Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?

Количество просмотров - 130874
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 03 Июня 2014 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Здравтвуйте, неподскажите как поступить в такой ситуации. Разрешенная мощность 15кВт на один участок всего на фидере сидит 39 участков, при учете всех коэффициентов суммарная мощность на фидере получается 91,58кВт. При расчете потерь брать мощность участка 91,58/39=2,348кВт, либо же 15кВт на каждый?
* Расчет ТП.docx
(15.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 678]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 03 Июня 2014 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Если коротко на примере: от ТП(КТП) до первой опоры (допустим К1) суммарная мощность будет 91,58 кВт. Если на опоре К1 будет к примеру два ответвления к домам, то на следующем участке (до следующего ответвления) суммарная мощность уже будет расчитываться из расчета 37 домов на удельную расчетную нагрузку при 37 домах по таблице в РД34 и.т.д до самого конца. На каждом участке находишь потерю напряжения и складываешь!

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 04 Июня 2014 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Как потери считать я представляю, так значит суммарная мощность будет такой как я посчитал, а отсюда по 2,348кВт на участок?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 04 Июня 2014 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

при расчете потерь будет разная мощность на участок. попробую объяснить на пальцах. расчетная мощность для участка провода, питающего последний дом в линии будет ровно 15 кВт (Кспроса=1), мощность для участка линии, питающего последний и предпоследний дом равна 30 кВт*Кспроса для двух домов, мощность трех последний домов =45*Кс для трех домов и т.д.
надеюсь, не  запутал никого.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 04 Июня 2014 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Ну я тоже самое написал, только чуть другими словами.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 04 Июня 2014 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

в общем да, только, по-моему, считать лучше начинать с конца линии

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 04 Июня 2014 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Вроде как понял спасибо! Только почему Кс=1 как я понимаю 0,775 должен, а Ко=1.

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 04 Июня 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

для одного дома вроде Кс и Ко равны 1. точно не помню, мог и перепутать. если так, прошу прощения

Инженер (Оренбург, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 04 Июня 2014 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

в общем да, только, по-моему, считать лучше начинать с конца линии

Я тоже так считаю, просто такой пример привел. А вообще, считаю, что лучшая таблица с коэффициентами одновременности находится в этом документе "РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения". Разница там заключается в том, чо при 2-х потребителях коэффициентодновременности уже не равен 1.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 04 Июня 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

"РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения".

так для проектов ЭС сел, поселков (даже пригородных) им и пользуемся. НТЦ Электроэнергетики утверждает, что данные из этого РД до сих пор актуальны.

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 04 Июня 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Кс - http://topeng.ru/sp31-110-2003-table6.2.html
Ко - http://topeng.ru/sp31-110-2003-table6.3.html
Я этим пользуюсь

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 04 Июня 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

На сегодняшний день должна использоваться СП31-110-2003 как для расчета коттеджных поселков и многоквартирных жилых домов. Утверждение это взято из статьи выложенной на сайте мособлэкспертизы!
Но я считаю, что они немного неправы.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 04 Июня 2014 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Я этим и пользуюсь http://www.topeng.ru/sp31-110-2003-61.html

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mersik-2011
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 04 Июня 2014 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Табл.  6.3 для коттеджей мне кажется немного не актуальна из-за того, что есть коттеджи с газом и коэффициент Ко=1 при числе квартир 1-5  сомнителен!

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 04 Июня 2014 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

многоквартирных жилых домов - согласен. но для поселков, в т.ч. коттеджных, расчет по СП очень трудный

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Railmaster, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines