Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?

Количество просмотров - 130468
(ссылка на эту тему)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 14 Мая 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

проектировщиком работаю потому что судьба так сложилась

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 14 Мая 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Судя по обозначению - это промежуточная опора 10 кВ. А вот одно или двухцепная - не могу сказать, так как по типовикам ENSTO ничего не строил. Ищите их типовой проект.
Посмотрите здесь:
http://www.ensto.com/ru/support/brochures

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 14 Мая 2014 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

нет такой в типовом если бы нашел то не задал вам этот вопрос. ну так что вы мне поможете с расчетами?

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 14 Мая 2014 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите "Практикум ...", там куча примеров с расчётами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 14 Мая 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

нет так дело не пойдет

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 14 Мая 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

вот так мы и живем. нет чтоб помогать людям все крахоборят ничего не дают.надо опыт передавать.

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 14 Мая 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Что бы что-то передать - принимающая сторона должна быть готова к приёму. А если она не знает основ, не хочет даже открыть при этом рекомендуемую литературу, что бы узнать по теме больше, то ничего и не примет. Вы не грудничок, а я не мамка, чтобы совать Вам в ротик ложку с кашкой: "за маму", "за папу", "за дедушку" и т.д. и при этом выслушивать, что
все крахоборят ничего не дают.надо опыт передавать.

Вам дали ложку, кашку - вот и осваивайте.
И помните, что на форумах Вам никто ничего не должен!
Здесь отвечают на КОНКРЕТНЫЕ вопросы по теме, а не учат азам... [грусть]  [растерян]  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 15 Мая 2014 года, 05:42
(ссылка на это сообщение)

я в остальном вроде во всем разобрался.только с расчетами нужно помочь, показать один раз и все.неужели так сложно показать последовательность действий

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 15 Мая 2014 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Ну, раз
я в остальном вроде во всем разобрался.

Тогда:
1. Читаешь ТУ на электроснабжение.
2. Определяешся с местами установки и количеством КТП.
3. От КТП разводишь линии электроснабжения (КЛ или ВЛИ 0,38 кВ) согласно ТУ. (Смотри сообщение №21)
4. Делаешь ответвления к домам.
5. Рисуешь для каждой КТП свою схемку отходящих линий 0,38 кВ, на которой указываешь из п.3 и 4 нагрузки. (Смотри сообщение №21 и "Практикум" из сообщения 23). Изучаешь главу 2.5 "Практикума" и внедряешь её в жизнь в п.6,7 и 8 данного сообщения.
6. Выбираешь ожидаемое сечение проводов  (кабелей) магистрали.
7. Делаешь расчет. Если сечение магистрали удовлетворяет потерям напряжения ( в конце ВЛИ потери не более 5% для качественного электроснабжения), выбираешь аппарат защиты данной ВЛИ (КЛ) в КТП и проверяешь его на возможность отключения однофазного КЗ в конце ВЛИ (КЛ).
8. Окончательно расчитанную и проверенную линию наносишь на план.
9. О проделанной работе отчитываешься с приложением листов расчёта и плана ВЛИ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 15 Мая 2014 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

могу скинуть пример, но разобраться без азов никак. нагрузки по РД 34.20.178. Расчет потерь по памяти из универа по предмету Электроосвещение (как оказалось, такой расчет для ВЛ-0,38 допускается, но не приветствуется, т.к. не учитывается реактивная нагрузка)

Инженер (Оренбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 15 Мая 2014 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый MAV спасибо большое Вам за литературу в сообщении №23.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Мая 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

присоединяюсь. а то обычно знаешь, что искать, но не знаешь, где. спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 16 Мая 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

что то вообще не разберусь

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 16 Мая 2014 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

я предупреждал
разобраться без азов никак


Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 16 Мая 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

что то вообще не разберусь

Вы кто по образованию?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 17  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09