Дополнительная система уравнивания потенциалов в санузлах. В каких случаях необходима?

Количество просмотров - 6254
(ссылка на эту тему)
Зута
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2010 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Если в С/У есть трубы канализации, водопровода, отопления, но нет розеток, полотенцесушителей, электрополотенец - нужна ли там шина ДСУП?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2010 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Отсутствие розеток в Вашей ванне не факт, что на трубах водопровода не будет потенциала со всеми возможными последствиями (в другой (соседней) ванне кто-то не установит розетку или умелец ноль прикрутит на трубу...). Поэтому, моё мнение, ставить надо.
Зута
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2010 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что это С/У в школе. Все входящие в здание металлические трубы присоединены к основной системе уравнивания потенциалов.Это что-нибудь меняет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2010 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Отсутствие розеток в Вашей ванне не факт, что на трубах водопровода не будет потенциала со всеми возможными последствиями (в другой (соседней) ванне кто-то не установит розетку или умелец ноль прикрутит на трубу...). Поэтому, моё мнение, ставить надо.
и что это все значит?
Пусть устанавливают розекти соседи...пусть ... какая связь то?
ДСУПом охватываются разные проводящие части доступные одновремееному прикосновению человеком. К каким разным проводящим элемантам в таком с\у можно прикоснуться одновременно?
это моё личное мнение....не надо ДСУП

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Ноября 2010 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Надо. В точке где сходятся металлические коммуникации на которых может быть какая либо наведенка или еще что, и кроме того одновременно доступно к прикосновению более двух таких элементов (проводящий пол в СУ идет в счет) это все надо дополнительно по месту уравнивать.

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Ноября 2010 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

да ладно ))) пол в су с каих пор проводящий? Или мы считаем, что в школе он залит ровным слоем проводящей воды? или полы железные?

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Зута
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Ноября 2010 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

А как быть с классами где есть раковины?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Ноября 2010 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

а что раковины?

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2010 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

залит ровным слоем проводящей воды
а чего, нет что-ли? Он может быть залит (хорошо помыт) уборщицей, или вообще быть залит водой (это же школа).

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Зута
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Ноября 2010 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

В классах есть розетки. То есть, есть возможность одновременного прикосновения к открытой и сторонней проводящим частям. Дети могут и в хоровод встать к примеру...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Ноября 2010 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

и продолжая тему....стоит малец, по колено в воде - одной рукой за трубу отопления, другой за трубу канализации?
Ну нет в туалете оборудования=металлических=проводящих частей - одновременно доступных для прикосновения. ))
И буду я стоять на своем ))).
Перестраховаться конечно можно, но я считаю. что это похоже на то, что если раз обжегся на молоке, то и на воду начинают дуть.
В классах есть розетки. То есть, есть возможность одновременного прикосновения к открытой и сторонней проводящим частям. Дети могут и в хоровод встать к примеру...
они так и до ТП дотянутся, их в школе много )))
А розетки в районе раковины ставить низззя [подмигиваю] есть ограничения по расстоянию от раковины

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Ноября 2010 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

На счет "молока и воды" был свидетелем как во время грозы внутри здания между трубопроводами был разряд. И судя по длине (около 3-5см) разряд достаточный для любого мальца. Взялся такой малец за металлическую раковину и умывальник и ага..... Речь не идет о повседневности (хоть спи на трубах) речь идет о ситуациях с разрядами молний, коротким замыканием электроинструмента, проводки на коммуникации, наведенке при близком мощном КЗ. и т.д. Мы тут обсуждаем на словах, а есть ГОСТы по электробезопасности и еще толпа других нормативных документов. Думаю ими и надо "крыть".
А на счет хоровода до КТП  [смех]

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Зута
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Ноября 2010 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Да, действительно. Спасибо за отзыв. Сейчас нужно покинуть форум, к сожалению.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Ноября 2010 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

На счет "молока и воды" был свидетелем как во время грозы внутри здания между трубопроводами был разряд.
Реальная ситуация. Детский сад, на трубе холодной воды и канализации - 21В. Моё мнение жесткое - надо ставить, да и инспектор ростехнадзора меньше приставать будет, а то им план по штрафам выполнять надо.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Ноября 2010 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Сейчас в школах есть не только классы, но и стортзалы, бассейны, где находятся с/у, душевые и т.д. Согласен с Майором.

Инженер (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Вчера в 23:46

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:24

автор: Vоlk
Вчера в 18:43

автор: Игорь 5363
Вчера в 16:27

автор: Diego
Вчера в 15:19

автор: Diego
Вчера в 12:56

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:23

автор: Iriiishka
Вчера в 09:54

автор: Xpomi
Вчера в 09:39

автор: NickFW
Вчера в 09:13

автор: Опти
22 Января 2018 года, 19:59

автор: Dmitryi52nnov
22 Января 2018 года, 17:05

автор: Diego
22 Января 2018 года, 15:27

автор: Тоэ
22 Января 2018 года, 12:18

автор: ElectroLamp
21 Января 2018 года, 23:15

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 177, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Кушнарев, Admi
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines