Заземление РП 6 кВ, совмещенного с ТП 6/0,4 кВ. Сопротивление заземляющего устройства

Количество просмотров - 3605
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2019 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Понимаю что могу нафлудить. Но подскажите при сооружении РП совмещенного с ТП сопротивление заземления контура вокруг здания РП должно быть 4 Ом, но не более 10 Ом. Как правильно???

Электрик (Миасс, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Мая 2019 года, 02:37
(ссылка на это сообщение)

не более 10  Ом (по ПУЭ  п.1.7.96), при этом, так как у вас скорее всего  будет по ПУЭ п.1.7.98 одно общее заземляющее устройство, то данное   заземляющее устройство должно обеспечить не более 4 Ом "с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух" ( п.1.7.101 ПУЭ), если у вас нет никаких бюолее двух отходящих ВЛ у которых. повторные заземления PEN и естественные заземлители , а например кабельные линии отходят...то видимо эти 4 Ом придется обеспечивать  без них

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2019 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)


не более 10  Ом (по ПУЭ  п.1.7.96), при этом, так как у вас скорее всего  будет по ПУЭ п.1.7.98 одно общее заземляющее устройство, то данное   заземляющее устройство должно обеспечить не более 4 Ом "с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух" ( п.1.7.101 ПУЭ), если у вас нет никаких бюолее двух отходящих ВЛ у которых. повторные заземления PEN и естественные заземлители , а например кабельные линии отходят...то видимо эти 4 Ом придется обеспечивать  без них

То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?

----- добавлено 29 Мая 2019 года, 22:12 -----
По кабельным линиям в РП приходят кабели от подстанции (шины 6 кВ) и отходящие кабельные линии на следующие Тп участвующие в питании

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?

ПУЭ7. п.1.7.101 и табл.1.8.38  3-й абзац строки 2 и 3.
4 Ом должно быть  общее (результирующее) сопротивление ЗУ с учетом всех естественных заземлителей и повторных заземлений РЕN и РЕ проводников отходящих ВЛ до 1000В (не менее 2 шт ), а не вашего контура по внешнему периметру. 4 Ом должно быть во всех электроустановках до 1000В, а не только в ТП, РП и тому подобное. Если отключите от ТП все РЕ и РЕN проводники отходящих линий и кабелей, то сопротивление ЗУ самого ТП должно быть не более 30 Ом с учетом естественных заземлителей. Все эти сопротивления нормируются для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. Если уд. сопр. грунта больше в N раз, то и сопротивление ЗУ можно увеличивать в N раз, но не более чем в 10 раз, т.е. будет не 4, а 40 Ом

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2019 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

не более 10  Ом

Не забывайте что там по формуле считается

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2019 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?

ПУЭ7. п.1.7.101 и табл.1.8.38  3-й абзац строки 2 и 3.
4 Ом должно быть  общее (результирующее) сопротивление ЗУ с учетом всех естественных заземлителей и повторных заземлений РЕN и РЕ проводников отходящих ВЛ до 1000В (не менее 2 шт ), а не вашего контура по внешнему периметру. 4 Ом должно быть во всех электроустановках до 1000В, а не только в ТП, РП и тому подобное. Если отключите от ТП все РЕ и РЕN проводники отходящих линий и кабелей, то сопротивление ЗУ самого ТП
должно быть не более 30 Ом с учетом естественных заземлителей. Все эти сопротивления нормируются для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. Если уд. сопр. грунта больше в N раз, то и сопротивление ЗУ можно увеличивать в N раз, но не более чем в 10 раз, т.е. будет не 4, а 40 Ом


Уважаемый ТОЭ посмотрите вот посчитал файл во вложении, что не так подскажите)

----- добавлено 02 Июня 2019 года, 16:08 -----
Расчет брал из Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения (2010) прикрепить не могу весит много.
* Расчет зазмеления.docx
(58.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]

Электрик (Миасс, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июня 2019 года, 01:46
(ссылка на это сообщение)



То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?

ПУЭ7. п.1.7.101 и табл.1.8.38  3-й абзац строки 2 и 3.
4 Ом должно быть  общее (результирующее) сопротивление ЗУ с учетом всех естественных заземлителей и повторных заземлений РЕN и РЕ проводников отходящих ВЛ до 1000В (не менее 2 шт ), а не вашего контура по внешнему периметру. 4 Ом должно быть во всех электроустановках до 1000В, а не только в ТП, РП и тому подобное. Если отключите от ТП все РЕ и РЕN проводники отходящих линий и кабелей, то сопротивление ЗУ самого ТП
должно быть не более 30 Ом с учетом естественных заземлителей. Все эти сопротивления нормируются для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. Если уд. сопр. грунта больше в N раз, то и сопротивление ЗУ можно увеличивать в N раз, но не более чем в 10 раз, т.е. будет не 4, а 40 Ом


Уважаемый ТОЭ посмотрите вот посчитал файл во вложении, что не так подскажите)

----- добавлено 02 Июня 2019 года, 16:08 -----
Расчет брал из Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения (2010) прикрепить не могу весит много.

а где формулы

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июня 2019 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)




То есть контур который будет находится по внешнему периметру РП совмещенного должен быть все таки 4 Ом?

ПУЭ7. п.1.7.101 и табл.1.8.38  3-й абзац строки 2 и 3.
4 Ом должно быть  общее (результирующее) сопротивление ЗУ с учетом всех естественных заземлителей и повторных заземлений РЕN и РЕ проводников отходящих ВЛ до 1000В (не менее 2 шт ), а не вашего контура по внешнему периметру. 4 Ом должно быть во всех электроустановках до 1000В, а не только в ТП, РП и тому подобное. Если отключите от ТП все РЕ и РЕN проводники отходящих линий и кабелей, то сопротивление ЗУ самого ТП
должно быть не более 30 Ом с учетом естественных заземлителей. Все эти сопротивления нормируются для грунта с уд. сопр. 100 Ом*м. Если уд. сопр. грунта больше в N раз, то и сопротивление ЗУ можно увеличивать в N раз, но не более чем в 10 раз, т.е. будет не 4, а 40 Ом


Уважаемый ТОЭ посмотрите вот посчитал файл во вложении, что не так подскажите)

----- добавлено 02 Июня 2019 года, 16:08 -----
Расчет брал из Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения (2010) прикрепить не могу весит много.

а где формулы


Там файл прикрепленный Расчет заземления.docx

Электрик (Миасс, Россия)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2019 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Есть ГОСТ 12.1.030-81 "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ". Вроде действующий.
В разделе "3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ" указано что если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок до 1 кВ то сопротивление должно быть не более R=125/I ;сопротивление в Омах, ток в Амперах.

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2019 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
Есть ГОСТ 12.1.030-81 "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЗАНУЛЕНИЕ". Вроде действующий.
В разделе "3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ" указано что если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок до 1 кВ то сопротивление должно быть не более R=125/I ;сопротивление в Омах, ток в Амперах.

Я бы все же пользовался методикой из ПУЭ. Там идет 250/ток замыкания на землю, но не более 2/4/8.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
VitaliyMurzaev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Августа 2019 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)


Я бы все же пользовался методикой из ПУЭ. Там идет 250/ток замыкания на землю, но не более 2/4/8.

Про этот ГОСТ скорее всего просто забыли. Не актуализируют, не аннулируют и не применяют)

Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Августа 2019 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)



Я бы все же пользовался методикой из ПУЭ. Там идет 250/ток замыкания на землю, но не более 2/4/8.

Про этот ГОСТ скорее всего просто забыли. Не актуализируют, не аннулируют и не применяют)

Напишите в Росстандарт

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Августа 2019 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Когда вышло 7 издание ПУЭ, я помню недоумение специалистов, увидивших увеличение напряжения прикосновение до 250 В (а это именно оно) в отступление вышеуказанного ГОСТ и их реакцию-надо все равно ГОСТ выполнять
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Августа 2019 года, 05:38
(ссылка на это сообщение)

Но подскажите при сооружении РП совмещенного с ТП сопротивление заземления контура вокруг здания РП должно быть 4 Ом, но не более 10 Ом. Как правильно???

У Вас совмещенная с РП-6 кВ подстанция ТП предназначена только для собственных нужд (СН) самого РП?
Если да (только СН), то в ГГЭ говорили, что здесь не требуется обеспечивать 4 Ом.
Если от совмещенной ТП могут питаться и другие потребители (сторонние здания, например, насосные, офисы, жилые дома), не относящиеся к самому РП или его площадке, то из-за них приходится обеспечивать 4 Ом.

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Августа 2019 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Если да (только СН), то в ГГЭ говорили, что здесь не требуется обеспечивать 4 Ом.
да неужели? то есть в организуете систему TN-S дял собственных нужд и не нада выполнять
Цитата
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1034, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Artchem, Ден СПБ, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines