beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение медицинских помещений группы 2 (операционных). Вопросы по проектированию

Количество просмотров - 17550
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 23 Июля 2016 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

.а что вы имеете под - операционным светильником?.....в операционной выполняетсья  рабочее освещение  его можно на TN-S, так же по нормам  не менее 50% светильников должно быть подключено к независимому источнику питания
7.7.2.1.5 В медицинских помещениях 2 группы часть светильников должна быть
подключена к источнику питания систем безопасности (автономный электрогенератор
или  ИБП).  В  операционных,  реанимационных  от  источника  питания  систем
безопасности  должно  быть  запитано  не  менее  50%  общего  освещения.  В  палатах
интенсивной терапии от источника питания систем безопасности должно быть запитано
не менее 25% общего освещения.
7.7.1.3.5   Третий   независимый   источник   питания   должен   поддерживать
электропитание  в  течение  не  менее  24  ч  и  приводиться  в  действие  при  понижении
напряжения  на  одном  из  вводов  распределительного  устройства,  обслуживающего
помещения  группы  2  на  10%  на  время  более  3  с.  Требование  поддерживать
электропитание в течение 24 ч может быть уменьшено до минимального, равного 3 ч,
если  специфика  медицинской  организации  позволяет  в  течение  этого  времени
закончить все необходимые процедуры и провести эвакуацию.
7.7.2.3.4 Система защитного заземления TN-S
В  цепях  питания  конечных  потребителей  медицинских  помещений  группы  1
со значением  тока  не  более  32  А  в  качестве  дополнительной  защиты  необходимо
использовать   устройства   защитного   отключения   (УЗО)   с   номинальным
дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Устройства  защитного  отключения  с  номинальным  дифференциальным
током срабатывания  не  более  30  мА  должны  использоваться  только  в  цепях,  питающих
конечных потребителей медицинских помещений группы 2:
операционные столы;
рентгеновские  аппараты  (распространяется  преимущественно  на  передвижные рентгеновские аппараты);
оборудование с номинальной мощностью более 5 кВт;
электрические аппараты, не используемые для поддержания жизни пациентов.
Одновременное  подключение  нескольких  электрических  аппаратов  к  одной
групповой линии не должно вызывать отключения УЗО.
В медицинских помещениях групп 1 и 2, в которых в соответствии с требованиями
настоящего  пункта  применяют  УЗО,  следует  использовать  УЗО  типа  А  или  В,  в
зависимости от значения возможного возникшего тока повреждения.
7.7.2.3.5 Медицинская система IT
7.7.2.3.5.1  В  медицинских  помещениях  группы  2  для  питающих  цепей
электромедицинского  оборудования,  систем  для  жизнеобеспечения  пациентов  и
другого  электрического  оборудования,  расположенного  "в  пространстве  пациента",
должна  использоваться  медицинская  система  IT,  обеспечивающая  повышенную
надежность  электропитания  электрооборудования  и  электробезопасность  пациента.
Исключение  составляет  оборудование,  перечисленное  в 7.7.2.3.4и  не  используемое
для поддержания жизни пациентов.

эт все выдержки из Свод правил СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 23 Июля 2016 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо за ответ! Операционный светильник - это бестеневая лампа, получается она входит в "пространство пациента", тогда судя по пункту 7.7.2.3.5.1  должна быть подключена к системе IT, да?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 23 Июля 2016 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Я сначала на IT и подключила, а потом засомневалась, увидев как организуют систему заземления зарубежные коллеги (нашла в тексте статьи Полигона) (см. картинку)
Опер.png
 
* Опер.png
(134.2 Кб, 528x331)  [скачать]  [загрузок: 1238]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 23 Июля 2016 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Исключение  составляет  оборудование,  перечисленное  в 7.7.2.3.4и  не  используемое
для поддержания жизни пациентов.
это
операционные столы;
рентгеновские  аппараты  (распространяется  преимущественно  на  передвижные рентгеновские аппараты);
оборудование с номинальной мощностью более 5 кВт;
электрические аппараты, не используемые для поддержания жизни пациентов.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 23 Июля 2016 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

ваша лампа как раз такое оборудование...прямого контакта с  внутренними тканями у нее нет  потому на   на ТN-S ее))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Марина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 23 Июля 2016 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Ок, спасибо, определилась наконец))!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 18 Сентября 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Все, что касается электроснабжения медицинских помещений (также помещений группы 2 и операционных) очень удобно найти в методическом пособии для проектировщиков " Рекомендации по проектированию электроустановок и электроснабжения медицинских помещений " (скачать можно тут бесплатно: http://www.poligonspb.ru/about/sertifikaty/ ). Все со схемами, очень удобно в работе. Детально почитать о чем пособие можно здесь: http://www.poligonspb.ru/news/697/

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Декабря 2018 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть ГОСТ Р 50571.28-2006, который своим пунктом 710.413.1.3  гласит о том, что в помещениях операционных,(гр2)  оборудование свыше 5 кВт необходимо подключать через УЗО! То есть я делаю вывод, что на анемограф 100Вт, нужно поставить УЗО 30ма, ампер на 200!!! Так же в СП 158.13330.2014  есть повторяющийся текст.
Скажите:
-кто как понимает значения этих пунктов
-как понимают их контролирующие органы
- как на практике происходит реализация данной нормы?
Заранее спасибо!
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 12 Декабря 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Есть ГОСТ Р 50571.28-2006, который своим пунктом 710.413.1.3  гласит о том, что в помещениях операционных,(гр2)  оборудование свыше 5 кВт необходимо подключать через УЗО! То есть я делаю вывод, что на анемограф 100Вт, нужно поставить УЗО 30ма, ампер на 200!!! Так же в СП 158.13330.2014  есть повторяющийся текст.
Скажите:
-кто как понимает значения этих пунктов
-как понимают их контролирующие органы
- как на практике происходит реализация данной нормы?
Заранее спасибо!



В оконечных цепях медицинских помещений группы 2 устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны использоваться только в цепях снабжающих:
- операционные столы;
- флюорографические установки;
Примечание. Это требование в основном применяется к передвижным флюорографическим установкам, установленных в помещениях группы 2.
- мощное оборудование с номинальной мощностью более 5 кВт;
- электрические аппараты, не используемые для поддержания жизни пациентов.

Откуда цифра в 200А ?? Аппарат мощностью 100Вт потребляет ток 0,45А. Фактически в помещениях гр.2 вся аппаратура не относящаяся к безопасности пациента подключется либо через розетки защищенные дифференциальными автоматами ( С16/30ма ) или автомат С16 + УЗО 16А/30ма тип"А" или "В" или подключается стационарно, но тоже через "дифы".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 12 Декабря 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

100 киловатт конечно же, опечатка там вышла.

----- добавлено 12 Декабря 2018 года, 16:47 -----
PoligonSpb, кстати активно пользуюсь вашими рекомендациями по проектированию, и хотел бы получить от вас ответ...
PoligonSpb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 12 Декабря 2018 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)


100 киловатт конечно же, опечатка там вышла.

----- добавлено 12 Декабря 2018 года, 16:47 -----
PoligonSpb, кстати активно пользуюсь вашими рекомендациями по проектированию, и хотел бы получить от вас ответ...

Что делают 100 кВт в помещении гр.2 ? Анемограф ли это? Может томограф ?

Анемограф — (анемо- + греч. grapho писать, изображать) прибор для непрерывной регистрации скорости движения воздуха; применяется при гигиенических и медико-климатологических исследованиях.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 14 Декабря 2018 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

"Ангиограф!
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 14 Декабря 2018 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Примерно одно и тоже, букав стока же ))
Serg 2452
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 14 Декабря 2018 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Вообще разницы нет, главное какая мощность и какая задача...
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 15 Декабря 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

PoligonSpb,... хотел бы получить от вас ответ...
Не вижу ответ от PoligonSpb по вопросу использования УДТ для оборудования свыше 5 кВт. Вопрос-то интересный, почему бы не наоборот, до 5 кило установить ?
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines