beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление электроприёмников цеха. Дублирование заземления от контура пятой жилой кабеля?

Количество просмотров - 25382
(ссылка на эту тему)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Ноября 2010 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

   Извиняюсь если не в том разделе создал тему!

Кто знает в каком нормативе указано, что помимо пятой жилы в кабеле, мы должны класть по периметру полосу и от нее повторно заземлять (дублировать 5-ую жилу) эл.приемник! И что это вообще будет, уравнивание потенциалов или заземление (зануление)?

З.Ы. Проектирую производственное помещение в котором стоят станки, нужно ли мне класть по периметру полосу и к ней  дополнительно присоединять эл.приемник или нет? Ведь у нас к нему идет пяти жильный кабель.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2010 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Подобного нормативного документа я не встречал. Контур  по периметру помещения это - "РЕ"-проводник. А если у вас силовая распределительная сеть выполнена 5-ти жильным кабелем, то смысла, по условиям электробезопасности, в контуре нет. Может он требуется из других (технологических) соображений. Но на это должно быть задание технологов.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Ноября 2010 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

А где оговаривается что в эл.щитовой и вент.камерах нужно класть по периметру полосу? Ведь там ее всегда проектируют!

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2010 года, 04:42
(ссылка на это сообщение)

РЕ проводник это отдельно. Ст. полоса (40х5) по периметру помещения  (электрощитовой , ДЭС, вент.камеры и других технол.помещений) - это магистраль заземления , к которрой подсоединяются корпуса электроприёмников,оборудования, щитов, кабельеосты, пол (линолиум), шины гроз.рязрядников, и т.д. Сама магистраль заземления соединяется с ГЗШ (ГЗЗ) кабелем соответствующего сечения. внешним контуром (защитным, повторным) заземления.

Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2010 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте о том, что эта полоса выполняет функции уравнивания потенциалов. Ведь например, в экстремальном случае, если в станке будет КЗ фазы на корпус, то относительно соседних заземляемых объектов можно получить до половины фазного напряжения. У проводников каждого кабеля есть свое сопротивление. А еще может быть разница потенциалов, если часть оборудования будет запитана от другого щитка.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2010 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7(1.7.32-1.7.86), СО 153-34.122-2003 4. Приказ Минэнерго России №280 от 30.06.2003, стандарт IEC/TS 61312-2,1999, КЗ - применяется защитное отключение 1.7.78 -1.7.81.

Инженер (Омск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2010 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

РЕ проводник это отдельно. Ст. полоса (40х5) по периметру помещения  (электрощитовой , ДЭС, вент.камеры и других технол.помещений) - это магистраль заземления ,

Ненадо путать - магистраль заземления это тоже "РЕ" проводник. И используем мы жилу "РЕ" в пятижильном кабеле или отдельно проложенный одножильный кабель(провод), или отдельно проложенный  стальной проводник (сталь полосовая или круглая) - это всё "РЕ"-проводник - проводник системы защитного заземления. А требование на выполнение внутреннего контура заземления в некоторых помещениях - всё это идёт от советских норм технологического проектирования. Тогда ещё нулевой рабочий проводник выполнял и роль зщитного.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2010 года, 02:55
(ссылка на это сообщение)

Еще раз скажу, в цеху обязательно должна быть выполнена система уравнивания потенциалов! Т.е - эта самая полоса или отдельные объединенные шинки в местах концентрации оборудования. Если цех - деревянный сарай с парочкой станков на расстоянии под 5 метров один от другого и общий щит рядом, то эта полоса необязательна, А в ситуации цеха с металлоконструкциями, станками запитанными от разных ПР, уравнивание должно быть сделано.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2010 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Еще раз скажу, в цеху обязательно должна быть выполнена система уравнивания потенциалов!

Cогласен. Система уравнивания потенцилов должна быть выполнена. Но если у нас электрооборудование,а соответственно, корпус  станка заземлено с помощъю "РЕ" проводника кабеля, то присоединение корпуса станка стальным проводником к системе заземления будет "дополнительной системой уравнивания потенциалов". Но вопрос в том, как конструктивно должны прокладываться проводники дополнительной системы  уравнивания потенциалов. Никто нетребует (нормативные документы) обязательно  прокладывать по периметру помещения на высоте 0.4-1 м контур. Это могут быть и скрыто проложенные проводники и т.д.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2010 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Да, есть варианты исполнения. Какой лучше, решать проектировщику.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Ноября 2010 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

  Как я понял, то о чем мы здесь говорим, является не заземлением (занулением), а дополнительным уравниванием потенциалов? И во вторых я просил сослаться на какой не будь нормативный документ, где указывается что в цехах с кучей электро-приемников не обходима эта система дополнительного уравнивания потенциалов!

З.Ы. В ПУЭ ни чего подобного я не нашел!

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
E. Artist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Декабря 2010 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

 Доброго дня, коллеги! Из всего вышеизложенного и собственных знаний я сделал для себя следующие выводы: 1. Если выполняем систему заземления TN-S, то выполнение контура необязательно, т.к. его роль играют шины заземления распределительных пунктов (но в больших помещениях насыщенных технологическим оборудованием и разного рода коммуникациями я предусмотрел бы контур для уравнивания потенциалов);
2. Если выполняем систему заземления TN-C-S с разделением в распределительных пунктах, тогда делаем контур, к которому присоединяем шины заземления этих пунктов для уравнивания потенциалов;
3. Если выполняем систему заземления TN-C, то контур обязателен.
   Комментируйте!!

Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2010 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

   Нет! Требования выполнять контур по периметру помещения ни устанавливается ни одним нормативом!
   В ТНПА озвучено лишь то, что должно быть выполнено заземление или зануление, при чем в ПУЭ сказано что в первую очередь для зануления должен использоваться нулевой рабочий проводник! Оговорка касается лишь взрывоопасных помещений!
   Тоесть ПУЭ не запрещает применение двухпроводной системы! Оговорка есть в ТКП, но она касается только групповых сетей освещения! Т.е. если бы я к электро-приемнику подвел фазу и ноль и выполнил зануление корпуса перемычкой, я бы правила не нарушил!
  Так же в ТКП сказано что при проектировании следует применять системы заземления TN-S или TN-C-S. Т.е если у нас система TN-C-S то мы не нарушаем правил, даже если используем совмещенный PEN проводник! Достаточно выполнить зануление! Если же это система TN-S то мы выполняем зануление (заземление) электро-приемника отдельно предусмотренной жилой(PE)! И ни где не сказано, что мы должны уравнивать потенциалы в производственных помещениях между станками!
   А согласно ПУЭ "1.7.47 С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть  присоединены к сети заземления  или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными."
   Т.е. мы можем отдельным проводом присоединить их к нулевому проводнику в щитке (а если так подумать то и от ближайшей ответвительной коробки или ЭП) при системе TN-C-S или к защитному проводнику PE при системе TN-S. И этого будет достаточно!
   А прокладка полосы, это дело добровольное и выполняется для облегчения заземления метало конструкций, ведь если у нас много трубопроводов и тому подобно "ерунды", то чем тянуть к каждой трубе отдельный провод, проще проложить полосу и от нее заземлить эти метало конструкции, но опять же по периметру ее класть не обязательно, можно проложить только по одной стене где сосредоточены эти метало конструкции! Ведь нет смысла ее класть по периметру, если с другой стороны нечего заземлять! И ни где не сказано что электро-приемники нужно присоединять к этой полосе!!!

З.Ы. Фу выговорился!!! [улыбка]

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2010 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Так я и говорю, что
в цеху обязательно должна быть выполнена система уравнивания потенциалов
и хорошо если цех представляет сплошной связанный металлоконструктив (тогда на него и вешайте), а обычно это неметаллическое здание со станками стоящим вдоль стен рядами или группами. И без ШУП по периметру и вдоль рядов Вы не обойдетесь.
Станки питаются с разбивкой по фазам или трехфазной сетью. У каждого есть токи утечки на корпус. Каждый может оказаться в режиме КЗ. И если человека шарахнет между сверлильным и верстаком, то ....

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
E. Artist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Декабря 2010 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

АндроИД, я с вами согласен, но разговор о замене полосы жилой PE, которая и выполняет роль элемента системы уравнивания потенциалов. При этом, конечно, необходимо считаться с выбранной системой заземления и начинкой помещения, как я и писал выше.

Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1072, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Маркос, оболтус, Mоpоk, ИК, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines