beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание системы пожарной сигнализации. Методика расчёта ёмкости аккумуляторных батарей?

Количество просмотров - 54335
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Мая 2016 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

Нашел статью Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи для пожарной сигнализации. Может кому поможет.
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Мая 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Вопрос:
Для расчета тока нагрузки системы в режиме тревога, принимать с работку клапанов дымоудаления на одном этаже или на всех?
Раньше всегда для расчета емкости БП рассматривали вариант активации всех приборов системы АППЗ, а сейчас задумался, насколько это правильно?
Вентиляция дымоудаления расчитывается на один этаж, так почему бы и систему АППЗ не рассчитывать для одного этажа?

При дымоудалении (как и при водяном тушении) расчет производится только по 1 точке пожара, то есть в одном месте или на одном этаже, по этому при расчете можно брать сработку клапана (питание) только на одном этаже, но ВСЯ автоматика должна отрабатывать полностью 24 / 3 часа...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Апреля 2017 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понял из приведенного расчета:
Правильно ли потребляемый ток извещателей прибавлять к потребляемому току самого КДЛ, как в этом расчете (80+54,5)?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Апреля 2017 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли потребляемый ток извещателей прибавлять к потребляемому току самого КДЛ, как в этом расчете (80+54,5)?

А что вас смущает?
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Апреля 2017 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Что смущает?
Может, то что это потребление уже с учетом 127 адресных устройств?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 04 Апреля 2017 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Открываем
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.14_oct.pdf
типовое значение при отсутствии подключенных АУ – 40 мА;
типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое – 80 мА.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Апреля 2017 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

1.2.3
Потребляемый  ток  контроллером при  питании  от  источника  с  выходным напряжением 12 В:
а)максимальное значение – не более 400 мА;
б)типовое значение при отсутствии подключенных АУ – 80 мА;
в)типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5мА каждое – 160 мА.
Там напряжение =12 В.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 04 Апреля 2017 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Да промазал. В 24В посмотрел.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Апреля 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)


Dizel 2012, смущает то, что в приведенном расчете используется цифра 134,5мА, а не 80.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Апреля 2017 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)



Dizel 2012, смущает то, что в приведенном расчете используется цифра 134,5мА, а не 80.

Вы внимательно смотрели? С2000-КДЛ с подключенными извещателями ДИП-34А-01-02 в кол-ве 109 шт: 80 + (109*0,5) = 80+54,5 = 134,5 мА.
Ликол
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Апреля 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Ingener 523, я и хотел понять, правильно ли, что считается отдельно нагрузка КДЛ и нагрузка извещателей. Из вашего ответа понял, что правильно, спасибо.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Вальдемар
Участник форумов

www.bastior.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Августа 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Цитата
Смин=1.25 (А1*Т1+ А2*Т2),
             где Т1– время работы системы, находящейся в дежурном режиме в период отсутствия основного питающего напряжения сети переменного тока (ед изм.-час)


Актуальная формула. Используйте ее.
___________________________________

Вопрос:
Для расчета тока нагрузки системы в режиме тревога, принимать с работку клапанов дымоудаления на одном этаже или на всех?
Раньше всегда для расчета емкости БП рассматривали вариант активации всех приборов системы АППЗ, а сейчас задумался, насколько это правильно?
Вентиляция дымоудаления расчитывается на один этаж, так почему бы и систему АППЗ не рассчитывать для одного этажа?




на всех!

Инженер (Волгоград, Россия)
Nett
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 01 Ноября 2017 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане.
Ранее (в 2008 году) в этой теме была приведена информация о том, что в случае, если система сигнализации запитана по 1- й категории электроснабжения, то емкость аккумуляторов ИБП РИП не имеет особого значения. Наш объект запитан по 1 - й категории; кроме того, расчет токопотребления РИП дает значение, удовлетворяющее требованию: 24 часа в дежурном режиме + 3 часа в тревожном; однако если учесть коэффициент старения АКБ около 1,3 , то вышеуказанному требованию расчет перестает удовлетворять. Проверяющая организация заметила несоответствие расчета с учетом коэффициента старения и теперь требует установить дополнительный аккумулятор в РИП, что для нас не желательно (сроки поджимают, а лишнего аккумулятора нет, к тому же требуется внесение изменения в существующий проект).
Просьба: подскажите, пожалуйста, нормообразующий документ, на который можно сослаться в условиях электропитания системы сигнализации на объекте с 1 - й категорией электроснабжения, чтобы предъявить его проверяющим.

Инженер-конструктор (Мурманск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 02 Ноября 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Свод правил СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования"
(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)

15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты
следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением
электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III
категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п. 15.3, 15.4.
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых
взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять
автономные электрогенераторы.
15.2 Питание электроприемников следует осуществлять согласно [7] с учетом требований 15.3,
15.4.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности
электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания
электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания,
которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч
плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме
до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим
подзарядки аккумулятора.
15.4 При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание
электроприемников, указанных в 15.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их
питание от одного источника - от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от
двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям,
проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на
стороне низкого напряжения.


Если у вас АПС запитана по 1 -й категории, то зачем вы используете еще РИП? РИП нужно использовать в соответствии с п.15.3.
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 09 Апреля 2020 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Господа, дабы не плодить темы напишу здесь свой вопрос.
1)Кто как считает емкость акб для напряжения 24В? Вроде вопрос банальный, но четкого понимания нет. Алгоритм расчета понятен. Не понятно что я получаю в конце. К примеру, расчитываем потребление некого оборудования Болида подключенного к рип-24, токи потребления выбраны исходя из потребления на этом напряжении. В итоге получили емкость к примеру 45а*ч. Логично раз мы выбирали потребление приборов на напряжении 24в то и 45а*ч будет при напряжении 24в. Но акб у нас 12В. Стало быть используем последовательное подключение акб, общая емкость которых при напряжении 24в будет не менее 45, то есть в теории 45ач*2. Верны ли мои рассуждения?
2)Вспоминаем правило, что параллельное подключение акб увеличивет ёмкость, а последовательное - напряжение. И вот я недавно столкнулся с руководству по расчетам емкости акб для оборудования Roxton, от одноименного производителя в котором написано:
Параметры АКБ: С=45 Ач, U=12 В.
Мощность двух последовательно соединенных АКБ (2): W=C*U=45*24=1080 Вт.
Из чего следует что мощность акб (или емкость, выраженная в ватт*час) зависит от напряжения. То есть согласно этой логике при для ранее расчитанной емкости для оборудования АПС мне понадобится не 2 акб по 45ач каждая, а 2 акб общей емкостью 45ач, допустим 26ач.
Либо я чтото не понимаю либо инженеры в Roxton объясните пожалуйста.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines