beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287839
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка наружного блока кондиционера. Узел крепления к утепленной пенопластом стене

Количество просмотров - 2367
(ссылка на эту тему)
Antanas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2019 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи!
Надо на стену из 200 мм керамических блоков, утеплённую 200 мм полистиролом, повесить наружный блок кондиционера весом 50 кг. Какие шпильки подойдут для этого: 8-10-12 диаметром? Какова класса? Прочность и изгиб (допустимый наверно 1 мм). В стене они будут крепится химией.
Полу готовые решения есть - EJOT Iso-bar; Fischer Thermix...Но они очень дорогие потому что их цель - предотвратить мостики холода...

За ранее благодарен.


? (Каунас, Литва)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2019 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

В стене они будут креплятся химией.

Керамические блоки у вас скорее всего пустотелые. У меня сомнения возможно ли такая конструкция.
Какие шпильки подойдут для этого-8-10-12 диаметром?

Любой диаметр будет гнуться больше 1 мм. Нужна "укосина" http://www.rks-plast.ru/upload/medialibrary/585/585628a60aeaf62ae51f27c4a647700d.png

Монтажник (Челябинск, Россия)
Antanas
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.
Да-пустотеллые, на подобий
1) С интернет калькулятором проверил расчёты на прочность- Прочность по нормальным напряжениям "не обеспечена 372.49МПа > 197МПа"
Прочность по касательным напряжениям:обеспечена .Не понимаю ни того, ни другово....
2) Прогиб д.10 на 50 кг получился 13,6 мм, д12-6,6 мм  Но не знаю как посчитать с классом 8.8 стали-калькулятор только по ГОСТ 27772-88 а не по ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78)

Думаю что 12 мм2 точно должно хватить для кронштейна, но не знаю как убедиться...
Из 4 точек низние будут держать вес 50 кг, а верхние придерживать от вырывания...

----- добавлено 10 Июля 2019 года, 14:51 -----
zabil napisat:" Да-пустотеллые, на подобий Wienerberger..."

? (Каунас, Литва)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Вариант крепить на такую тонкую стену очень трудоёмкий. Проще крепить или к несущим конструкциям крыши или делать опорную конструкцию на грунт, фундамент. Такая стена не должна быть слишком высокой.

----- добавлено 10 Июля 2019 года, 14:58 -----
Без кронштейна (укосины) нельзя: даже если по нагрузкам выдержит, то от ветра будет раскачиваться и очень быстро сломается. В пустотелые химию по моему не ставят - требование к отверстию под такой дюбель очень строгие _ посмотрите.

----- добавлено 10 Июля 2019 года, 15:16 -----
Да-пустотеллые, на подобий Wienerberger...

красивые, энергоэффективные, но они рассчитаны только на умеренную вертикальную нагрузку. У вас горизонтальная + изгиб. А у вас стена в "полкирпича"

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2019 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Не изобретайте велосипед который упадет кому то на голову. Судя по весу блока у вас 12 или 18 кондиционер, поэтому ставьте на усиленные уголки (45) и крепите в 3х точках на болтах (шпильках) диаметром 12 со сквозной сверловкой стены и пластинами не менее 120Х500 (лучше - 150Х800) с ответной стороны.
("Химия" в данном случае не допустима - вопервых вам нужно распределить нагрузку на несколько пеноблоков по площади, во вторых дюбеля и химия будут при промерзании "выкрашивать" пеноблок в месте стыка т.к. он гигроскопичный).

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31

автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1192, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Владимир Миляков, Перельман, Beroes Group, Чистильщик, Horizont, Alex2214, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen, Проектант 63, mastaq, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines