Отводы для газопроводов

Количество просмотров - 1147
(ссылка на эту тему)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 28 Мая 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 для газопроводов для получения подходящих углов?

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2019 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Уже где-то обсуждалось... К общему знаменателю так и не пришли. Думаю, если отвод обрезать, он не будет соответствовать ГОСТу, а значит его нельзя использовать для газопровода. Кстати, если надо повернуть на нестандартный угол, то это можно сделать с помощью двух отводов га 90 градусов с углублением газопровода.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2019 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

Уже где-то обсуждалось... К общему знаменателю так и не пришли. Думаю, если отвод обрезать, он не будет соответствовать ГОСТу, а значит его нельзя использовать для газопровода. Кстати, если надо повернуть на нестандартный угол, то это можно сделать с помощью двух отводов га 90 градусов с углублением газопровода.
не представляю, как это сделать с помощью двух отводов под 90 градусов?..

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2019 года, 23:50
(ссылка на это сообщение)

не представляю...
От горизонтали повернуть вертикально вниз на 90 градусов, а от вертикали повернуть в любую сторону на 90 градусов.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2019 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

не представляю...
От горизонтали повернуть вертикально вниз на 90 градусов, а от вертикали повернуть в любую сторону на 90 градусов.
вы наверно хотели сказать от вертикали в любую сторону на такой градус, чтобы получить желаемый угол совмещённый?.. Занлубляться, видимо, слишком придётся..

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2019 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Заглубляться, видимо, слишком придётся..
Ровно на 3 Ду трубопровода (это для стали).

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Ну для моего случая это 2,4м) ду800

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2019 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

А кроме стандартных отводов на 90 градусов ничего нельзя придумать? Может, секторами из трубы... Ду800 это много...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2019 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

А кроме стандартных отводов на 90 градусов ничего нельзя придумать? Может, секторами из трубы... Ду800 это много...
меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко, а на ду800 чтобы обойти коммуникации в профиле мне нужны и на 7 град и на 10 и на  5

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июня 2019 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко
Я не понял почему. Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же? Если их сварить труба изменит направление на 5 градусов. Шов будет один.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2019 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко
Я не понял почему. Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же? Если их сварить труба изменит направление на 5 градусов. Шов будет один.
не знаю... этот вопрос я и задаю вначале темы) отводы, трубу можно ли резать на определённый угол?

Инженер  (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2019 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Очень увлекательная тема. давно слежу за ней [улыбка] Может быть схема появится?
Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же?
Если эту процедуру назвать не так громко, а например "подготовка кромок деталей под сварку" то можно, оно так и делалось всегда, но излом на стыке не должен вылазить за требования нормативов (ПБ). Не хватает одного стыка - можно поискать ещё. На таком диаметре это правда сложновато, но при наличии тяма в голове фантазий о том, что всё совпадёт на последнем стыке ни когда не бывает - заранее планируют монтажники как и на скольких стыках замыкать трубу. Но по проекту всё должно сходиться однако, без всяких подрезов. Подрезы - для компенсации допустимых по СНиПам или др док отклонений в пределах строительной точности.
отводы, трубу можно ли резать на определённый угол?
Отводы выполненные по технологии "гнутья" - резать вряд ли "правильно" по той зоне где металл растянут, поменял структуру и прочность, хоты на практике на меньших диаметрах делают.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2019 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Если эту процедуру назвать не так громко, а например "подготовка кромок деталей под сварку" то можно, оно так и делалось всегда, но излом на стыке не должен вылазить за требования нормативов (ПБ).

что значит излом не должен вылазить за требования?? Нарисуйте пожалуйста) и что значит "замыкать трубу "???)

Инженер  (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июня 2019 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

что значит излом не должен вылазить за требования??
Это касается монтажа, проектирования это не касается. Для примера СП 105-34-96 п 6.2 "не должно превышать 2 мм" (не грамотно написано, по газпрёмовски - на какой длине?) это и есть максимум для излома на стыке. Дальше стык уже с недопустимым изломом (осей одной детали тр пр с другой). Стыки с изломом выше (кривые) допускаются, но требуется обоснование и расчёт вроде бы.
"замыкать трубу "
Ну те завершить в соответствии с проектом весь контур трубопровода от пункта А до Б (или кольцо).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июля 2019 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 ...
В вопросе о трубах ничего не было... Запрета на резку трубы под углом не нашел.
Посмотрел ГОСТ на отводы - их вообще там нет диаметром больше 600. Возможно ГОСТ старый...
На какой угол вам нужно повернуть?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Frlc
Сегодня в 09:54

автор: emergency rescue
Вчера в 20:15

автор: emergency rescue
Вчера в 20:12

автор: СмолИнж
Вчера в 16:05

автор: Cерый
Вчера в 09:00

автор: Українець
10 Июля 2019 года, 17:05

08 Июля 2019 года, 08:39

автор: Чарнiчка
07 Июля 2019 года, 15:24

05 Июля 2019 года, 13:46

автор: Amikta
01 Июля 2019 года, 15:11

автор: Влад 2019
01 Июля 2019 года, 09:03

автор: Romashka
14 Июня 2019 года, 10:09

07 Июня 2019 года, 13:12

автор: Nikolakb
31 Мая 2019 года, 18:29

автор: Foxson
30 Мая 2019 года, 14:03

Последние 10 cообщений чата:
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1054, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Екатерина 61, Petrov-Vodkin, РоманC, Mav, Романыч, Денс, Imp, VadGKorn, Chu, Игорь В., Ris, Nkassandra, Iriiishka, Антониони, doctorRaz, ХМ, Станислав Лермонтов, ТОЭ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines