Ситуация:
система оборотного водоснабжения (не суть), после насосов, качающих из бассейнов, устанавливается фильтр, рассчитанный приблизительно на десять процентов общего расхода градирни, и сливающий обратно в бассейн (минимум затрат на мех. очистку). Таки дабы просто знать расход через этот фильтр, +/-, на эту ветку нужно поставить какой-либо расходомер. Самый подходящий вариант - ротаметр, - дешев, прост, точности за глаза.
Критерии:
- диаметр трубопровода 65;
- примерный расход 40-50 м3/ч;
- недорогой.

Если кто с такими имел дело, подскажите, где копать инфу/заказывать.

? (Борисов, Беларусь)
Диниско
Участник форумов

Аквалюкс
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2013 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Ротаметры действительно очень полезная штука в свое время очень часто работал с Китайскими типа LZS можно в google найти.

Инженер (Запорожье, Украина)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2013 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

Критерии:- диаметр трубопровода 65;- примерный расход 40-50 м3/ч;- недорогой.
На выбор - вертушки от Гран-Системы, Белценнер и т.д в соответствии с Реестром СИ РБ, но может стоит использовать РСМ 05.03 от АРВАСа там и архивация есть. Ду 50 вполне достаточно.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Коты, Neverlock, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines