Оформление принципиальной схемы групповых щитов здания. Нормативный документ?

Количество просмотров - 10584
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Декабря 2010 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

У меня немного глупый вопрос, может кто-нибудь знает название ГОСТ, в котором приведен боковик принципиальных схем групповых и распределительных щитков (по аналогии с формой 5 для схем питающей сети из ГОСТ 21.608-84)?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2010 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 21.613-88 СПДС .Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. не годиться?

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2010 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 21.613-88 СПДС .Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. не годиться?

Нет, к сожалению [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Декабря 2010 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

для групповых щитков ГОСТа нет. Вместо этого на плане приводятся так называемые "данные для групповых щитков", где в табличной форме перечисляются тип, номинал и кол-во автоматов. Сейчас, обычно, вместо этого рисуют т. н. "виноград" (не на плане, конечно), это моё личное мнение, намного понятнее. Да я, когда удается и питающую сеть с рапределительной так же делаю. У экспертов ( в отличие от руководства) вопросов не возникает (!)

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Декабря 2010 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Или ГОСТ 21.608 -84 форма 5

Инженер-электрик (Казань, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2010 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Или ГОСТ 21.608 -84 форма 5

Всё равно не то  [улыбка]

Я ищу правило оформления боковика для щитов групповых и распределительных сетей. Вот пример его выполнения:
 
* боковины.dwg
(241.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1222]

Я взял его из трёх разных объектов, выполненных разными проектировщиками (один принят в нашей компании, один из примера на форуме и ещё один из проекта компании, которая с нами сотрудничала). Вот мне и стало интересно, а как же точно он выполняется, помню когда-то видел в документах, но найти, к сожалению, не могу  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
*Андрей*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2011 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Если наружное электроосвещение, то лучше воспользоваться ГОСТ 21.607-82
Если внутреннее, то я делаю как-то так, либо составляю горизонтальную принципиальную схему

* Чертеж1.dwg
(112.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1069]

Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
Илья Токарев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2011 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Принципиальная схема распределительной сети выполняется по уже упомянотому выше ГОСТу 21.613-88 Форма 3.
Такого понятия как групповой щиток там нет. И чем групповой щиток не распределительная сеть?

 
* Принц. схема расп.сети.dwg
(57.87 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1336]

Инженер-проектировщик 1-ой категории электротехнического отдела (Тюмень, Россия)
*Андрей*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2011 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Ловите мою заготовку, я часто делаю так:
* Чертеж1.dwg
(149.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1266]

Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2011 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТ 21 не зря написано, что возможна произвольная форма...
Думаю, при удобном восприятии и наличии полной информации никто (даже экспертиза) ничего плохого не скажет...

Инженер (Минск, Беларусь)
Intell 009
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2012 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Инженер (Казань, Россия)
Александр ДЖЕЙМСБОНД
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #12 : 21 Февраля 2018 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые дамы и господа!

По вопросу боковиков к принципиальным однолинейным схемам см.Инструкцию о составе о оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, разработанную ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", г.Москва, стр. 93 и 94

Проектировщик-электрик (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Февраля 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые дамы и господа!

По вопросу боковиков к принципиальным однолинейным схемам см.Инструкцию о составе о оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85, разработанную ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", г.Москва, стр. 93 и 94
В РФ данный документ уже два раза заменен.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Февраля 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Всю дорогу сдавал без боковиков на ура, ни кто не спрашивал, и уверен, что никому они не нужны в принципе (мусор, атавизЬм).
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Февраля 2018 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
6.1.10 При выполнении рабочих чертежей силового электрооборудования с использованием систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования зданий, сооружений, формы выходных документов должны быть максимально приближены к формам, приведенным в стандарте. Допускается отступление от форм стандарта, при условии приведения всей информации, указанной в формах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 19:56

автор: Andrey 1372
Сегодня в 19:01

автор: Юра 123
Сегодня в 18:26

Сегодня в 17:34

автор: Samsony 1
Сегодня в 17:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:42

автор: Ina
Сегодня в 15:48

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 15:32

автор: Andrey 1372
Сегодня в 15:05

автор: Legogo
Сегодня в 11:15

автор: Lasteran
Сегодня в 09:30

автор: Олега 777
Вчера в 21:14

автор: Samsony 1
Вчера в 17:47

автор: Олега 777
Вчера в 15:38

автор: R 13
Вчера в 10:31

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Boogie 87, Юра 123, Brarey, Жора Корнев, Роспроект, Beroes Group, Госсть
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines