Оформление принципиальной схемы групповых щитов здания. Нормативный документ?

Количество просмотров - 11276
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Декабря 2010 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

У меня немного глупый вопрос, может кто-нибудь знает название ГОСТ, в котором приведен боковик принципиальных схем групповых и распределительных щитков (по аналогии с формой 5 для схем питающей сети из ГОСТ 21.608-84)?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2010 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 21.613-88 СПДС .Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. не годиться?

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2010 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 21.613-88 СПДС .Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. не годиться?

Нет, к сожалению [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2010 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

для групповых щитков ГОСТа нет. Вместо этого на плане приводятся так называемые "данные для групповых щитков", где в табличной форме перечисляются тип, номинал и кол-во автоматов. Сейчас, обычно, вместо этого рисуют т. н. "виноград" (не на плане, конечно), это моё личное мнение, намного понятнее. Да я, когда удается и питающую сеть с рапределительной так же делаю. У экспертов ( в отличие от руководства) вопросов не возникает (!)

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2010 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Или ГОСТ 21.608 -84 форма 5

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2010 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Или ГОСТ 21.608 -84 форма 5

Всё равно не то  [улыбка]

Я ищу правило оформления боковика для щитов групповых и распределительных сетей. Вот пример его выполнения:
 
* боковины.dwg
(241.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1272]

Я взял его из трёх разных объектов, выполненных разными проектировщиками (один принят в нашей компании, один из примера на форуме и ещё один из проекта компании, которая с нами сотрудничала). Вот мне и стало интересно, а как же точно он выполняется, помню когда-то видел в документах, но найти, к сожалению, не могу  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
*Андрей*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2011 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Если наружное электроосвещение, то лучше воспользоваться ГОСТ 21.607-82
Если внутреннее, то я делаю как-то так, либо составляю горизонтальную принципиальную схему

* Чертеж1.dwg
(112.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1110]

Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
Илья Токарев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2011 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Принципиальная схема распределительной сети выполняется по уже упомянотому выше ГОСТу 21.613-88 Форма 3.
Такого понятия как групповой щиток там нет. И чем групповой щиток не распределительная сеть?

 
* Принц. схема расп.сети.dwg
(57.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1388]

Инженер-проектировщик 1-ой категории электротехнического отдела (Тюмень, Россия)
*Андрей*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2011 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Ловите мою заготовку, я часто делаю так:
* Чертеж1.dwg
(149.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1312]

Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2011 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 21 не зря написано, что возможна произвольная форма...
Думаю, при удобном восприятии и наличии полной информации никто (даже экспертиза) ничего плохого не скажет...

Инженер (Минск, Беларусь)
Intell 009
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2012 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Инженер (Казань, Россия)
Александр ДЖЕЙМСБОНД
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #12 : 21 Февраля 2018 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые дамы и господа!

По вопросу боковиков к принципиальным однолинейным схемам см.Инструкцию о составе о оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, разработанную ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", г.Москва, стр. 93 и 94

Проектировщик-электрик (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Февраля 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые дамы и господа!

По вопросу боковиков к принципиальным однолинейным схемам см.Инструкцию о составе о оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, разработанную ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", г.Москва, стр. 93 и 94
В РФ данный документ уже два раза заменен.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Февраля 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Всю дорогу сдавал без боковиков на ура, ни кто не спрашивал, и уверен, что никому они не нужны в принципе (мусор, атавизЬм).
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Февраля 2018 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
6.1.10 При выполнении рабочих чертежей силового электрооборудования с использованием систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений, формы выходных документов должны быть максимально приближены к формам, приведенным в стандарте. Допускается отступление от форм стандарта, при условии приведения всей информации, указанной в формах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 03:20

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Настенька, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines