Сообщение #181 : 22 Ноября 2012 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 2.702-2011 в абзаце 1 Область применения сказано
" На основе настоящего стандарта допускается,при необходимости,
разрабатывать стандарты (имеются в виду  СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ)
устанавливающие виды,типы,комплектность и требования к выполнению
схем на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики"
Я высказал свое личное мнение  и никому это мнение не навязывал
и не навязываю

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #182 : 22 Ноября 2012 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Цитата
На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие виды,
типы, комплектность и требования к выполнению схем на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики.

И никаких (имеются в виду  СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) там нет...
Я высказал свое личное мнение  и никому это мнение не навязывал и не навязываю

Если это так- не домысливайте...

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #183 : 22 Ноября 2012 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

При этом прикладывю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА НКУ
Вместо схемы электрической соединений представлены ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ
и ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Название программных продуктов указано на полях
* 11ЯУН.dwg
(119.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 433]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #184 : 22 Ноября 2012 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно, в ситуации когда в шкафу присутствуют проводники слаботочных сигналов и проводники -источники значимых ЭМ излучений, просто схемами соединений не объяснишь особенности внутреннего монтажа. Надо писать в техтребованиях или есть способ указать в каком внутреннем кабель-канале, что прокладывать?
Кто, как в таком случае поступает?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #185 : 22 Ноября 2012 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

в ситуации когда в шкафу присутствуют проводники слаботочных сигналов и проводники -источники значимых ЭМ излучений

А еще специальные цепи бывают, искробезопасные например...
Если Вы разрабатываете полный комплект документации на шкаф, то кто мешает Вам показать монтажные каналы и описать, что и в какие ложить?

? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #186 : 22 Ноября 2012 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

При этом прикладывю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА НКУ
Вместо схемы электрической соединений представлены ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ
и ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Еще раз напоминаю Вам, уважаемый Привод, название темы: Схемы соединений электрических шкафов. Правила выполнения и примеры схем по ГОСТ 2.702.
Если пишите сообщение, пожалуйста, не забывайте- в какую тему и что Вы пишите.
При необходимости Вы всегда можете создать новую тему.
Название программных продуктов указано на полях

А программные продукты рекламировать нехорошо...

? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #187 : 22 Ноября 2012 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)


в ситуации когда в шкафу присутствуют проводники слаботочных сигналов и проводники -источники значимых ЭМ излучений

А еще специальные цепи бывают, искробезопасные например...
Если Вы разрабатываете полный комплект документации на шкаф, то кто мешает Вам показать монтажные каналы и описать, что и в какие ложить?
Итересно было бы посмотреть примеры выполнения документации в таком случае. На производстве разрабатывал также и шкафы автоматики, но там сугубо ЕСКД от и до, без намеков на эскизность.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #188 : 22 Ноября 2012 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Итересно было бы посмотреть примеры выполнения документации в таком случае.

В этом случае, к сожалению, я ничем Вам не помогу. У нас и в Европе изготовители подобного оборудования шкафы по специальным для них проектам не делают.

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #189 : 22 Ноября 2012 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

А программные продукты рекламировать нехорошо...

Учту!
Я умышленно попутно выложил полный комплект документации ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ
Без этого чуствовалось бы какая-то ущербность
Может быть кто-то скачает и что-то полезное извлечет

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #190 : 22 Ноября 2012 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

Я умышленно попутно выложил полный комплект документации ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ
Без этого чуствовалось бы какая-то ущербность

То что Вы выложили- не имеет отношения к обсуждаемой теме...
Повторяю Вам еще раз:
Еще раз напоминаю Вам, уважаемый Привод, название темы: Схемы соединений электрических шкафов. Правила выполнения и примеры схем по ГОСТ 2.702.
Если пишите сообщение, пожалуйста, не забывайте- в какую тему и что Вы пишите.
При необходимости Вы всегда можете создать новую тему.

Если будут вопросы,охотно отвечу

У меня к Вам вопрос один: Когда Вы соизволите вернуться к обсуждаемой теме и прекратите свои высокохудожественные отступления? Или Вы не в состоянии создать новую тему, соответсвующую Вашим сообщениям?

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #191 : 23 Ноября 2012 года, 03:20
(ссылка на это сообщение)

У меня к Вам вопрос один: Когда Вы соизволите вернуться к обсуждаемой теме и прекратите свои высокохудожественные отступления? Или Вы не в состоянии создать новую тему, соответсвующую Вашим сообщениям?

Уважаемый Коллега!
А таблицы соединений и подключения не относятся к теме?
Или Вы предпочитаете схемы соединений адресным методом?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #192 : 23 Ноября 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Коллега!
А таблицы соединений и подключения не относятся к теме?
Или Вы предпочитаете схемы соединений адресным методом?

Уважаемый Привод!
Таблицы соединений и подключения не относятся к схемам соединений адресным методом!
Очень жаль, что Вы этого не в состоянии понять...

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #193 : 23 Ноября 2012 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Таблицы соединений и подключения не относятся к схемам соединений адресным методом!

Я неоднократно сообщал и заострял внимание на то,что в настоящее время вместо громоздких схем  соединений со всякими обязательными монтажными символами есть более удобный момент - это табличный метод и для этого имеются отечественные и зарубежные программные продукты
описывающие принципиальные схемы в табличной форме
А почему я не могу предложить БОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ пресловутым  схемам электрическим соединений
Эволюция схем электрических соединений такова
Вначале эти схемы носили название "МОНТАЖНО-КОММУТАЦИОННАЯ", выполнялись с монтажными символами графическим методомтоесть провод вели от зажима одного аппарата до зажима другого линией и схема получалась очень насыщена жгутами
Затем появился адресный метод ,но монтажные символы сохранились
И с появлением РМ4-107-82 появились ТАБЛИЦЫ СЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЯ,поддающиеся выполнить автоматизированно
Эти эволюционные процессы проходили на моих глазах и даже пришлось принимать в них участие
Надеюсь на то,что хоть это мое сообщение останется без Ваших комментариев

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
А н а т о л и й
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #194 : 17 Декабря 2012 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Есть какой-нибудь гост оговаривающий расстояние между реле и другой аппаратурой в НКУ и как правильно сделать чертеж общего вида.

Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #195 : 17 Декабря 2012 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Есть какой-нибудь гост оговаривающий расстояние между реле и другой аппаратурой в НКУ и как правильно сделать чертеж общего вида.

Да ,есть такой очень ценный документ
Устройства комплектные низковольтные управления электроустановками.
Руководящие материалы по проектированию
ОЛХ.684.002-90(имеется только на бумажном варианте)
Правда,многие аппараты сняты с производства
Новые аппараты устанавливаюися по аналогии и рекомендации выше названного документы
Что касается блоков модульной конструкции ,то такие данные имеются в технической
информции на блоки управления
Для разработки чертежа общего вида имеются ряд программных продуктов, в том числе и отечественные,название которых называть запрещено на данном форуме
Если будут вопросы,охотно отвечу

С уважением
Главный специалист по НКУ

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines