Транзитная прокладка трубопровода через резервуарный парк. Допустимо без подключения?

Количество просмотров - 6376
(ссылка на эту тему)
AEfanov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Марта 2011 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Возник вопрос. Заказчик прислал схему и просит ее согласовать. Объяснил Заказчику, что предложенный ими вариант не верный, руководствуясь тем, что прокладка трубопровода транзитом через парк без его подключения к резервуарам запрещена. В ответ получил вопрос: возможно проложить его в этом месте на перспективу подключения к резервуарам, при этом предусмотреть патрубки длля подключения.[непонятно]? (трубопровод проходит между резервуарами 213 и 215). На схеме обвел место синим цветом.
Буду благодарен за любой совет!
батуми.JPG
 
* батуми.JPG
(13.17 Кб, 1024x798)  [скачать]  [загрузок: 1601]

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2011 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Просите от заказчика письмо с примерным содержанием: "Просим предусмотреть прокладку таких-то трубопроводов для планируемого подключения в будущем и т.д..." или что-то похожее, чтобы потом было что экспертизе показывать. Слова они и есть слова, их никуда потом не покажешь...

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2011 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Если желтым цветом показана граница каре (обваловки), то разводка неверна не только в синем контуре. В каре резервуаров допустимо прокладывать только подводки к резервуарам, основная сеть должна располагаться за пределами каре

Специалист (Казань, Россия)
AEfanov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2011 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответы

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Декабря 2012 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

СНиП 2.11.03-93
СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
3.12. Внутри обвалования группы резервуаров не допускается прокладка транзитных трубопроводов. Соединения трубопроводов, прокладываемых внутри обвалования, следует выполнять на сварке. Для присоединения арматуры допускается применять фланцевые соединения с негорючими прокладками.

Положение существующее. Выполнили замену м/к резервуара. Имеем группу резервуаров с коллекторами, проходящими внутри каре. От каждого коллектора имеется подключение к ПРП резервуаров. Экспертиза выдала замечания о невыполнении п.3.12 СНиПа. Какие мысли по поводу устранения замечаний экспертизы? Наши доводы, что они не транзитные, а участвуют в технологии резервуаров, экспертиза отметает. Выносить нереально - снаружи каре сети пожаротушения, кабели, дорога, забор нефтебазы, снаружи забора чужая ВЛ
Транзит.jpg
 
* Транзит.jpg
(22.06 Кб, 710x510)  [скачать]  [загрузок: 1349]

? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Декабря 2012 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

На рисунке привести бы еще расстояния: между резервуарами; резервуарами и обваловкой. И объем резервуаров. Если расстояния позволяют, то сделать внутри существующей еще одну обваловку ввиде бетонной стенки. Старую демонтирвать. На освободившемся месте проложить трубы вокруг парка и разместить оперативные задвижки.

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Декабря 2012 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Обваловка, кстати, земляная?

Проектировщик ( ? , Россия)
Шифер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Декабря 2012 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Транзитные-это те трубопроводы (сети), которые не только входят, но и выходят. Вам нужна тупиковая схема, т.е. только вход

Специалист (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06

автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29

28 Марта 2024 года, 11:01

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Omir, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines