ДГУ 100 кВт. Возможность размещения и подключения шкафа автоматики на удалении от ДГУ?

Количество просмотров - 5162
(ссылка на эту тему)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2011 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться . Есть ДГУ 100кВт со степенью автоматизации находится в гараже ,заказчик хочет от нее по опорам подвести питание к зданию АБК . Что делать с кабелем управления ? И какой кабель применить ?

? (Кемерово, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2011 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Как вариант, контрольный на тросу по опора.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2011 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите шкаф автоматики -как далеко можно отнести от ДГУ ?

? (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2011 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

В кратце управление можно проложить контрольным кабелем, например КВВГнг-LS, только самое главное, чтобы он удовлетворял условиям прокладки на открытом воздухе ( если прокладывать по опорам на троссу) и еще надо не забыть про то, что кабели питания и кабели управления прокладываются отдельно друг от друга.  Шкаф автоматики можно распологать от ДГУ настолько далеко, насколько это позволяют потери в кабеле (согласно норма ПУЭ) и селективность автоматов защиты

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Апреля 2011 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)


Подскажите шкаф автоматики -как далеко можно отнести от ДГУ ?

Здравствуйте. Как правило шкаф автоматики и шкаф АВР это разные шкафы. Шкаф автоматики в основном стоит рядом с генератором на одной станине с ДГУ. Разводка от ША до всех необходимых датчиков ДГУ-заводская. Если речь идет о шкафе АВР, то его можно отдалять на расстояние, допустимое по потерям напряжения и необходимое по проекту. Шкаф АВР обычно дополнительная опция, которую можно и не заказывать, если у Вас есть альтернатива или Вам нет необходимости в АВР. Если в опции предусмотрен режим обогрева двигателя ДГУ, то кроме контроля напряжения, нужно питание обогревателя ДГУ, мощность указывается в паспорте. Если питание к обогревателю до 16А, то можно объединить контроль напряжения и питание обогревателя в один контрольный кабель. Это часто встречаемая схема для ДГУ, уточнять необходимо по документации завода-производителя.  Опция системы обогрева может и отсутствовать, тогда старт ДГУ (подключение генератора) затягивается до повышения температуры двигателя, достаточной для запуска генератора и принятия двигателем полной нагрузки. С уважением.

? (Алматы, Казахстан)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Апреля 2011 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за участие !  ДГУ 100 кВт применяется для резерва со 2 степенью автоматизации ( АВР)-я думаю поставить его в щитовой , а сама ДГУ находится от щитовой на большом расстоянии - заказчик хочет проложить сип по опорам .А вот как быть с кабелем для запуска lсамой ДГУ  [рыдаю]

? (Кемерово, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Апреля 2011 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое за участие !  ДГУ 100 кВт применяется для резерва со 2 степенью автоматизации ( АВР)-я думаю поставить его в щитовой , а сама ДГУ находится от щитовой на большом расстоянии - заказчик хочет проложить сип по опорам .А вот как быть с кабелем для запуска lсамой ДГУ  [рыдаю]

Параллельно с СИПом надо проложить контрольный кабель. К сожалению не знаю КАК ЭТО реализовывать в Вашем случае. Попробуйте все же ДГУ поставить рядом с щитовой. Это одно из желательных важных условий, как можно ближе к центру нагрузки. Габариты ДГУ на 100кВА не такие уж большие, особенно если взять в контейнерном варианте.

? (Алматы, Казахстан)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Апреля 2011 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Параллельно с СИПом надо проложить контрольный кабель. К сожалению не знаю КАК ЭТО реализовывать в Вашем случае.

Видел как-то "двухцепную ВЛИ" по одной стороне СИП, а по другой (вместо раздельной осветительной) кабель на тросу.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dnestr
Сегодня в 10:15

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1228, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Artchem, Перельман, Мира, Znatok, Neznaika, EuKarf, Dnestr, Alex2214, Sasha 4312, Сomings, Electrik 1998, Aerohost, Александр ЭОМ, Земский, Русский ПЛК, Солимир, РоманC, RomanGV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines