel, Lory 95.95, Iriiishka, doctorRaz, Texnflot, Nastya, DVolg 174, Илья Илья, Shvet, AndreyAS
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines