Светоограждение дымовой трубы. Выбор кабеля и способа прокладки сети питания?

Количество просмотров - 5222
(ссылка на эту тему)
Влади-Мир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2010 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, прошу подсказать маркировку и сечение кабеля для светоограждения. Дымовая труба 150 м , три площадки 25 м, 70 м, 120 м по 4 светильника и 4 промежуточных по 1-му светильнику. Требуется восстановить всю проводку, состояние аналогичное как на этом снимке.
 
bsk1528_1.jpg
 
* bsk1528_1.jpg
(90.04 Кб, 700x525)  [скачать]  [загрузок: 904]

Вся документация по светоограждению "временно недоступна"... Кабель прокладывается в 2 линии, в металлической трубе и коробки. Просьба сильно не пинать за безграмотность.

Промальпинист (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2010 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Посмотри типовые проекты на осветительные мачты и дымовые трубы:
3.407.9-172 Ж_б прожекторные мачты
3.501.2-123 Стальные осветительные мачты
907-2-264.88.3 Металлические трубы для отвода дымовых газов. Световое ограждение
Делается все в трубах кабелями АВВГ и КГ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Влади-Мир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2010 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Благодарю.  [смущаюсь]

Промальпинист (Нижний Новгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2010 года, 03:40
(ссылка на это сообщение)

 Пример :-Кабель ВБбШв 3х2,5 -2 шт . с разводкой по ярусам от коробок КЗНИ на фонари.
- Кабель ВБбШв 5х2,5 .
- В фонари ЗОМ(ЗОЛ) энергосберегаюшие лампы.
В зависимости от протяжённости питающей линии - Сечение кабеля определить расчётом.
Документ - РЭГА РФ-94 от 19.04.94.

Инженер (Омск, Россия)
Nastya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2018 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую световое ограждение дымовой трубы и ее декоративное освещение. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладку по стволу трубы выполнить  не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП? Не будет ли это противоречить нормам. Ведь трубу закладывают если есть опасность мех. повреждения..  И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения?(т.е. от шкафа две независимые линии к огням светового ограждения, но к ним еще будут подключаться светодиодные прожекторы) В нормах опровержения, что так делать нельзя не нашла, но все же есть сомнения.

? (Казань, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую световое ограждение дымовой трубы и ее декоративное освещение. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладку по стволу трубы выполнить  не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП? Не будет ли это противоречить нормам. Ведь трубу закладывают если есть опасность мех. повреждения..  И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения?(т.е. от шкафа две независимые линии к огням светового ограждения, но к ним еще будут подключаться светодиодные прожекторы) В нормах опровержения, что так делать нельзя не нашла, но все же есть сомнения.
на таких высотных объектах кабель прокладывается в мет. трубах не только с целью мех.защиты, но и выше 2м и 5м горизонтально в земле с целью защиты от эл. магнитных воздействий при прохождении канала молнии по высотной конструкции и стекании в землю

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2018 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

можно ли прокладку по стволу трубы выполнить  не кабелем в стальной трубе, как в типовых, а проводом СИП?
Ну, не понимаю я, Вам что, слишком спокойно живётся? Разнообразия захотелось? Перчинки в жизни? СИП - это провод для ВЛ. ВСЁ! Типовые проекты написаны на основе многолетнего опыта и многих катастроф и аварий.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Сентября 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

И Еще вопрос можно ли соединить линии питания светового ограждения и декоративного освещения?
Нельзя!

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Сентября 2018 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Проектирую световое ограждение дымовой трубы.....

М4159
https://www.proektant.org/arh/1729.html

Инженер (Омск, Россия)
Nastya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Сентября 2018 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Большое всем спасибо за ответы! Это монтажники предлагают так сделать)) Буду делать все по типовым [отлично]

? (Казань, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Сентября 2018 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Настя СИПом точно нельзя и объединять светомузыку декоративное освещение со световым ограждением тоже точно нельзя, и выясните к какой категории питания будут относится ваши огни светового ограждения- к 1-й категории или 1-й особой категории т.к. это 2 разные вещи, поищите тут уже на форуме были подобные темы про световое ограждение и главное почитайте нормативные документы.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Сентября 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

А кстати забыл: сами светильники (огни) для светового ограждения должны быть сертифицированы.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Сентября 2018 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

907-2-264.88.3 Металлические трубы для отвода дымовых газов. Световое ограждение
Делается все в трубах кабелями АВВГ и КГ.

небольшая ошибка, правильное название по которому можно найти этот типовой 907-2-264.86 альбом 3

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Сентября 2018 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Типовое решение 907-02-222. Альбом 1.1 «Световое ограждение дымовой трубы высотой 30 м»
https://www.proektant.org/arh/1286.html

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Октября 2018 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Типовые проекты написаны на основе многолетнего опыта и многих катастроф и аварий.
типовые проекты разрабатывают такие же проектировщики на основе конкретного применяемого оборудования и катастрофы, и аварии, тут не причём.
а вот ПУЭ и многие нормы прошлого века действительно писались на основе опыта, аварий, катастроф. сейчас их просто копируют из устаревших норм с небольшими изменениями (актуализируют) .

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Cabsol
Вчера в 23:16

автор: Iriiishka
Вчера в 18:55

автор: РоманC
Вчера в 15:50

автор: Eel
Вчера в 09:36

автор: Pvm
19 Апреля 2019 года, 13:33

автор: ПТЗ
19 Апреля 2019 года, 12:23

автор: Максим R
19 Апреля 2019 года, 09:17

автор: ПТЗ
18 Апреля 2019 года, 19:58

18 Апреля 2019 года, 17:31

автор: Grey-rnd
18 Апреля 2019 года, 15:53

автор: Сomings
18 Апреля 2019 года, 09:16

автор: Сomings
18 Апреля 2019 года, 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

16 Апреля 2019 года, 18:38

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 233, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: November
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines