Проектная общая длина кабелей. Величина надбавки на изгибы, повороты и отходы?

Количество просмотров - 136433
(ссылка на эту тему)
KnDmPetr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Января 2011 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

В данный момент у нас проходит ревизия на монтажно-наладочном участке. Обнаружились остатки кабеля. Требуется обоснование, почему мы залаживаем кабель с запасом и каким запасом. Сами мы при проектировании обычно делаем запас 15-30%.
Есть ли какой то нормативный документ в котором указываются нормы запаса кабеля кроме старого письма Госстроя СССР от 17.12.79 г. № 89-Д ?

Начальник ПКБ отдела главного метролога (Светлогорск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2011 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Знаю только про это письмо , больше не встечал информации. Правда один из сметчиков говорил у них в сметах идет учет на разделки, который они сами закладывают. Возможно в сметных нормах найдется ответ.
15-30% это правильно, может немного и много. Правда на моей практике никто не жаловался что кабель остался (все только рады), но вот когда не хватает....
Если кабель в земле прокладывается, то там точно на "змейку" идет 3% запаса.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2011 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Мы обычно закладываем 3% на "змейку" при прокладке кабеля в земле (точно не помню, но я видел где-то в нормативах эту цифру).

Вот нашёл:
Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85

п.3.59. "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных
поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по
кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса."

Главный специалист (Минск, Беларусь)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2011 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

2% на змейку и слабые + 2% на висящие концы и разделку (это по старым ценникам 87г., полагаю в новых не изменилось). Кстати особо умные сметчицы урезают на эти 4% объем работ по прокладке, если по работам и по спецификации одинаковая длина.
Вообще обычно беру 20% запаса. Ну а чтоб остался после монтажа медный кабель - такого даже на режимных объектах не было.[улыбка]

? (Мурманск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2011 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

на змейку и слабые + 2% на висящие концы и разделку (это по старым ценникам 87г., полагаю в новых не изменилось). Кстати особо умные сметчицы урезают на эти 4% объем работ по прокладке, если по работам и по спецификации одинаковая длина.
Вообще обычно беру 20% запаса. Ну а чтоб остался после монтажа медный кабель - такого даже на режимных объектах не было.


По хорошему запас кабеля должен ещё зависить от длины самой КЛ (скажем линия длиной 100м или длиной 3км, выполненная одножильным кабелем, кодга суммарная длина кабеля будет 9км)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2011 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Ну в общем да, хотя в законных 4% это уже учтено. Змейка привязана к длине, разделки - к количеству концов и муфт, количество муфт - к общей длине линии и строительной длине кабеля.
Проектный запас на непредвиденные обстоятельства - ну в общем тоже, если неожиданно возникшее препятствие обходить придется тремя фазами - ну и кабеля уйдет в три раза  больше чем при одном трехжильном. Ну и соответственно при длинной линии вероятность возникновения непредвиденных увеличивается.
Скользкий только последний пункт, насчет остатков кабеля, которые достаются монтажникам. Понятно что по хорошему они должны быть постоянны и желательно минимальны. Но с другой стороны - чем длиннее линия - тем больше бригада. Не заложишь запас - начнут заниматься самодеятельностью и оптимизировать трассу, и ведь не уследить [улыбка]


? (Мурманск, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2011 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)


В данный момент у нас проходит ревизия на монтажно-наладочном участке. Обнаружились остатки кабеля. Требуется обоснование, почему мы залаживаем кабель с запасом и каким запасом. Сами мы при проектировании обычно делаем запас 15-30%.
Есть ли какой то нормативный документ в котором указываются нормы запаса кабеля кроме старого письма Госстроя СССР от 17.12.79 г. № 89-Д?

Посмотрите РМ по составлению спецификаций, на кабель по-моему до 7 процентов!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Сосиска
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 29 Ноября 2011 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Появилась проблема....
Надо доказать заказчику, куда ушёл кабель...
Он мерил рулеткой и не может понять, а я в свою очередь ему доказать, куда ушёл кабель...


? (Санкт-Петербург, Россия)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #9 : 10 Апреля 2012 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Интересует какой нормативный документ регулирует коэффициент запаса кабеля при проектировании.  РД 34.10.381 не отвечает полностью на этот вопрос. Может кто нибудь сталкивался??

Инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2012 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Про запас кабеля есть в СНиП 3.05.06-85 Электротехнические условия 
п.3.59
Цитата
Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %.  В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Есть так-же и в типовике A5-92 (Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2012 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

а в помещениях какой нормативный документ?

Инженер (Москва, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Апреля 2012 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)


а в помещениях какой нормативный документ?

Что-то из этих
7654564.jpg
 
* 7654564.jpg
(103.08 Кб, 1024x730)  [скачать]  [загрузок: 61871]
Сокращение норм расходования кабельной продукции.jpg
 
* Сокращение норм расходования кабельной продукции.jpg
(155.98 Кб, 694x1024)  [скачать]  [загрузок: 60965]

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Профессор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Июня 2012 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Народ вот я для сея так и не нашел объяснения этим процентам . По снипу 1-2% и ферму2001-08 - 2% на отход итого 4%. И все где еще 6% [непонятно] Или какие нормативы кроме письма есть? У меня заказчик в него не верит.

Ведущий проектировщик (Сочи, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Июня 2012 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

А я в кабельнотрубном журнале удалил сообщение о надбавках
И всегда округляю длину в большую сторону
Никогда вопросов ни от кого не возникает по поводу метража кабеля

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, 222, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines