Расчёт расхода азота на подушку. Методика указаний У-03-06-90 по хранению нефтепродуктов

Количество просмотров - 3610
(ссылка на эту тему)
Proekt 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Мая 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По работе столкнулась с задачей расчета азотной подушки. Пользуясь указаниями У-03-06-90, выяснила, что максимальное расчетное кол-во азота должно быть равным сумме максимального объема откачки продукта из резервуаров + потери.
У нас в парке 2 резервуара объемом 200 м3, минимальный допустимый уровень 15%, соответственно, насколько я понимаю, максимальный объем откачки из одного резервуара должен составить 200-15%=170 м3. Общий объем - 360 м3. Но мне ведь нужен не объем, а расход азота. Каким образом я могу это вычислить?

Заранее спасибо.

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2019 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Не максимальный объем откачки, наверное,  а максимальная производительность откачки. Пишу с телефона, указания посмотреть не могу

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2019 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Пункт 1.5 Указаний - максимальный объем откачки продукта из резервуара плюс "потери" из резервуара и газгольдера хранения

? (Санкт-Петербург, Россия)
Proekt 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Мая 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Андрей 37, да, всё верно, причем потери указаны с единицей измерения м3/час, а слово "объем" подразумевает единицу измерения м3.

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2019 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Очевидная неточность в терминологии у авторов документа

? (Уфа, Россия)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2019 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Сами указания У-03-06-90 есть вот здесь: https://www.proektant.org/arh/87.html
 
Но они ведь вроде уже не действуют в России: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VIRG.html

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2019 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

А другого документа, где было бы что-то прописано про азотную подушку вроде как и нет!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Wespe
***
Куратор подраздела "Экология"

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2021 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)


А другого документа, где было бы что-то прописано про азотную подушку вроде как и нет!?!
Я так и не нашёл... Плюс дополнительно всплыл вопрос с годовым расходом азота...
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2021 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)


Я так и не нашёл... Плюс дополнительно всплыл вопрос с годовым расходом азота...

С годовым расходом нет проблем если известна оборачиваемость резервуаров или склада в целом.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
ДавыдовМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Августа 2021 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Немного не по теме, но прошу, коллеги, подскажите к кому обратиться по ремонту системы азотного дыхания в Нижегородской области? Смонтирована в 2009году, но не использовали ни разу, а в октябре проверка РТН. Нужно запустить. Гуглы-яндексы какие-то невнятные дают результаты в поиске. Много продажников, есть те кто по проекту соберет, а вот разобраться в существующей...

Инженер (Дзержинск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Августа 2021 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)


Немного не по теме, но прошу, коллеги, подскажите к кому обратиться по ремонту системы азотного дыхания в Нижегородской области? Смонтирована в 2009году, но не использовали ни разу, а в октябре проверка РТН. Нужно запустить. Гуглы-яндексы какие-то невнятные дают результаты в поиске. Много продажников, есть те кто по проекту соберет, а вот разобраться в существующей...

В такой ситуации сделать бы для начала технический аудит всей системы, т.к. скорее всего она не рабочая в следствии ряда причин, например банального донорства её частей на другие установки или например неправильной консервации. Это может сделать инжиниринговая компания (можете написать в личку если нужны контакты). По результатам аудита нужно будет выполнить ремонт или дооснащение системы, это может сделать монтажная компания или заказчик своими силами. Для начала важно знать, была ли система сдана в эксплуатацию в прошлый раз официально, если нет, то возможно потребуется выполнение проектных работ и проведение экспертизы ЭПБ.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
ДавыдовМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Августа 2021 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Система сдавалась в свое время вместе с заводом. Просто я предположил, что учитывая несложность конструкции можно привлечь монтажную организацию с опытом.

Инженер (Дзержинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: vanHomel
17 Марта 2024 года, 20:12

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ильнара
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30

автор: Кариотида
20 Февраля 2024 года, 19:10

автор: Shvet
12 Февраля 2024 года, 10:48

автор: Ixion
07 Февраля 2024 года, 18:58

автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:54

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:46

автор: Beloroman
23 Января 2024 года, 19:28

23 Января 2024 года, 11:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, mastaq, РоманC, Shvet, texnolog11, Alex2214, Seleron, Electrik 1998, Misterx, Файруза, Земский, VadGKorn, Тимур Семейкин, Перельман, Sklart
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines