Сообщение #1 : 14 Июня 2019 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
есть обычная ВРУ, по схеме крест.  От верхних губок предохранителя АВР.

Через АВР у меня подключено - ЩАО, слаботочка ЩСС, лифт пожарного подразделения.

Есть два потребителя, которые я не знаю - подключать их через АВР или как обычные потребители.

ЩВ - вытяжки. Р=13,5кВт,

И ЩПВ (приточка), которая состоит из вентиляторов, нагревателя электрического, фреоновое охлаждение, водного нагревателя. Суммарная мощность около 200кВт.

Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июня 2019 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

А в чём вопрос и где схема?

Директор (Королев, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 04:24
(ссылка на это сообщение)

Общеобменная вентиляция, в основном, не относится к потребителям первой категории, поэтому через АВР ее не обязательно подключать. Но при наличии у Вас лифта для пожарного расета, подозреваю наличие вентиляторов подпора воздуха и дымоудаления.  Именно эти системы надо обязательно подключить после АВР.
Если я правильно понимаю ВРУ со схемой "крест", то это два переключателя. Подключать АВР после переключателей и до предохранителей не гарантирует Вам функционирование АВР из-за возможных ошибок персонала, ибо существует вариант установки переключателей на питание с одного ввода, и забывание об этом. АВР, при данном ВРУ лучше подключить до переключателей.

? (Петрозаводск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Через АВР у меня подключено - ЩАО, слаботочка ЩСС, лифт пожарного подразделения.
Иными словами, в общих чертах, данные ЭП могут быть подключёны к ППУ, или что, там за слаботочка, может для СПЗ?
Так вот, если мы данный щит характерезуем, как ППУ, то общеобменная система  приточной и вытяжной вентиляции не должна (не может) быть подключена к ППУ - это не СПЗ
Как уже и отметили про вентиляцию, если вопрос был в этом

Если вент система участвует в технологическом процессе, категорию должен определить технолог

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Сентября 2019 года, 00:05
(ссылка на это сообщение)

Кстати, есть в какой-то нормативке указание по питанию цепей управления приточных (и приточно-вытяжных) установок с водяными калориферами по первой категории в целях защиты от замерзания.

? (Петрозаводск, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2019 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,
есть обычная ВРУ, по схеме крест.  От верхних губок предохранителя АВР.

Через АВР у меня подключено - ЩАО, слаботочка ЩСС, лифт пожарного подразделения.
Есть два потребителя, которые я не знаю - подключать их через АВР или как обычные потребители.

ЩВ - вытяжки. Р=13,5кВт,
И ЩПВ (приточка), которая состоит из вентиляторов, нагревателя электрического, фреоновое охлаждение, водного нагревателя. Суммарная мощность около 200кВт.


Системы защиты от замораживания приточно-вытяжной вентиляции относятся к I категории надежности электроснабжения уже как лет 5. Их через АВР, а значит и все приточки.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Tina 11, РоманC, Земский, Yury G, Znatok, Dnestr, Проектант 63, Перельман, Alex2214, Гримек, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines