Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Августа 2009 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Простым языком необходимо соблюдать температуру и влажность с учетом выделения тепла от оборудования
плюс вести контроль температуры на улице тоесть необходимо устанавливать прецизионное кондиционирование воздуха

Руководитель проектов (Минск, Беларусь)
Телеком
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 19 Февраля 2010 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

1. По моему, резервирование должно быть обязательным, выход из строя мультиплексора или ошибки в каналах того не стоят.
2. Для ЛАЦ (еще советский гост) 95% в тепло.
3. Тоже может пригодиться (из ТТХ оборудования, без учета прд тепла через стенки шкафа):
V = 4*Pv/(Ti-Tu) - расчет расхода воздуха через венитиляторы М^3/ч
Pv - тепло от аппаратуры
Ti - рабочая температура аппаратуры
Tu - температура за шкафом

Инженер 1-ой категории (Ростов-на-Дону, Россия)
Виптеле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Ноября 2010 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Как рассчитать тепловыделения от радиотелевизионных передатчиков?

Энергетик (Каменск-Шахтинский, Россия)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Ноября 2010 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

Телеком правильно подсказал ещё в те далёкие 70 годы так и расчитывалось общий выброс горячего воздуха из помещения но будет на много эффективнее эсли поставить хороший кондюшон. Вы убиваете два зайца одним выстрелом во первых соответствующая влажность и температура, что самое главное для передатчиков.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Виптеле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Ноября 2010 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Да, я всё понимаю, что можно убить двух зайцев. Но мне нужно знать именно тепловыделение от мощных передатчиков (от 2 кВт. и более ).А то, какой кондишен ставить, буду решать не я, а проектировщики. Это нужно для проектировки цифрового телевидения (мультиплексы)

Энергетик (Каменск-Шахтинский, Россия)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Ноября 2010 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

В общем подметили правильно, пусть расчитываю те, кто заключил договор на пректировку даного объекта.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Виптеле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Ноября 2010 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Так что на счёт вопроса по тепловыделению?

Энергетик (Каменск-Шахтинский, Россия)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Ноября 2010 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Я лично думаю ,а какая сбственно говоря разница энергетику, как будет посчитано в проекте.За правильность расчётов с юридической стороны несут ответственность разработчик и ГИП.Пусть они ищут всю нормативку и волнуются, а ВАМ зачем лишние волнения.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Виптеле
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Ноября 2010 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Дело в то, что именно меня и напрягли считать эти тепловыделения. Такие дела, а то стал бы я искать ответ на этот вопрос.

Энергетик (Каменск-Шахтинский, Россия)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 27 Ноября 2010 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Если они ВАС напрягают то требованиям где находятся предатчики особые по объёму помещения 15 и более кв.м и ещё существенные отличия по катигорийности с точки зрения безопасности по ВЧ излучению одним словом пусть не дурят ВАМ голову да трудятся это ихний кусок хлеба.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 02 Июня 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Не все так гладко. Принял тепловыделения от шкафа ТМС равным потребляемой мощности. Пришли замечания от экспертизы, что тепловыделения не могут быть равными потребляемой мощности. Что, в принципе, верно. ТМС-ник в шоке, я тоже. Так все-таки: как определить тепловыделения от оборудования? В каталогах таких данных нет.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 02 Июня 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Пришли замечания от экспертизы, что тепловыделения не могут быть равными потребляемой мощности.

Спасибо, поржал! Сочувствую, но надо что-то ответить на официальном языке.
Экспертиза скатывается все дальше и дальше в ... Закроют ее скоро. Вот тогда и начнется истинная свобода.

Если серверная имеет соприкосновение с внешней стеной, да еще и южной стороны, да с окном, то мощности на охлаждение может понадобится даже больше, чем установленная электрическая мощность оборудования серверной. Само-собой тепло, которое выделяется немного меньше установленной мощности оборудования, но и эффективность кондиционера с загрязнением фильтра или наружного блока уменьшается.

? (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 02 Июня 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Советуете так и ответить?)))

Инженер (Оренбург, Россия)
Khidalov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 02 Июня 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Экспертиза скатывается все дальше и дальше в ... Закроют ее скоро. Вот тогда и начнется истинная свобода

? (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 02 Июня 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Советуете так и ответить?)))

Советую сдержать эмоции и что-нибудь предумать наукообразное.
Можно (но не нужно) и потроллить, типа, объясните, если серверная стойка потребила 10 кВт/ч, то какая работа будет выполнена, не вошедшая в тепловыделения? Вынос энергии света через оптоволокно? А энергия, поступившая через витую пару от компьютеров, подключенных не по ППоЕ должна учитываться? А в каком документе указано, сколько брать на тепло, а сколько неизвестно куда?
Я последнее время с экспертизы нахожусь в перманентном осадке...

? (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines