beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание

Количество просмотров - 171206
(ссылка на эту тему)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #481 : 25 Февраля 2020 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)


Приветствую!
Следующая ситуация - нужно выполнить кабельный вывод из ТП с переходом КЛ в ВЛ и далее по опорам. На расстоянии 3,5 и 5 м от ТП установлены опоры, принадлежащие хозяину ТП. На эти опоры вывод делать не разрешают. Говорят - устанавливайте свою опору.
Вопрос - на каком расстоянии от ТП можно установить новую опору для завода в на нее КЛ-0,4 и перехода в ВЛ-0,4?
Сама затея мне не нравится, и места для установки там мало. Как обоснованно отказаться?
Охранная зона ТП 10 м - это исключает установку опор в этой зоне или по согласованию возможно?

а почему охранная зона ТП 10 м, а не 3 м?

Инженер ( ? , Украина)
Mapoqep
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #482 : 12 Марта 2020 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Приветствую. Может подскажете и мне, дабы темы не плодить. Подключаем потребителя на 100кВт. 80м трасса, на новых опорах. СИП не дают. Только кабель на тросе.
Вопросы:
1) какой кабель брать. медью 4х50, но какой конкретно. где то читал что есть спецовый с тросом в комплекте под такие подвесы;
2) какой трос взять под этот кабель; толщина;
3) какие взять крепления для подвеса кабеля на трос;
4) какие пролеты максимальные; аналогично гдето вычитал что край 20м при таких прокладках;
5) какие опоры взять. хватит ли 95х т.к. есть переход дороги 8м прилегающей территории;
6) как лучше пройти. напрямую от угла 1 здания до 2го (но тут 2 перехода через дорогу и территорию + пересечение с сущ. ВЛ 0.4кВ) либо уйти вдоль дороги и будет всего 1 переход но 2 поворота под 90гр.
7) либо не парить мозг и уговаривать на 2 конца КЛ по краям с переходом на СИП 90й.кв  в подвес (опять же как правильно их скрестить меж собой (шины, болты или клеммы)) учитывая что ввод и вывод линии на отм. +6.0м

? (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #483 : 13 Марта 2020 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите здесь:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Electrichka 21
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #484 : 14 Октября 2021 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, при прокладке 2хСИП 3х70+1х70 по стене здания (50метров) от ТП (ТП стоит в 3х метрах от здания), достаточно ли будет повторного заземления на вводе в ГРЩ здания посредством присоединения к ГЗШ и соответственно к существующему контуру заземления. В нормах везде пишут про повторное заземление у опор, у меня их не будет. Для ввода в здание переходим на ВВГнг с помощью прокалывающих зажимов. И обязательно ли ставить УЗИП или ОПН? Вообще считается ли такая прокладка ВЛИ? Спасибо ответившим.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #485 : 14 Октября 2021 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

достаточно ли будет повторного заземления на вводе в ГРЩ здания посредством присоединения к ГЗШ и соответственно к существующему контуру заземления

достаточно для чего?....при организации ГЗШ она присоединяться к заземляющему устройству, если у вас заземляющее устройство существующее и есть возможность присоединяться к нему - почему нет? если существующего нет то будете делать свое.. это вы будете делать как если у вас приходит кабельная линия от подстанции так и как в вашем случае  когда приходит воздушная линия с выполнением кабельного ввода в здание.

В нормах везде пишут про повторное заземление у опор, у меня их не будет.
да не будит  -  у вас нет опор  и повторных заземлений этих опор не будет.
И обязательно ли ставить УЗИП или ОПН?

СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
12.3
......
В блоках ввода ВРУ следует применять автоматические и неавтоматические выключатели и выключатели в сочетании с предохранителями; в блоках ввода с АВР - контакторы (магнитные пускатели) или автоматические выключатели с приводом. В блоках ввода следует применять разрядники (ограничители перенапряжений).


Для ввода в здание переходим на ВВГнг с помощью прокалывающих зажимов.
совершенно верно, прокладка СИП внутри зданий  запрещена - это противоречит области применения  провода СИП

Вообще считается ли такая прокладка ВЛИ?

ВЛИ у вас от  перехода в кабель до  подстанции. при переходе в кабель уже будет просто кабель.....в целом это можно назвать воздушно-кабельной линией.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #486 : 14 Октября 2021 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Вообще считается ли такая прокладка ВЛИ?
  Читайте ПУЭ:
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Electrichka 21
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #487 : 14 Октября 2021 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы!
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #488 : 14 Октября 2021 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Вообще считается ли такая прокладка ВЛИ?

Пуэ п.2.1.5

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #489 : 14 Октября 2021 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

совершенно верно, прокладка СИП внутри зданий  запрещена - это противоречит области применения  провода СИП

да, сип горючий, по зданию нельзя однозначно

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Electrichka 21
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #490 : 15 Октября 2021 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

 

совершенно верно, прокладка СИП внутри зданий  запрещена - это противоречит области применения  провода СИП

да, сип горючий, по зданию нельзя однозначно
  По зданию вы имеете ввиду внутри здания? Еще вопрос, нормируется ли как-то расстояние между параллельными проводами СИП, проложенными по стене здания? В ПУЭ и других нормативных документах не нашла.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #491 : 15 Октября 2021 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

По зданию вы имеете ввиду внутри здания?

по наружным стенам здания, но только если они из негорючих материалов но провод должен быть только пожаробезопасный СИПн см. ГОСТ 31946-2012 Таблица 9а (фраза  в этой таблице "для прокладки по стенам зданий и сооружениям"-это имеются ввиду НАРУЖНЫЕ стены), внутри здания нельзя никаким включая СИПн, переход с СИПн на условно "негорючий и недымящий"  кабель (т.е. всякие нг-LS и им подобные кабели) для прокладки внутри здания должен быть произведен на фасаде (мне нравится красивый вариант с герметичной коробкой IP65, коробка то же должна быть из негорючего атмосферостойкого, стойкого к ультрафиолету пластика, вводы в кабеля и сипа в коробку надо делать обязательно снизу-напиште это в проекте, меньше вероятность что в коробку попадет вода, и про герметизацию вводов в коробку то же напишите обязательно и опиште КАК это сделать)
Еще вопрос, нормируется ли как-то расстояние между параллельными проводами СИП, проложенными по стене здания? В ПУЭ и других нормативных документах не нашла.

гмм как-то об этом не задывался-обычно о стенам идет 1 кабель, теоретически наверно можно использовать требования ПУЭ для открытых электропроводок (хотя я не уверен что это правильно), но про прокладку СИПа по стенам идет как раз в главе про СИПы (а не в главе про электропроводки, я так понимаю что СИП это все-таки не совсем электропроводка, хотя формально вообще он и элекропроводка конечно фактически когда проложен по стене, вообщем тут есть немного некоторая нестыковка), вообще вопрос интересный конечно, может кто еще напишет свои мысли по этому поводу

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ivan D
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #492 : 02 Апреля 2024 года, 00:22
(ссылка на это сообщение)

подскажите есть ли типовой проект для опор УП33, А33?
чем они отличаются от УП11 и А11?
Страниц: 1 ... 30 31 32 [33]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines