beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21987
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288025
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Коэффициент активной мощности (cos ф). Что это такое и как он рассчитывается?

Количество просмотров - 80275
(ссылка на эту тему)
VincentED
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2007 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Как рассчитывается cos fi, это отношение каких-то величин?

Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2007 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Тут мы влазим в теорию. Ответить как рассчитывается косинус "фи" (или коэффициент активной мощности) просто. Но ответ можно не понять, не зная других основ электротехники.
                 P                P
cos фи = ------   или  -----, где
                UI               S
Р - активная мощность, Вт;
U - действующее напряжение сети, В;
I - действующее значение тока, А;
S - полная мощность, ВА.

Такой вопрос мне под силу [улыбка] . Если что не понятно, VincentED, пишите. С удовольствием помогу Вам разобраться и дополню ответ.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2008 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Афанасий,

Косинус фи и коэффициент мощности - суть есть РАЗНЫЕ вещи, которые равны только в случае отсутствия гармонических искажений тока и/или напряжения. Короче, если в системе есть полупроводниковые преобразователи, выпрямители и т.п. - то коэф. мощности будет всегда меньше косинуса фи. Но это слишком длинная теория, чтобы писать о ней здесь - с этим надо разбираться самостоятельно по литературе. Вы же, Афанасий, описали расчёт именно коэффициента мощности, причем только для однофазной сети.

С уважением, VladM.

Главный инженер (Москва, Россия)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2008 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)


Косинус фи и коэффициент мощности - суть есть РАЗНЫЕ вещи, которые равны только в случае отсутствия гармонических искажений тока и/или напряжения.

  Косинус фи вообще имеет смысл только для синусоидально изменяющихся тока и напряжения. Любой сигнал с гармоническими искажениями можно разложить на ряд отдельнх гармоник, для каждой из которых можно определить свой косинус фи.
  Практически всё современное оборудование вносит искажения в форму синсоидального тока (напряжения), но только я что-то не встречал пока в проектах упониманий об этом.
  Вероятно зная косинус фи для каждой гармоники можно определить и коэффициент активной мощности для цепи, но это уже глубокая теория...

  Два вопроса к VladM:
  1. но разве у коэффициента активной мощности есть какое-то другое обозначение, кроме cosФ ?
  2. разве эта формула не подходит для трёхфазной сети
                                 P
                 cos фи = -----  ?
                                 S     

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2008 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


Косинус фи и коэффициент мощности - суть есть РАЗНЫЕ вещи, которые равны только в случае отсутствия гармонических искажений тока и/или напряжения.

Совершенно верно. Коэффициент мощности преобразовательных установок (выпрямителей, инверторов) в случае синусоидального  (без искажений) напряжения равен:

X=P/S=kI*cosф(1),

где kI - коэффициент искажения формы тока сети;
     ф(1) - угол сдвига между первой гармоникой тока сети и синусоидой напряжения сети.

P.S. Чем дальше в лес, тем толще партизаны [улыбка]

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Апреля 2008 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Любой сигнал с гармоническими искажениями можно разложить на ряд отдельных гармоник, для каждой из которых можно определить свой косинус фи.


Уважаемый Афанасий,

Косинус фи ВСЕГДА считается по первой (основной) гармонике 50Гц: совершенно бесмысленно считать его для высших гармонических, которые не несут полезной активной мощности.
Касательно Ваших вопросов:
1. Коэффициент активной мощности обозначается как греческая буква "хи" (не знаю как написать её здесь) и определяет долю "нормальной" активной мощности в полной мощности (читай - в полном токе), потребляемой из сети.
Косинус фи обозначается как cos(fi) и определяет фазовый сдвиг между ОСНОВНЫМИ (ПЕРВЫМИ) гармониками напряжения и тока - он не учитывает искажений.
2. Говоря про однофазную сеть я имел ввиду, что Вы положили S=U*I. В трехфазной сети S=sqrt(3)*U*I. Разница в 1.73 раза. Кроме того, следует понимать, что именно
                              P
"Хи" (а не cos_фи) = -----;
                              S
Касательно проектов - Вы вероятно не сталкивались с мощными преобразовательными установками (ТП, ПЧ и т.д.) в приложениях электропривода, которые будучи выполнены по шестипульсным тиристорным схемам дают такие искажения в сеть или на двигатель что хочешь - не хочешь приходится об этом думать и лезть с головой в разного рода теории...

С уважением, VladM.

Главный инженер (Москва, Россия)
Афанасий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2008 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


Косинус фи ВСЕГДА считается по первой (основной) гармонике 50Гц: совершенно бесмысленно считать его для высших гармонических, которые не несут полезной активной мощности.


Спасибо что разъяснили. Буду теперь знать. С такими серьёзными системами как преобразователи и инверторы просто не сталкивался ещё в практике.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Вий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2008 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
объясните мне  (прошу не пинать сильно) есть формула Ракт=V3*U*I*cosFi
V знак корень квадратный
из формулы не следует что cosFi= Ракт/V3*U*I  ?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Мая 2008 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Всем привет!
объясните мне  (прошу не пинать сильно) есть формула Ракт=V3*U*I*cosFi
V знак корень квадратный
из формулы не следует что cosFi= Ракт/V3*U*I  ?




Формула справедлива всегда, если U и I - действующие значения ПЕРВОЙ (синус, 50Гц) гармоники напряжения и тока.

Если Вы имеете ввиду, что это просто действующие значения (измеренные приборами электромагнитной системы), то формула:
1. справедлива для линейной нагрузки - т.е. для такой, которая при синусоидальном питающем напряжении потребляет из сети синусоидальный ток: резисторы, конденсаторы, ненасыщенные электрические машины и т.п.
2. неверна для нелинейной нагрузки - т.е., к примеру, она неверна для диодных и тиристорных выпрямителей, которые при синусоидальном питании потребляют ток "чудовищной" (с точки зрения энергетиков) формы.

Главный инженер (Москва, Россия)
Владимир - (Алар)
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июня 2010 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Друзья мои, нет ничего проще чем? Как там вы его назвали СОS f.  Начнем с главного, прежде всего это угол между током и напряжением, между каким ? Между любым переменным током и напряжением, в нашем случае нашей родной 50 Гц частоты. И так мы имеем переменное напряжение и переменный ток, ну ток в каком случае есть, он ток и есть токтолько тогда когда цепь замкнута, а замкнута цепь естественно через нагрузку. Так вот в нагрузке то в ней все и дело. Кстати сетевики всегда и ругают потребителя за ... вот за нее и выговаривают, А что они говорят это Вы пожираете нашу реактивную мощность своей индуктивной нагрузкой. И так что мы имеем почти повсеместно активно-индуктивную нагрузка.       Так как потребители смотри статистику это: асинхронные двигатели, те же самые силовые трансформаторы каждая ступень  трансформации которых (их по 3-7 шт) жрет реактивную мощность.    После каждой такой трансформации если смотреть осцилограмму форма кривой тока (крутизна) отклоняется от напряжения  находясь на графике все дальше от напряжения т.е. синусойды напряжения и тока и естественно их максимумы сдвинуты, а значит полная мощность будет меньше так как на момент достижения максимума напряжения ток будет меньше 100% от своего максимума.

Инженер (Краснодар, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июня 2010 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Начнем с главного, прежде всего это угол между током и напряжением, между каким ? Между любым переменным током и напряжением, в нашем случае нашей родной 50 Гц частоты.
Не угол, а косинус этого угла...

Инженер (Минск, Беларусь)
Владимир - (Алар)
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Июля 2010 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, в физическом смысле  сущность природы L и С не до конца изучена проектировщиками.
Я хотел, сделать акцент на угле, а Cos f это так вообще пижама угла не несущая физ смысл и ее вообще можно опустить.

Инженер (Краснодар, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июля 2010 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Я хотел, сделать акцент на угле, а Cos f это так вообще пижама угла не несущая физ смысл и ее вообще можно опустить.

Косинус - это наглядность показа соотношения R и С... удобен для расчетов...

Инженер (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июля 2010 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Вдогонку заявлению 7777, скажу что косинус отражает не соотношение R и C, а все-таки R и X, а вот уже X может быть индуктивного характера или емкостного.

По поводу емкостной составляющей ВЛ... Думаю бороться с ней предстоит все же подстроечной индуктивности, включаемой в  цепь заземления нейтрали трансформаторов подстанции. Именно так создается резонанс в противофазу емкости ВЛ.

По поводу отключений БСК... это в Белорусии? Странно, как минимум.
В РФ при подключении к сети предприятия косинус должен быть 0,92...0,95 и никакой другой. Это ж и так понятно, чем меньше реактивной мощности погасишь до подключения к сетям, тем меньше загружены по току провода транзитных линий.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир - (Алар)
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июля 2010 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Согласен с принципом компенсации емкостного тока при помощи подключения катухи индуктивности, включенной между нейтралью и заземлителем При однофазном КЗ  емкостные токи двух неповрежденных фаз складываются методом параллелограмма они опережающие  соответствующие ЕДС на 90 градусов основывают этот Ток  КЗ. Образуется два контура:
-первый через Катушку индуктивности;
- второй через неповрежденную емкость земля- фаза 1, земля - фаза 2

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39

автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1185, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Ne-rylut, Андрей 37, Дамир-КИПиА, Shvet, Lexx 163, Alex2214, Dustlab, Евгения89, Маркос, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines