Подключение электроприёмников магазина. Пример общих данных для разделов ЭС, ЭМ?
|
Количество просмотров - 6612
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Балобаев Илья
|
Проект магазина. Может кто поделится общими данными по указанным разделам.Буду очень благодарен!
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
АндроИД
|
Только сегодня на работе народ обсуждал давно сделаный проект. Навряд ли дома есть актуальная копия этого проекта , получается что только в понедельник. Главное не забегаться и не забыть А что там за электросиловое и электроснабжение для магазина? Магазин-то большой?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Магазин-1-ин этаж+подвал. в раздел ЭС хочу включить перекладку кабеля от существующей ТП до ВРУ в подвале магазина,протяженностью 225м. В ЭМ-всю силовуху.
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Нович_ОК
|
И какой же кабель (сечение) по потере напряжения получится?
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
В ЭМ-всю силовуху. Это что будет, освещение, розетки, кассы и холодильники...?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Все кроме освещения.Освещение в раздел ЭО
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Алексс
|
Для магазина по внутрянке можно и в один раздел все запихать ЭОМ зачем делить, лишняя бумага.
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
В принципе тоже пришел к данному решению. Вопрос по разделу ЭС в силе.Как описывать перекладку,надо ли преводить расчет сечения,потери напряжения?
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Алексс
|
Всегда делал как для нового строительства со всеми расчетами (ТКЗ, выбор кабеля по току, потере напряжения)
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Как описывать перекладку,надо ли приводить расчет сечения, потери напряжения? Перкладку описываете как чертеж новой трассы прокладки с указаниями способа прокладки. Если кабель используется существующий, то необходимо указать на возможность его повторного использования по результатам испытаний. Расчетные данные по потерям в кабеле и значения токов КЗ на контактах вводного рубильника с предохранителями или автомата привести надо. Сам расчет привести в проекте требуют, особенно для раздела ЭС.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
там может кто поделиться примером.можно в pdf.Мне просто посмотреть оформление!
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Алексс
|
Примерно так-- Разделение по разделам выполнено для удобства, на стройку идет только ЭС3
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Балобаев Илья
|
Огромное спасибо!
|
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
АндроИД
|
Предыдущий раз сообщение не отправилось С очередной попытки ... В прикрепеленном файле общие данные на внутренние сети. В прошлом году "на ура" проект прошел согласование и монтаж сдан. Внимание! Файл создавался в Нанокаде. Если некоторые тексты не читаются - вместо текста вертикальная черта, то в свойствах текста выставить масштаб ширины неравно нулю. (к примеру =1).
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
|