Шкаф автоматики. Необходимость опробования световой сигнализации вводных линий

Количество просмотров - 2875
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Есть шкаф автоматики управления 4 насосами и 8 задвижками, шкаф запитывается от 2 вводов с АВР. Есть куча лампочек по присоединениям, для них я ставлю кнопку "Опробования ламп". На каждом вводе есть своя лампа "Ввод вкл.", но для этих ламп я опробывание не выполняю, исходя из того что и так будет видно какой ввод включен и если есть напряжение (автомат взведен и горит хоть одна лампа в шкафу),  тех.директор настаивает что бы при нажатии кнопки  "Опробования ламп" загорались все лампы. Вопрос целесообразно - это выполнять, так как выполнить это геморойно, лампочки индикации на =24В, лампы на вводах ~220В. И самое печальное шкаф уже собран.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2019 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

а вы ему попереключайте вручную вводы и покажите, что индикация работает.
или режим ручного выбора ввода раб-рез не предусмотрен.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)


режим ручного выбора ввода раб-рез не предусмотрен.

Переключателя нету.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

может с помощью автоматов защиты каждого из вводов имитировать отключение рабочего ввода и переключение на резерв ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

А нельзя в цепь опробования включить реле простенькое? а контакты реле в цепь питания ламп вводов.Тогда и 24В/220В не страшно и лампочки гореть будут все

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Технически как это сделать, понятно (Поставлю 4гр реле и каждой отдельной группой буду воздействовать на лампочки ~220В и =24В). Вопрос в том, а нужно ли действительно делать опробование лампочек вводов.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

У вас есть шкаф, на нем есть лампочки, которые могут в любой момент выйти из строя (теоретически). Оператор подходит, нажимает кнопку - видит что ВСЕ лампочки горят и спокойно делает свои дела дальше. Либо ткнуть в кнопку, а потом еще переключать ввода, что бы увидеть что лампочки работают.
Если переключение вводов для вас ерунда - наверное не надо ничего. На больших и серьезных предприятиях переключение на резервный ввод сигнализируется еще и в других местах и некоторые люди могут поднять панику, что вдруг включился резерв. Если у вас нет такого, то не обязательно. Мне когда-то рассказывали (когда я только начинал), что подобный контроль должен быть на все лампочки на всех шкафах, это как правило хорошего тона.
Каких-то норм по этому поводу не помню. Если они и есть, то старые и скорее всего не действуют.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2019 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

На больших и серьезных предприятиях переключение на резервный ввод сигнализируется еще и в других местах и некоторые люди могут поднять панику, что вдруг включился резерв. Если у вас нет такого, то не обязательно.

а связь МВД по-вашему серьёзное предприятие ?
так там реально было так выполнено, резерв на АКБ, но действительно лучше без нужды не "дергать".
решение не моё - просто пример.

для большей безопасности можно как было предложено использовать релюшки, но это называется "колхозить".

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

можно на вводы повесить вольтметры (аналоговые или цифровые) и не надо дергать лампочки смотреть.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Ноября 2019 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

а связь МВД по-вашему серьёзное предприятие ?

Отключение на минуту может никто и не заметит, как повезет. А вот на тех предприятиях, о которых я говорю, может и взорваться что-то.
В МВД кому эти лампочки выводятся на комп? Думаю что никому. При проблемах бежит дежурный электрик в щитовую смотреть что случилось и все.
А на заводах оператор, который круглосуточно у монитора сидит, сразу увидит что случилось.
Так что разные и условия и задачи. Плюс привычка - если раньше делали ТАК, то делать иначе не надо (если не нарушает НТД).

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Ноября 2019 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

тех.директор настаивает что бы при нажатии кнопки  "Опробования ламп" загорались все лампы

Все таки он прав. Скажем передача смены. Надо показать, что все исправно. Мы всегда делали опробование для всех лампочек. А вот эти лампочки такие, а эти другие - вот это и есть неоправданное усложнение. Технически - доставить реле, Вам уже подсказали.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Ноября 2019 года, 04:26
(ссылка на это сообщение)

можно на вводы повесить вольтметры (аналоговые или цифровые) и не надо дергать лампочки смотреть.

Я всегда предусматриваю на каждом вводе один вольтметр с переключателем и один с амперметровым выключателем или три амперметра  в зависимлсти от требования Заказчика
(оюычно главного энергетика предприятия)                          
* 2.2_1.dwg
(148.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Ixion, Beroes Group, Александр 156, v357765
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines