в своем предыдущем ответе допустил ошибку
К огромному сожалению, и не одну.
если стена - кирпичная, не менее 380 мм, глухая - не имеет проемов
В Беларуси на момент действия СНБ 2.02.01-98
"При реконструкции зданий, в случаях отсутствия возможности устройства тамбур-шлюза, допускается заполнение проемов в противопожарных стенах 1 типа противопожарными дверями 1 типа."
На сегодняшний день, согласно ТКП 45-2.02-142-2011 "Допускается в стенах 1-го типа заполнение проемов противопожарными заполнениями проемов особого типа с пределом огнестойкости не менее EI 120".
В обоих случаях можно устроить тамбур-шлюз 1 типа.
Может в других странах по другому.
Там же есть и ж.б. плиты перекрытия - Приложение Е. Правда предел в одном случае 60 минут ,а во втором 90 минут.
Данные пределы огнестойкости указаны для конкретных плит по строго указанным в таблице ТКП характеристикам. Даже немного другая плита по другому ТУ - уже предел огнестойкости может быть другим. Существуют пустотки с пределом огнестойкости REI 45, наверняка и другие, кроме 60 и 90. Без документации на плиту или результатов испытаний строго такой же плиты определить на сегодняшний день предел огнестойкости ж/б плиты невозможно.
Так же как вариант без огнезащиты предложил сделать облицовку перекрытия (если оно конечно имеет гладкую поверхность) листами огнестойкого гипсокартона. Объяснил тем, что в качестве перекрытия будет тогда работать весь получившийся "пирог" и предел его огнестойкости следует считать как сумму пределов огнестойкости используемых слоев. Т.е. допустим плита имеет 90 минут + несколько листов огнестойкого гипсокартона ГКЛО (огнестойкость ГКЛО см. Таблица 8.2 ТКП 45-2.02-110-2008 ).
По беларусским требованиям недопустимый вариант - многослойный пирог. Только по результатам испытаний именно в качестве пирога. Кроме того, таблица 8.2. данного ТКП говорит только о защите древесины - и никак по другому. Но даже для защиты древесины невозможно применить несколько слоев гипсокартона, увеличивая таким образом предел огнестойкости. Нигде не указано, что слои можно суммировать.
- Песчано-цементная штукатурка толщиной 20–25 мм по металлической сетке имеет предел огн. 30 минут! - Полужесткая негорючая минераловатная плита толщиной 50 мм по ТУ РБ 400051892.431-2005 также имеет предел огн. 30 минут!
Аналогично с вышенаписанным.
Если сохранились строительные чертежи, следует установить характеристики плит перекрытия: толщина бетона, толщина и количество арматуры и др., затем расчётом определить фактическую огнестойкость плит.Если огнестойкость недостаточна, можно конструктивно довести её до требуемой.
По беларусским требованиям точно также. А если не сохранились чертежи, то, пожалуй, единственный разумный вариант, в данной ситуации - это огнезащитная обработка огнезащитным составом для железобетонных конструкций для обеспечения предела огнестойкости плиты не менее 150 мин. Огнезащитный потолок - тоже возможно, только есть ли такие сертифицированные в РБ на 150 минут, я не слышал.