Преобразователь частоты. Оборудование для преобразования 50 Гц в 400 Гц

Количество просмотров - 966
(ссылка на эту тему)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2019 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите на каком оборудовании можно реализовать 400 Гц, трехфазное напряжение 220/127В, мощность около 8 кВт.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2019 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите на каком оборудовании можно реализовать 400 Гц, трехфазное напряжение 220/127В, мощность около 8 кВт.
Помню, что были машинки для стрижки овец на такой частоте.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2019 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Раньше эти ПЧ называли дур-машины.
Можете посмотреть к примеру здесь https://www.elmash.ru/ru/prod9

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Ну так то инверторы должны быть "изобретены". Не понятно только для какой цели интересуетесь.
http://chistotnik.ru/chastotnyj-preobrazovatel-400-gc.html

Монтажник (Челябинск, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2019 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Ну так то инверторы должны быть "изобретены". Не понятно только для какой цели интересуетесь.
http://chistotnik.ru/chastotnyj-preobrazovatel-400-gc.html

чтобы в проекте заложить, заказчик требует такое оборудование
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2019 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

опросный лист и пусть тендерят, как оттендерятся можно и рабочку под конкретное оборудование.
вообще то лично мне по теме топа непонятно, что будем подключать... двигатель, это одно если вибрационный питатель другое их есть..
добавьте конкретики по приводу и назначению

Конструктор (Волгоград, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2019 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите на каком оборудовании можно реализовать 400 Гц, трехфазное напряжение 220/127В, мощность около 8 кВт.
В РФ и гевропе пром частота тока 50 Гц, за океаном 60. Может твой заказчик вольты с герцами попутал? 400 В, 50 Гц - по ГОСТу норма в РФ. Высокочастотными обычно бывают сталеплавильные печи и доводки разные металлов, и там специальные реакторы преобразования частот используются....   Но на 8 кВт, - это нонсенс!)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2019 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

400Гц это авиация какая-то. Что там, испытательное оборудование для авионики? Напрашивается электромашинный преобразователь и надо искать аппараты рассчитанные на работу в сети с частотой 400Гц.

Инженер-проектировщик, инженер-конструктор (Апатиты, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2019 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Почему авиация, раньше на флоте было очень много оборудования на 400гц. Для преобразования стояли инвекторы. При этом трансформаторы в блоках питания аппаратуры были естественно меньше раза в три...Сейчас не знаю давно это было.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2019 года, 01:39
(ссылка на это сообщение)

Сейчас не знаю давно это было.
Еще были машинки для стрижки овец 400 Гц, 36 В

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
KSB
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

KSB - один из ведущих мировых производителей насосов и трубопроводной арматуры
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 20 Октября 2019 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

400 Гц, трехфазное напряжение 220/127В, мощность около 8 кВт.


... частотнику все-равно что выдавать на выходе на мотор по напряжению/частоте - главное чтобы мощности сети хватило и правильно сконфигурировать/настроить ПЧ. Лет 15 назад работал с таким от сети 1х220В 50Гц с подключением погружного моторчика на 3х220 В 1,5 кВт 400 Гц (Хитачи) - закупался под заказ у местного продавца (раньше была экзотика) - подключался скважинный мини-насос для взятия проб - 2" насос, 2 ступенчатый, диаметр рабочего колеса около 30 мм - поэтому чтобы создать напор 50-80 м нужна большая скорость вращения, напор пропорционален квадрату скорости (при 50 Гц напор менее 5 м ☺ - пример https://www.envieq.com/wp-content/uploads/2017/03/Grundfos-MP1-Manual.pdf )

Запросите у местных поставщиков ПЧ

Представительство KSB в Беларуси (Минск, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Октября 2019 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Только вот ТС так и не сказал, какое оборудование такой частотой собирается питать, далеко не каждый ПЧ способен выдать такую частоту, а для  электродвигателей рассчитанных на 50 Гц, 400 смерти быстрой подобно

Конструктор (Волгоград, Россия)
KSB
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

KSB - один из ведущих мировых производителей насосов и трубопроводной арматуры
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 21 Октября 2019 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

... ТС так и не сказал, какое оборудование такой частотой собирается питать


... наверное комп с Intel Pentium разгоняют )))

электродвигателей рассчитанных на 50 Гц, 400 смерти быстрой подобно


...  еще и полюсность мотора указал бы.
Думаю, конструктив общепром. моторов (механика) рассчитан на рабочие скорости до 5-6 тыс. об/мин.

Синхронные реактивные моторы (с магнитным или безмагнитным ротором) на 4-полюсах номально работают при 3000 об/мин при выходной частоте 100Гц от ПЧ ( https://shop.ksb.com/ims_docs/00/00215A9B05B41EE8BF98147B8C56FA2F.pdf / https://shop.ksb.com/ims_docs/00/00215A9B05B41ED8BBD340CFEB6EA7D0.pdf ).

Представительство KSB в Беларуси (Минск, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

там еще по железу у общепром ЭД проблемы будут на таких частотах

Конструктор (Волгоград, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 19:16

Сегодня в 19:01

автор: Foxson
Сегодня в 17:25

автор: Urius 100
Сегодня в 17:06

автор: Mihail 63
Сегодня в 15:15

автор: Samsony 1
Сегодня в 15:08

автор: Samsony 1
Сегодня в 14:05

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:57

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:38

автор: Mihail 63
Вчера в 15:15

автор: Зойберг
Вчера в 13:03

автор: Samsony 1
Вчера в 12:46

автор: Diego
Вчера в 10:36

Вчера в 08:52

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 00:34

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля
28 Октября 2019 года, 11:36
И вновь настали трудовые  будни!
Всем плодотворной работы!
25 Октября 2019 года, 10:45
А пятница - это пятница.
Скоро выходные [улыбка]
23 Октября 2019 года, 13:48
Четверг - это маленькая пятница.
Помните об этом в Среду)
23 Октября 2019 года, 08:38
Доброе! Третий, а там и до тяпницы близко [улыбка]
23 Октября 2019 года, 06:44
Доброе утро. АндроИД, пошел третий день?
22 Октября 2019 года, 16:28
Второй день понедяпницы подходит к концу...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Dobriy-kot, johnVodkin, Avtomatic 2017, KSB, Виктор Костров, Игорь В., Sel`skiy electrik, Кирилл 13, Zve 1, Hmf
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика