РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. По какому документу считать молниезащиту?

Количество просмотров - 25291
(ссылка на эту тему)
Olga
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Ноября 2007 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Мне надо выполнить молниезащиту открытой площадки с емкостями(горючая жидкость) и поэтому не хотелось бы иметь проблем с экспертизой. В настоящее время инструкции по устройству молниезащиты РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 обе действующие. Но по по результатам расчетов зоны несколько различаются. По какой надо считать?

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2007 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

РД 34.21.122-87 полноправно действует в Беларуси. РД 34.21.122-87 для Российской Федерации помечен как утративший силу 30.06.2003 (заменён Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций).
СО 153-34.21.122-2003 - это российский документ, для Беларуси он только как "справочный" материал.
По площадкам с открытым хранением горючих жидкостей могут быть отдельные рекомендации

Olga прислала интересное письмо.
Цитата: Olga
Есть в наличии письмо о том, что РД 34.21.122-87 действует на территории России.
По СО 153... зона действия одного и того же молниеприемника получается меньше, но начальница велит считать по РД 34..., я и хотела с кем-нибудь посоветоваться.
Явная иллюстрация того как стандартописатели выдумывают лишние проблемы для проектировщиков:

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Динамо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2008 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

 А после прочтения статьи "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ добавила проблем проектировщикам" понимаешь, что лушче данной инструкцией вообще не пользоваться... Пытался я по ней посчитать молниезащиту эстакады одной, ужас, получалось минимум в 2 раза больше молниеприёмников, чем по РД, потом увидел это письмо и спокойно посчитал по РД.

Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Серый Волк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2008 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

А нету этого письмеца в более официальном виде?

Инженер-электрик 2-ой категории (Псков, Россия)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июля 2008 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

А нету этого письмеца в более официальном виде?

Этот документ (письмо) официально печатали в журналах "Новости электротехники" и "Светотехника". Если копии страниц журналов Вас устроят как более официальные, то могу поискать и отсканировать. Но я сверял, вроде выложенная здесь копия соответсвует.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Серый Волк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июля 2008 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)


Этот документ (письмо) официально печатали в журналах "Новости электротехнки" и "Светотехника". Если копии страниц журналов Вас устроят как более официальные, то могу поискать и отсканировать. Но я сверял, вроде выложенная здесь копия соответсвует.

Да, это меня устроило бы. А там тоже только текст или есть какие нибудь печати и подписи?

Инженер-электрик 2-ой категории (Псков, Россия)
Аркадий М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июля 2008 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Вот почти тот же документ, что уже выложен, но только со вставленной подписью нач. управления.
* 10-03-04-182.doc
(33.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1473]

Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Серый Волк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2008 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)


Вот почти тот же документ, что уже выложен, но только со вставленной подписью нач. управления.

это уже получше, но все равно хотелось бы именно отсканированый документ, ни у кого нету?

Инженер-электрик 2-ой категории (Псков, Россия)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2008 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

 Присоединяюсь к просьбе пользователя Серый Волк!

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Августа 2008 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Специалисты ПТО областного Ростехнадзора (Россия) порекомендовали выкинуть СО и считать по РД. Последний проект согласовал у них 20.07.2008г.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #11 : 22 Августа 2008 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

 Вот еще нашел интересную штуку. На сайте журнала "Новости электротехники" есть ежегодное приложение к журналу по молниезащите:

Там нашел такие вопрос/ответ:
Цитата
Вопрос: Галина Вебер, ОАО «АНКХ»
При проектировании молниезащиты зданий обязательно ли следовать указаниям Инструкции СО 153-34.21.122-2003 (указания по расчету молниезащиты очень запутанные)? По какомудокументу классифицируется надежность защиты объекта и имеются ли разъяснения к инструкции?
Ответ: Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
К сожалению, в новой редакции «Инструкции по защите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» отсутствуют дополнительные пояснения и рекомендации, что в существенной степени затрудняет её использование при конкретном проектировании устройств молниезащиты. Не выделены финансовые средства для разработки справочного пособия (рекомендаций) для облегчения пользования новой редакцией Инструкции. Нет и документа, устанавливающего необходимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии для указанных в Инструкции проектируемых объектов.
 Поэтому задачей проектной организации при конкретном проектировании объекта является определение необходимой надежности молниезащиты, исходя из технико-экономических соображений с учетом возможного ущерба при поражении объекта молнией.
 Еще раз обращаем внимание организаций на то, что в соответствии с Федеральным законом № 184 «О техническом регулировании» ведомства вправе утверждать только документы рекомендательного характера, за исключением перечисленных в статье 5 упомянутого закона. Инструкция по молниезащите под действие этой статьи не подпадает. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 об утверждении «Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» не содержит указания об отмене предыдущей редакции. Поэтому проектные организации вправе выполнять молниезащиту на основании положений предыдущей редакции Инструкции до подготовки и утверждения соответствующего технического регламента.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Марта 2009 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

А после прочтения статьи "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ добавила проблем проектировщикам" понимаешь, что лучше данной инструкцией вообще не пользоваться...
Прочитал давно статью, советую изучить всем, кто проектирует молниезащиту в России. После прочтения я перестал вообще смотреть в данный  СО! Особенно как надо было спроектировать многостержневую систему молниезащиты, а в СО нет методики расчета многостержневых молниеприемников.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Марта 2009 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Разъяснительное письмо Ростехнадзора по вопросу применения СО.
* Письмо.doc
(33.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 252]
Полкин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Марта 2009 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

да уж по этому СО больше вопросов чем ответов, да и сами разработчики об этом говорят. Так шо пока лучше чем РД "красненькое" не придумали

Инженер-электротехник (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 973, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Маркос, Антониони, Alex2214, ElviraAnkor, Ernaton, Mav, Talya, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines