Способы крепления пароспутника мазутопровода. Применение вязальной проволоки?

Количество просмотров - 6661
(ссылка на эту тему)
Бойе
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2010 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

1. Мазутопровод DN250, прокладка надземная на отдельностоящих опорах с шагом крепления трубопровода 8 м, как в проекте предусмотреть крепление пароспутника DN32 для указанного мазутопровода с шагом не более 2000 мм, если нет возможности "городить" специально для паросп. отдельные промежуточные опоры. Можно-ли крепление осуществить посредством тепловой изоляции (маты минераловатные, покровный слой - холст из стекловолокна, вязальная проволока), в НТД нет об этом ни слова, либо я не там ищу? Спасибо.
2. В пароспутник подается пар от распред. коллектора, через некоторое, значительное расстояние он врезается в конденсатопровод. Параметры раб. среды пароспутника (расчетные давление  и температура) необходимо принимать такими же, как и на выходе из коллектора. Т. о. по НТД в конденсатопровод у меня приходит пар (что недопустимо), по факту конденсат. Как быть?

Руководитель отдела проектирования, инженер энергетик (Краснодар, Россия)
Worgenbor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2010 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

1. Пароспутник крепи вязальной проволокой к обогреваемой трубе с шагом 1 м да и усе, если я правильно понял. Указания по монтажу пароспутников есть в документе УЛ-ММ-01-85.
2. Устроить перед врезкой в конденсатопровод узел распитки (арматура + конденсатоотводчик или дроссельная шайба), если я правильно понял проблему

Инженер-конструктор (Новополоцк, Беларусь)
Бойе
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2010 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Все правильно вы поняли, спасибо, мне как раз и нужна была ссылка на возможность крепления паросп. вязальной проволокой.

Руководитель отдела проектирования, инженер энергетик (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines