Шкаф автоматики. Необходимость опробования световой сигнализации вводных линий

Количество просмотров - 1140
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2019 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Есть шкаф автоматики управления 4 насосами и 8 задвижками, шкаф запитывается от 2 вводов с АВР. Есть куча лампочек по присоединениям, для них я ставлю кнопку "Опробования ламп". На каждом вводе есть своя лампа "Ввод вкл.", но для этих ламп я опробывание не выполняю, исходя из того что и так будет видно какой ввод включен и если есть напряжение (автомат взведен и горит хоть одна лампа в шкафу),  тех.директор настаивает что бы при нажатии кнопки  "Опробования ламп" загорались все лампы. Вопрос целесообразно - это выполнять, так как выполнить это геморойно, лампочки индикации на =24В, лампы на вводах ~220В. И самое печальное шкаф уже собран.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2019 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

а вы ему попереключайте вручную вводы и покажите, что индикация работает.
или режим ручного выбора ввода раб-рез не предусмотрен.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

режим ручного выбора ввода раб-рез не предусмотрен.
Переключателя нету.
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

может с помощью автоматов защиты каждого из вводов имитировать отключение рабочего ввода и переключение на резерв ?

Руководитель группы (Омск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

А нельзя в цепь опробования включить реле простенькое? а контакты реле в цепь питания ламп вводов.Тогда и 24В/220В не страшно и лампочки гореть будут все

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Технически как это сделать, понятно (Поставлю 4гр реле и каждой отдельной группой буду воздействовать на лампочки ~220В и =24В). Вопрос в том, а нужно ли действительно делать опробование лампочек вводов.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

У вас есть шкаф, на нем есть лампочки, которые могут в любой момент выйти из строя (теоретически). Оператор подходит, нажимает кнопку - видит что ВСЕ лампочки горят и спокойно делает свои дела дальше. Либо ткнуть в кнопку, а потом еще переключать ввода, что бы увидеть что лампочки работают.
Если переключение вводов для вас ерунда - наверное не надо ничего. На больших и серьезных предприятиях переключение на резервный ввод сигнализируется еще и в других местах и некоторые люди могут поднять панику, что вдруг включился резерв. Если у вас нет такого, то не обязательно. Мне когда-то рассказывали (когда я только начинал), что подобный контроль должен быть на все лампочки на всех шкафах, это как правило хорошего тона.
Каких-то норм по этому поводу не помню. Если они и есть, то старые и скорее всего не действуют.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2019 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

На больших и серьезных предприятиях переключение на резервный ввод сигнализируется еще и в других местах и некоторые люди могут поднять панику, что вдруг включился резерв. Если у вас нет такого, то не обязательно.
а связь МВД по-вашему серьёзное предприятие ?
так там реально было так выполнено, резерв на АКБ, но действительно лучше без нужды не "дергать".
решение не моё - просто пример.

для большей безопасности можно как было предложено использовать релюшки, но это называется "колхозить".

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

можно на вводы повесить вольтметры (аналоговые или цифровые) и не надо дергать лампочки смотреть.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 23:04

автор: Samsony 1
Вчера в 20:00

автор: Samsony 1
Вчера в 19:56

автор: Омон
Вчера в 19:20

автор: Samsony 1
Вчера в 19:05

автор: Mihail 63
Вчера в 15:15

автор: Lifad
Вчера в 13:40

автор: Зойберг
Вчера в 13:03

автор: Samsony 1
Вчера в 12:46

автор: Diego
Вчера в 10:36

Вчера в 08:52

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 00:34

автор: Dizel 2012
09 Ноября 2019 года, 22:30

автор: Sel`skiy electrik
09 Ноября 2019 года, 17:42

автор: Samsony 1
09 Ноября 2019 года, 13:05

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля
28 Октября 2019 года, 11:36
И вновь настали трудовые  будни!
Всем плодотворной работы!
25 Октября 2019 года, 10:45
А пятница - это пятница.
Скоро выходные [улыбка]
23 Октября 2019 года, 13:48
Четверг - это маленькая пятница.
Помните об этом в Среду)
23 Октября 2019 года, 08:38
Доброе! Третий, а там и до тяпницы близко [улыбка]
23 Октября 2019 года, 06:44
Доброе утро. АндроИД, пошел третий день?
22 Октября 2019 года, 16:28
Второй день понедяпницы подходит к концу...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines