Силовые розетки для подключения компьютеров и оргтехники. Величина установленной мощности?

Количество просмотров - 28771
(ссылка на эту тему)
Попов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2007 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

По П2-П2000 к СНБ 3.02.04-03 с учётом всех измов на данный момент имеем:
пункт 7.16: Ру.р.=0,06 кВт для розеток, в том числе и для подключения оргтехники.

Я мало работаю с электрикой, но по-моему полный бред! Где вы видели монитор или системный блок на 60 Вт?? Хочу спросить кто как реально поступает при проектировании электропитания таких помещений как крупные компьютеризированные офисы или компьютерные классы. Какую мощность принимать: по нормативу или по факту? ведь установленная - это "то что стоит", даже если реально оно потребляет меньше. Или я заблуждаюсь?
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2007 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

 Дело в том, что для питания розеток необходимо использовать другую систему заземления (с информационным нулем FE (ТЕ)). Поэтому для питания компьютеров необходимо ставить отдельные щитки и отдельные сети тянуть. Там уже рисуются расчетки, и ставится установленная мощность компьютеров, 60 Вт уже не поставить. Раньше брал 0,3кВт на 1 компьютер, сейчас 0,4кВт, а вообще надо смотреть задание технологов  [смех].

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Попов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2007 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

  Спасибо, за поддержку. Я к такой мощности и склонялся, но это чем-нибудь из нормативов подтверждено?
  У меня нет задания технологов ( у нас вообще нет технологов [грусть] ).
Не могли бы Вы прислать как должна выглядеть эта расчётка. Один листик хотябы и по какому нормативу её следует составлять?
Парни-и-ша
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2007 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

 По мощности нормативов нет, ведь комьютеры могут быть разной мощности. Принимаю на комп с монитором и всяким барахлом 0,4кВт. Правда на приложенной схеме 0,3кВт, т.к. год назад компьютеры были менее мощные  [смех].
P.S. на схеме показаны выключатели в пластиковых боксах на отходящих линиях, их быть не должно в обычных помещениях. Просто у меня были помещения банка, а там ТКП обязывает ставить такие автоматы на выходе из помещений.
* PC rozetki.dwg
(50.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1757]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Попов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Октября 2007 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, Парниша. Посмотрел что вы ставите 3-х местные розетки. Всегда так поступаете? Видел решение 2-х местные + удлинитель с фильтром и выключателем. Всё равно как правило место установки столов и розеток по факту не совпадает. Но это так между прочим.
А вот если принтер стоит один на комнату отдельно. Принтер то уже точно оргтехника. Получается что вразрез П2-2000
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2007 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

У каждого своё. Мы берём по 0,5 кВт (но это уже именно не на розетку, а на группу розеток для питания одного компа). А схему составляем по ГОСТ 21.613-88 "СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи"

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Элемент
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Ноября 2007 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе можете ещё прочитать тему "Коэффициенты спроса и мощности нагрузки от компьютеров" .
Проектант БС
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2008 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

мощность компьютера легко определить если знать какой у него блок питания + мощность монитора. Раньше блоки питания были 300-350 Вт. Сейчас ставят от 450 а самые мощные и до киловата доходят.

Инженер-проектировщик базовых станций мобильной связи (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Декабря 2008 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Сейчас ставят от 450 а самые мощные и до киловата доходят.

На некоторые автомобили ставят тоже моторы по 600-800 л.с., а 99,9% автомобилей ездят на 100 л.с. Реально, офисный компьютер потребляет не больше 250 Вт (без принтера) независимот от типа монитора до 19". Посмотрите ещё здесь:   http://www.m2-v.ru/content/articles/index.php?article=182

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Ноября 2018 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

У меня вопрос возник, насколько корректно выполнена схема расключения потребителей АРМ (обычный распределительный щиток на розетки).
Кто/что думает?
Компьютер.JPG
 
* Компьютер.JPG
(151.29 Кб, 1077x640)  [скачать]  [загрузок: 3348]

Инженер (Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Ноября 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Я вот вижу на вводе АВ 20А и отх. 16А - вряд-ли будет "какая-либо" селективность. (если подразумевается чувствительность срабатывания защит))
Каждое АРМ на отдельную группу с расчетным током 2,3А?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Ноября 2018 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

для АРМ самое мощное будет не только системный блок или монитор, общая мощность которых может быть 300-400Вт, а лазерный принтер (или МФУ), который с каждым АРМ запросто может быть, мощность лазерного принтера или МФУ (многофункционального устройства - сканер + принтер + факс) тоже может доходить до 400Вт.
а отдельную группу на каждое АРМ - это по-моему через чур, достаточно на 3-5 АРМ одной групповой линии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Декабря 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

и не забываем про косинус импульсных блоков питания ажно в 0,65, и накидываем еще ампер нагрузки на каждый АРМ
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Декабря 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Меньше 0,72-0,73 для коэффициента мощности компьютеров быть не должно теоретически {определяя через данные гармоник табл. 3  пусть по самому свежему ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 , а значит фактически (в Перечень к Регламенту входит пока предшественник стандарта ГОСТ 30804.3.2-2013 , который в интересующей нас части ничем не отличается, т.е. можно и по ГОСТ 30804.3.2-2013 определять) по ТР ТС 020 ; а ПЭВМ подлежат обязательной сертификации по данному Регламенту согласно Перечня (см. п. 2) }


----- добавлено 18 Декабря 2018 года, 15:46 -----
Что касается реального потребления группы компьютеров, то оценочно можно также попробывать воспользоваться данными стандарта ГОСТ Р МЭК 62623-2015  
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Декабря 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Меньше 0,72-0,73
К слову, не вопреки, почему в СП 256 коэф. мощности 0,65 для вычислительных машин (якобы ПЭВМ можно же назвать, или скрытый смысл указан, как хочешь так и понимай) не учтен по ГОСТ 30804.3.2-2013? (вопрос для размышления)
Есть тесты на некоторых порталах, что реально в таких пределах 0,72-75 для типичного БП.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Андрей 37, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман, Дилмуродпроектировщик, Alex2214, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines