beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?

Количество просмотров - 58835
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 24 Июня 2016 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

вопрос в ответственности за декларацию и сертификацию вообще немалый
сейчас можно, по большому счету, делать что угодно и как угодно - не накажут на практике


Что бы наказать - надо сначала найти того, кто поставил. То есть нельзя пользоваться услугами случайных поставщиков из интернета, это главное. Нельзя покупать то что в три раза дешевле. И нельзя покупать тысячами штук непроверенную продукцию.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 27 Июня 2016 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Что бы наказать - надо сначала найти того, кто поставил

Почему именно поставщика?
Ведь именно производитель декларирует свойства своей продукции и он несет ответственность за несовпадение характеристик с декларируемыми.
А если бы сертифицировались, то отвечает лицо, выдавшее сертификат.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 28 Июня 2016 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

на сертификации может быть одно, на рынке - другое без каких-либо последствий
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 28 Июня 2016 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Почему именно поставщика?
Ведь именно производитель декларирует свойства своей продукции и он несет ответственность за несовпадение характеристик с декларируемыми.
А если бы сертифицировались, то отвечает лицо, выдавшее сертификат.


Китай слишком большой, что бы искать там производителя. Свои снабженцы ищут подешевле и потом целая организация страдает.

Проектировщик (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 08 Июля 2016 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)


Почему именно поставщика?
Ведь именно производитель декларирует свойства своей продукции и он несет ответственность за несовпадение характеристик с декларируемыми.
А если бы сертифицировались, то отвечает лицо, выдавшее сертификат.


Китай слишком большой, что бы искать там производителя. Свои снабженцы ищут подешевле и потом целая организация страдает.


Мое личное мнение такое же "Китай слишком большой...". Сейчас практически ВСЕ  наши работают с "поднебесной", но редко кто подходит к сотрудничеству не с точки зрения "недорого", а с точки зрения "проверенных декларируемых характеристик". А это грозит как минимумом "потерей репутации на годы" и возможным разорением. Примеры есть, например "Новый Свет" со "своим"(китайским) производством по проекту уличного освещения в Рязани... Статью инкреминируют...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 08 Июля 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

например "Новый Свет" со "своим"(китайским) производством

Про них прямо легенды ходят

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 19 Ноября 2018 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Может быть кто-то подскажет - какой пусковой ток у светильников Jazz-way? В частности модели - Jazz-way PWP-OS 1200, Jazz-way PPL 595/U Opal ?

ГИП (Красноярск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 19 Ноября 2018 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

по какой методике предлагаете измерять "пусковой ток"?
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 19 Ноября 2018 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Производители могут.

Пусковой ток =16 A
http://www.lighting.philips.ru/prof/indoor-luminaires/downlights/dn130b/910500457702_EU/product

ГИП (Красноярск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 19 Ноября 2018 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

а вы задайте вопрос производителю-КАК они измеряли. Окажется, что методики стандартизированной нет. Т.е. лично я могу на этом же светильнике намерять. пусть 50 А и буду по своему прав, Пусть опровергнут
Второй-вопрос-с чем вы собрались этот "пусковой" ток сравнивать?
Третьий вопрос-вы в курсе, что характеристики по НЕсрабатыванию автоматов при импульсном воздействии тока (микросенкудны) не стандартизируются/не проверяются?
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 19 Ноября 2018 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

задайте вопрос производителю-КАК они измеряли.
Вопрос задан, тишина, из контактов только почта...
С этим и проблема, ни поддержки, ни связи...

Второй-вопрос-с чем вы собрались этот "пусковой" ток сравнивать?
Третьий вопрос-вы в курсе, что характеристики по НЕсрабатыванию автоматов при импульсном воздействии тока (микросенкудны) не стандартизируются/не проверяются?

Есть необходимость получить и знать эти данные.

ГИП (Красноярск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 19 Ноября 2018 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

для того чтобы получить  некие знания, они должны сначала существовать в инфополе (их кто-то должен проработать). А они пока НЕ существуют, насколько мне известно [подмигиваю]
Перечитайте тему внимательно. Что сделал Филипс в данном конкретном случае-оснастил драйвер  надлежащим образом (сглаживающий пик). Указанный параметр длительности в 32 мс об этом говорит. И значение имеет именно это, а не непонятно как измеренный непонятный параметр. который вы непонятно с чем собиратесь сравнивать при том. что параметр НЕсрабатывания автомата при кратковременом броске (мкс) нестандартизирован.  И да-вопрос не в светильнике, а в драйвере (пусковой аппаратуре)
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 19 Ноября 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, вопрос был конкретный, не тратьте время.

ГИП (Красноярск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 19 Ноября 2018 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

А. вы из тех, которым нужно доложить по форме и щелкнуть каблуками...и побыстрее. Тогда да, тут время тратить бессмысленно. Откланиваюсь... и пожалуйста [подмигиваю]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 19 Ноября 2018 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Производители могут.

Пусковой ток =16 A
http://www.lighting.philips.ru/prof/indoor-luminaires/downlights/dn130b/910500457702_EU/product

У светильника показанного в ссылке, рабочий ток 0,1 А, пусковой 1,6 А. Если ставим автомат 10 А с хар. В ( I отс. = 30 А), то можно подключить минимум 18 шт. Блок питания видимо конденсаторный поэтому такой бросок первой полуволны. Это не эл. двигатель и я не слышал о проблемах отключения автомата при включении LED светильников

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines