Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19540
ТочкаВсего тем - 27846
ТочкаВсего сообщений - 262859
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка ОПН на линиях ВЛИ 0,4 кВ. В каких нормативах оговорены места установки ОПН?

Количество просмотров - 49331
(ссылка на эту тему)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Октября 2011 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, где устанавливаютсяОПН-0,4 кВ? Вроде есть какие-то рекомендации по установке, но мне они не попадались. В ПУЭ нет ссылки на ОПН по 0,4 кВ , ну или плохо смотрел. Спасибо.

Инженер (Тверь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2011 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

ОПН 0,4 кВ на ВЛИ устанавливаются в начале и конце линии , по трассе через 200 м .ПУЭ 2.4.40.

Инженер (Омск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2011 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ 7, рекомендую почитать раздел 7.1, к примеру, в 7.1.22:
«7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений
Поэтому на вводах в здания в распред щитках ставят по проекту ОПН.

Инженер ( ? , Россия)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2011 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснения.

Сейчас разговаривал с главным инженером РЭС, сказал, что ОПН ставить только в ТП и ВСЕ! Вот теперь в ступоре.

Инженер (Тверь, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2011 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Арх. № 15256тм-т1 (Заземление на ЛЭП 0,38-10 кВ и ТП 10_0,4 кВ), п.2.2.3

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2011 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.
 
А вот рекомендация НИЛЕД (niled.ru):
«На ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевой жилы (несущей нулевой жилы ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ, заземления разрядников и ОПН. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться согласно гл. 2.4 ПУЭ и ПУ ВЛИ до 1 кВ.»
 
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»

Так-что, если нужно, то ставьте.

Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2011 года, 04:22
(ссылка на это сообщение)

Ris-Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.[/quote]

- УЗИП в ТП В щите "ОПВ-В"0,4 (защита от грозовых ,коммутационных и импульсных перенапряжений) стоимость примерно 1200 р за шт.,  на ВЛИ ОПН 0,4 стоимость примерно 400 р за шт, ограничитель мощности PF-25 A + съёмный предохранитель 350 р за шт. По поводу "Гл.инженера РЭС" - установка УЗИП  в Щите (ЩУ,ВРУ)в ТП  нормальное требование , если прописано в ТУ, но и по ВЛИ надо устанавливать ОПН,  Чем больше защита ,тем лучше - поскольку потребители электроэнергии "электроустановки". "оборудование" сейчас дорогостоящие тут надо применять защиту по ступеням в зависимости от категорий перенапряжений.

Инженер (Омск, Россия)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2011 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Всем огромное спасибо. Заложу ОПН в проекте, а там пусть сами решают, вычеркнуть никогда не поздно.

Инженер (Тверь, Россия)
81 Физик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2011 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

РД 34.21.122-87 п.2.10. «В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю, указанному в п. 2.2г.
Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной 2-3 мм или установлен вентильный разрядник низкого напряжения, например РВН-0,5
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам,
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.

Из этого следует что, защита электроустановок от перенапряжений должна выполнятся на воздушной линии, а не в ТП и зданиях.

Специалист по проектированию (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2011 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Теперь в ПУЭ-7 отсутствуют требования о вентильных разрядниках на ВЛ-0,38 кВ из п. 2.4.26 ПУЭ-6

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Выбор инжиниринг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???

Энергетик (Симферополь, Россия)
Свет мой зеркальце
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2015 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, где устанавливаютсяОПН-0,4 кВ? Вроде есть какие-то рекомендации по установке, но мне они не попадались. В ПУЭ нет ссылки на ОПН по 0,4 кВ , ну или плохо смотрел. Спасибо.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 "Росэлектромонтаж"
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

? (Чайковский, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???
М.б. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ гл3.2

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Ольга П
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Сентября 2019 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в п.п. 2.4.46 ПУЭ - 7 указано, что нужно ставить ОПН через каждые 200 (100)м. Там же говорится про заземляющие устройства...

Проектировщик  ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в п.п. 2.4.46 ПУЭ - 7 указано, что нужно ставить ОПН через каждые 200 (100)м. Там же говорится про заземляющие устройства...
Вы правы, пункт не об этом.
По защите ВЛ(И) 0,4-10кВ рекомендую эту методичку.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Мсю
Сегодня в 13:42

автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:34

автор: Taras 110
Сегодня в 12:23

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:19

автор: Foxson
Сегодня в 10:39

автор: Samsony 1
Сегодня в 09:27

автор: Водик
Сегодня в 09:24

автор: Samsony 1
Сегодня в 08:53

автор: Антониони
Сегодня в 07:56

Вчера в 19:20

автор: Samsony 1
Вчера в 16:22

автор: Samsony 1
Вчера в 16:20

автор: Mihail 63
Вчера в 15:16

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 24
Имена присутствующих пользователей:
Игоревна, Умарали, В. Г., Mоpоk, ТОЭ, Земский, Beroes Group, Мсю, Ната 1204, Игорь В., Aventor, Egor Nik, РоманC, Градиент, Александр_ЭОМ, Frlc, Imp, Антониони, Оксана 99, Сурен, Виктop, Sergik 1, Omicron Pеrsei, Fruit
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines