Сообщение #1 : 24 Мая 2011 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Впервые проектирую газовую блочную модульную котельную с аварийным дизельным топливом, запас дизельного топлива 10 м3.
Встал вопрос как организовать этот самый склад, наземный, закопать емкость под землю или сделать в отдельном помещении отделив от котельного зала несгораемой перегородкой (типа пристроенный).
Согласно СНиП "Котельные установки" п. 11.51. Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м - для мазута и 50 м - для легкого нефтяного топлива.
Более ничего по поводу склада дизельного топлива в СНиП "Котельные установки" не сказано.

Единственный документ, который регламентирует склады нефтепродуктов СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ"  и в нем никаких пристроенных складов нет. При этом согласно данного документа склады подразделяются на категории, начиная от 700 м3 и соотвественно склад объемом 10м3 ни в одну не попадает.

У кого имеется опыт проектирования складов дизельного топлива для котельных поделитесь опытом. Какими все-таки документами нужно руководствоваться? Какие расстояния принимать до здания котельной?  Какие преимущества у двухстенных емкостей? Требуется ли подземная емкость для аварийного слива при наземном и подземном размещени резервуара.

Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Мая 2011 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Кое-что имеется в своде правил СП 4. 13130.2009., разделы 6.4 ; 6.5 и 6.9.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Hellriser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2011 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Вы про автоматическое пожаротушение? Под этим номером 12 СП 1.13130-12.13130 в котором смотреть?

Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Проектом предусматривается пристроенный расходный склад дизельного топлива для работы существующей котельной на дизтопливе в периоды отключения газоснабжения. Склад не большой до 405 м3, в нем 2 горизонтальные емкости по 25 м3 каждая. Мне нужно запроектировать пожаротушение внутреннее, наружное и АПГ если все это будет. По каким документам проектировать и где вообще почитать. Нужно ли охлаждение этих резервуаров , АПГ какое, можно ли просто модули порошковые или надо пенное. Вообщем даже не знаю с чего и начать. Может кто с таким сталкивался и есть пример, пожалуйста поделитесь. Мне нужно все что касается части ВК и пожаротушения

Инженер (Киев, Украина)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

А почему вы решили, что он должен быть вместимостью 10 м3?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


А почему вы решили, что он должен быть вместимостью 10 м3?

где вы увидели цифру 10 м3?

Проектом предусматривается пристроенный расходный склад дизельного топлива для работы существующей котельной на дизтопливе в периоды отключения газоснабжения. Склад не большой до 405 м3, в нем 2 горизонтальные емкости по 25 м3 каждая. Мне нужно запроектировать пожаротушение внутреннее, наружное и АПГ если все это будет. По каким документам проектировать и где вообще почитать. Нужно ли охлаждение этих резервуаров , АПГ какое, можно ли просто модули порошковые или надо пенное. Вообщем даже не знаю с чего и начать. Может кто с таким сталкивался и есть пример, пожалуйста поделитесь. Мне нужно все что касается части ВК и пожаротушения

В общем случае: СНиП "Котельные установки", СНиП II-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов" или норматив, кот. его заменяет в Украине. Найдите аналог отменённого российского ПБ 09-560-03.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июля 2014 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


Впервые проектирую газовую блочную модульную котельную с аварийным дизельным топливом, запас дизельного топлива 10 м3.



По моему тут черным по русски написано - 10 м3

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)


По моему тут черным по русски написано - 10 м3

сообщение трехлетней давности - объект давно запроектирован и, скорее всего, построен.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июля 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

ну что ж немного опоздал...прошу прощения...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июля 2014 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Если по теме - при устройстве узла слива нефтепродуктов предусмотрите 2 дождеприёмника: 1-й служит для улавливания проливов во время заправки резервуаров и соединён с дренажной ёмкостью, 2-й - для отвода дождевых стоков в городскую сеть через нефтеуловитель. Каждый из дождеприёмников соединяется через задвижки, кот. работают в "противофазе": во время слива нефтепродуктов открыта задвижка, соединяющая дождеприёмник с аварийным резервуаром, и наоборот.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2014 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Скажите, а у вас в Белоруссии есть нормативный документ по проектированию узла слива автоцистерн с нефтепродуктами, но не на АЗС. В России к сожалению не нашел...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2014 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Прямых требований нет. Проектировали с оглядкой на требования к АЗС, аналогичные проектные решения, из соображений здравого смысла. Применяли такой состав узла: муфта сливная, фильтр сливной, огнепреградитель, запорная арматура. На каждый резервуар по одному вводу в узле слива. Есть готовые узлы в корпусе от различных производителей.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июля 2014 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Это я все знаю. Просто часто не обосновать необходимость этого набора Заказчику. Тем более наличие аварийного резервуара...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Июля 2014 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Касательно аварийного резервуара в РБ ясно прописан данный момент в изменении к СНиП "Котельные установки". В нормах РФ такого нет. По этому поводу специально делал запрос в Ростехнадзор, кот. косвенно привёл пункт, кот. можно трактовать в пользу аварийного резервуара. Если нужно, письмо завтра могу скинуть.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июля 2014 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, если не затруднит...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 23:08

Вчера в 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06

автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29

28 Марта 2024 года, 11:01

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines