Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19531
ТочкаВсего тем - 27410
ТочкаВсего сообщений - 256592
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка ОПН на линиях ВЛИ 0,4 кВ. В каких нормативах оговорены места установки ОПН?

Количество просмотров - 46075
(ссылка на эту тему)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Октября 2011 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, где устанавливаютсяОПН-0,4 кВ? Вроде есть какие-то рекомендации по установке, но мне они не попадались. В ПУЭ нет ссылки на ОПН по 0,4 кВ , ну или плохо смотрел. Спасибо.

Инженер (Тверь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2011 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

ОПН 0,4 кВ на ВЛИ устанавливаются в начале и конце линии , по трассе через 200 м .ПУЭ 2.4.40.

Инженер (Омск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2011 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ 7, рекомендую почитать раздел 7.1, к примеру, в 7.1.22:
«7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений
Поэтому на вводах в здания в распред щитках ставят по проекту ОПН.

Инженер ( ? , Россия)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2011 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснения.

Сейчас разговаривал с главным инженером РЭС, сказал, что ОПН ставить только в ТП и ВСЕ! Вот теперь в ступоре.

Инженер (Тверь, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2011 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Арх. № 15256тм-т1 (Заземление на ЛЭП 0,38-10 кВ и ТП 10_0,4 кВ), п.2.2.3

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2011 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.
 
А вот рекомендация НИЛЕД (niled.ru):
«На ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевой жилы (несущей нулевой жилы ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ, заземления разрядников и ОПН. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться согласно гл. 2.4 ПУЭ и ПУ ВЛИ до 1 кВ.»
 
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»

Так-что, если нужно, то ставьте.

Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2011 года, 04:22
(ссылка на это сообщение)

Ris-Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.[/quote]

- УЗИП в ТП В щите "ОПВ-В"0,4 (защита от грозовых ,коммутационных и импульсных перенапряжений) стоимость примерно 1200 р за шт.,  на ВЛИ ОПН 0,4 стоимость примерно 400 р за шт, ограничитель мощности PF-25 A + съёмный предохранитель 350 р за шт. По поводу "Гл.инженера РЭС" - установка УЗИП  в Щите (ЩУ,ВРУ)в ТП  нормальное требование , если прописано в ТУ, но и по ВЛИ надо устанавливать ОПН,  Чем больше защита ,тем лучше - поскольку потребители электроэнергии "электроустановки". "оборудование" сейчас дорогостоящие тут надо применять защиту по ступеням в зависимости от категорий перенапряжений.

Инженер (Омск, Россия)
Ris
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2011 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Всем огромное спасибо. Заложу ОПН в проекте, а там пусть сами решают, вычеркнуть никогда не поздно.

Инженер (Тверь, Россия)
81 Физик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2011 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

РД 34.21.122-87 п.2.10. «В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю, указанному в п. 2.2г.
Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной 2-3 мм или установлен вентильный разрядник низкого напряжения, например РВН-0,5
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам,
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.

Из этого следует что, защита электроустановок от перенапряжений должна выполнятся на воздушной линии, а не в ТП и зданиях.

Специалист по проектированию (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Ноября 2011 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Теперь в ПУЭ-7 отсутствуют требования о вентильных разрядниках на ВЛ-0,38 кВ из п. 2.4.26 ПУЭ-6

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Выбор инжиниринг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Февраля 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???

Энергетик (Симферополь, Россия)
Свет мой зеркальце
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2015 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, где устанавливаютсяОПН-0,4 кВ? Вроде есть какие-то рекомендации по установке, но мне они не попадались. В ПУЭ нет ссылки на ОПН по 0,4 кВ , ну или плохо смотрел. Спасибо.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 "Росэлектромонтаж"
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

? (Чайковский, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???
М.б. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ гл3.2

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Ольга П
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Сентября 2019 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в п.п. 2.4.46 ПУЭ - 7 указано, что нужно ставить ОПН через каждые 200 (100)м. Там же говорится про заземляющие устройства...

Проектировщик  ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в п.п. 2.4.46 ПУЭ - 7 указано, что нужно ставить ОПН через каждые 200 (100)м. Там же говорится про заземляющие устройства...
Вы правы, пункт не об этом.
По защите ВЛ(И) 0,4-10кВ рекомендую эту методичку.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:16

автор: ПТЗ
Сегодня в 17:09

автор: ПТЗ
Сегодня в 16:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:42

автор: Trust Me
Сегодня в 15:54

автор: Sliper 89
Сегодня в 13:46

автор: Госсть
Сегодня в 12:06

Вчера в 20:51

автор: EngineerNik
Вчера в 17:32

автор: ТОЭ
Вчера в 15:28

автор: РоманC
Вчера в 15:05

автор: ТОЭ
Вчера в 13:48

автор: Hmf
Вчера в 09:02

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 16:23

автор: Infane
16 Сентября 2019 года, 15:03

Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 748, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
Петрович, Ingener 523, Добрый Молодец, Bygermina, Привод, AgentLucky, ПТЗ, Дмитрий BY, Старинфо, Shvet, Борис Либерт, Оксана 99, Ната 1204, Юра 123, Ogurcofff, doctorRaz, ТОЭ, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines