Аммиачные холодильные системы. Общее обсуждение, перечисление производителей

Количество просмотров - 10081
(ссылка на эту тему)
Прима
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Декабря 2006 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

 Подскажите кто-нибудь где можно найти информацию про аммиачные холодильные системы и вообще что это такое?
Заранее спасибо.  [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2006 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

  Аммиачные холодильные системы - наиболее эффективные для промышленного холода. Основные требования к аммиачным холодосистемам - малая аммиакоёмкость, компактность, удобство монтажа и эксплуатации.
  Насколько я знаю холодосистемами занимается Danfoss.
  Ну а насчёт подробной информации - это уже или в книгу или в каталог надо смотреть. Что именно надо знать-то?
Дос
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2008 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

  Если Вы из Белуруси, то обратитесь в любую фирму -поставщика подобного оборудования ( https://www.proektant.org/index.php/topic,1053.0.html ) или сразу во все - завалят каталогами и информацией так, что устанете читать.
  А то с такими общими вопросами надо не на форум идти, а в библиотеку, или искать отсканированные книги по этой теме.
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2008 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Дос, в этом плане вы неправы. На самом деле производителей аммиачного холодильного оборудования не так много в мире, как хотелось бы. У нас в РБ представлены только три производителя компрессорного оборудования (четыре на самом деле, но четвертый не делает своих компрессоров, а покупает их у одного из трех [улыбка] ) и три производителя теплообменной аппаратуры. Самостоятельно, без поддержки со стороны производителя спроектировать аммиачную установку невозможно. Поэтому с подобными вопросами только к представителям производителей... И кстати, каталогами и информацией не завалят, коммерческая тайна однако - очень специфичная область промышленности. И книги по ней вы найдете только 80-х годов, позже ничего толкового не печаталось...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Arktik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2008 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Если кому интересно-могу поделиться опытом о Японских аммиачных низковакуумных холодиьных машинах.Температурой кипения -65...-70...град.С
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2008 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Если кому интересно-могу поделиться опытом о Японских аммиачных низковакуумных холодиьных машинах

Интересно! Хотелось бы узнать что за производитель, и где вы их ставили, может каталоги есть? И есть ли разрешение Проматомнадзора на них?

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Arktik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2008 года, 01:20
(ссылка на это сообщение)

Производитель \mycom,mitsubishi,hasigava\ Монтировал в Южной Корее и Японии.В основном это 2-х ступенчатые аммиачные хол. машины с непосредственным тихим охлаждением,без оттайки
IgorPilya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Января 2009 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

А конкретно в чем интерес к аммиачному холодильному оборудованию? Какая именно инфо требуется? Я представляю в РБ производителя аммиачного холодильного оборудования GEA Grasso. И Разрешение ПАН как на проектирование так и на сами компоненты имеется?
Прима
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2009 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

А конкретно в чем интерес к аммиачному холодильному оборудованию?

Если проводить сравнение между аммиаком и современными хладонами, то какие можно сделать выводы об опасности того или иного вещества для человека и экологии? Поставщики аммиачного оборудования пишут, что аммиак - это естественное природное вещество. Производители оборудования на хладонах - что их оборудование абсолютно согласовано с требованиями всех экологических норм и безопасно в эксплуатации. Где истина?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
IgorPilya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Февраля 2009 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

И те и другие производители оборудования правы. В каждом отдельном случае при выборе хладагенты нужно использовать индивидуальный подход. Нужно знать что фреоны приводят к глобальному потеплению, парниковому эффекту, разрушению озонового слоя. Обратите внимание, что согласно Монтреальского протокола к 2030 применение синтетических хладагентов должно свестись к нулю. Обратите внимание на отношение европейских стран к синтетическим хладагентам: Швейцария - запрет на использование синтетических хладагентов с 2008г.; Швеция - в системе максимум 200 кг HFC; Дания и Норвегия ввели налоги на содержание синтетических хладагентов в системе.  >:(Но что-то я не слышал, что на современных аммиачных установках были выпуски аммиака в атмосферу. Тем более что современная автоматизация оповестит об аварии и остановит работу оборудования. А фреон распознать нельзя: он просто уходит в атмосферу, "опорожняя систему" и нанося вред атмосфере. 1 кг выпущенного в атмосферу фреона по поражению экологии равносилен если Вы на авто проедете 20000 км. Это доказанные факты. Но в тоже время нельзя говорить что фреон это плохо. Просто холодильная ситема должна быть грамотно выполнена и качественно сделан монтаж. Где то хорош фреон а где то аммиак. Есль предел в кВт где использование фреона нецелесообразно. Обратите внимание, что "1 кг аммиака дает на 30% больше холода, чем 1 кг фреона." Нагнетательный, всасывающий и жидкостный трубопроводы во фреоновой установке имеют больший диаметр чем в аммиачной. И стоимость R404 в 33 раза дороже чем аммиак. Дискутироват на эту тему на самом деле можно очень много.
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2009 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Несмотря на лучшие теплофизические свойства аммиака как хладагента по сравнению с синтетическими хладонами (CFC хлорофтороулгероды, HCFC гидрохлорофтороуглероды, HFC гидрофтороуглероды) распространение последних было вызвано как раз безопасностью для человека по сравнению с токсичным аммиаком. Никакая автоматика не могла да и не может предотвращать аварии, с неизбежным выбросом хладагента.
Современное холодильное оборудование на аммиаке, несомненно гораздо надежнее своих предшественников, но тем не менее сфера его применения сугубо промышленность, и никак не объекты с большим скоплением людей (например супермаркеты в жилых районах) где выброс может привести к человеческим жертвам.
Но и синтетические хладоны оказались не лучшим выходом. Безопасные для человека они оказались вредны для планеты. Пагубное воздействие на озоновый слой привел к запрету на хлорсодержащие хладоны (CFC, HCFC), применение гидрофторуглеродов практически устранило эту проблему. Но тем не менее гидрофторуглероды являются парниковыми газами, оказывающими влияние на глобальное потепление.

Тем более что современная автоматизация оповестит об аварии и остановит работу оборудования. А фреон распознать нельзя: он просто уходит в атмосферу, "опорожняя систему" и нанося вред атмосфере.


Регламент ЕС 842/2006 о фторсодержащих газах предписывает обязательное устройство автоматической системы обнаружения утечек для стационарных систем с зарядом хладагента >300 кг. Периодичность проверок на утечки установлена:
для систем 0,6 кг и более - не менее 1 раза в 12 мес.
для систем 30 кг и более - не менее 1 раза в 6 мес.
для систем 300 кг и более - не менее 1 раза в 3 мес.

В настоящее время разрабатываются альтернативные вещества хладагенты и холодильное оборудование (например на углекислом газе), но до промышленной серии пока не дошло.

Но что-то я не слышал, что на современных аммиачных установках были выпуски аммиака в атмосферу.


В прошлом году в Бресте на мясокомбинате был выброс. Наверняка установка не современная, но тем не менее запах аммиака был по всему микрорайону.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
IgorPilya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2009 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Верно говорите. Но обратите внимание на след.момент: чем отличается скопление людей в супермаркете с работающими людьми на промышленном предприятии? Вот например аммиачное холодильное оборудование мощностью более 20 МВт установлено на одном нефтехимическом предприятии в Витебской области. На этом предприятии работает около 6000 человек!!! т.е. тут можно а в супермаркете уже возникают сложности. Еще хочу привести небольшой пример: устанавливали аммиачное холод. оборудование в столице европейского города. Оборудованием аммиачное размещалось под этажом где ходят люди. Оборудование пустили, дверь закрыли и ушли. Персонала нет. Если какой-то alarm, то ответственному лицу компьютер отправляет sms сообщение на мобильник. Просто нужен индивидуальный подход. Конечно же если в супермаркете мощность холод. оборудования 200 кВт, то никто не будет говорить об аммиаке. И поставщик должен быть не просто сегодня занимаюсь одним оборудованием, а завтра начну аммиак проектировать. Да и обслуживающий персонал д\б квалифицированным. Поверьте есть некоторые примеры, говорящие о халатности. Прошу слова понять правильно я никого не хочу "обидеть".
The Cure
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Апреля 2009 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста европейского производителя/поставщика современного аммиачного оборудования для централизованного холодоснабжения мясоперерабатывающего комплекса.
Если есть информация, что где то в России в последние год-два вводили в эксплуатацию европейское, возможно американское, холодильное аммиачное оборудование, буду признателен за координаты.

Реализация холодильных проектов любой сложности по всей России (Краснодар, Россия)
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Апреля 2009 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

The Cure, использование аммиачного холодильного оборудования возможно только с разрешения Проматомнадзора. Уточните из какой Вы страны. Если речь идет о РБ, то такое разрешение есть на оборудование компаний  Грассо и Майком (Маекава) , но по Майкому только на продукцию бельгийского завода, на японский завод разрешения нету. Есть еще не подтвержденные слухи о том, что  Джонсон Контролз (бывший York) тоже получил разрешение на РБ.

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
The Cure
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Апреля 2009 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Coolerd, спасибо. Я из России.

Реализация холодильных проектов любой сложности по всей России (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines