Прокладка резервных кабелей в земле от ТП до ВРУ. Обеспечение огнезащиты по 123-ФЗ ?

Количество просмотров - 8697
(ссылка на эту тему)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Января 2012 года, 05:59
(ссылка на это сообщение)

Резервные кабели от ТП до ВРУ объекта проложены в разных земляных траншеях на  расстоянии не менее 1 метра. Госэкспертиза на основании 123-ФЗ от 22.07.2008 г. требует прокладку в огнестойких каналах или с огнезащитой. С каких пор у нас земля стала горючая? Может кто-нибудь разъяснит.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Сотрудник экспертизы скорее всего ссылаются на следующий пункт ФЗ:
Цитата
3.  Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь
огнезащиту.

Но только вот, на мой взгляд, требования ФЗ распространяются на здания и сооружения и поэтому имеется в виду участок кабельных линий, прокладываемый в помещении, а не земле

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2012 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело, что придрался к наружным сетям и не отступает. То ли больше писать нечего, то ли свой тупизм демонстрирует. А мы уж и не знаем как доказать.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Января 2012 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)


В том то и дело, что придрался к наружным сетям и не отступает. То ли больше писать нечего, то ли свой тупизм демонстрирует. А мы уж и не знаем как доказать.


Честно говоря, даже сказать нечего.......может ему как-нибудь в ПЗ написать что траншея в земле и есть огнестойкий кабельный канал  [шок]

Ну или в крайнем случае резервный кабель проложить типа -LS, если совсем ничего не получится, но правда это удорожание будет не маленькое

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2012 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Будем выкручиваться.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2012 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Проложи кабель в трубе. Если кабель ВБбШВ, то непосредственно в траншее в земле.

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2012 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Будем выкручиваться.


Я вот тут еще подумал: название 82 статьи из федерального закона, откуда взят этот пункт звучит следующим образом: Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений. Так вот на мой взгляд, кабельная линия, проложенная вне здания в земле - это наружные сети и по сути отношения к электроустановке здания не имеет (в большинстве случаев она даже находится на балансе сетевой компании, а не владельца здания). Может попробовать сослаться на это?


Проложи кабель в трубе. Если кабель ВБбШВ, то непосредственно в траншее в земле.


Юрий, тут смысл вопроса немного в другом, прочитайте внимательно первый пост.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2012 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Труба не горючая, земля тоже. Требования? Какой тип кабеля?

Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2012 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Бук, поделитесь, пожалуйста, чем дело кончилось?

Инженер (Волгоград, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Сдались эксперты, наконец-то. Признали, что земля негорючая. Вообще таких парадоксальных замечаний хоть отбавляй! Хотят доказать, что не зря бешеные деньги дерут.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2012 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Теперь только требуют прокладку до ВРУ в огнезащитных коробах. Ссылаются на п.3 ст.82 123-ФЗ от 22.07.2008.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Августа 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Огнезащита кабельной линии в земле, куда мир катится. Совсем понимание процесса отключилось. А еще в России газопровод по дну моря проложили - вот бы его огнезащитить!

? (Могилёв, Беларусь)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Сентября 2016 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, у меня кабели до ВРУ жилого дома из траншеи заходят в хризотилцеметные трубы под полом и так проходят до самого ВРУ. Получается, мне нужно на этом участке покрывать кабели огнезащитным составом? То, что кабели бронированные и каждый в отдельной трубе, не пройдет?

? (Севастополь, Украина)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Сентября 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Можно без огнезащиты если оградить ограждающими конструкция с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарными (перегородки п/п 1-го типа, перекрытия 3-го типа).
Есть ещё такая фишка огнезащитное заполнение, например сейчас активно продвигается гранулами диоксида углерода - http://uas.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=57

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1007, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Профессор Нафаня, Чистильщик, Земский, VadGKorn, Alex2214, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines