Эстакада ленточных конвейеров, транспортирующих кокс. Категорирование по СП 12.13130.2009

Количество просмотров - 1346
(ссылка на эту тему)
TB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Мая 2019 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, определиться с категорией объекта согласно СП 12.13130.2009.
Ситуация следующая:
Рассматриваемый объект - эстакада ленточных конвейеров, транспортирующих кокс. Так как ограждающие конструкции отсутствуют, то о помещении (как в случае с конвейерными галереями) речь не идет.  
Согласно определению, приведенному в 123-ФЗ (наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий, сооружений и строений), видимо следует отнести эту эстакаду к наружным установкам. Но некоторые сомнения у меня остаются.
Вопросы:
- Эстакада ленточных конвейеров - наружная установка?
- Если эстакада является наружной установкой, то как для таких протяженных объектов принимать площадь в расчете интенсивности теплового излучения? Например, в данном случае ширина эстакады около 4 м, а длина 450 м.
- Горение чего (кокса или конвейерной резинотканевой ленты) принимать в расчете интенсивности теплового излучения?

Проектировщик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2019 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Лента обычно нг применяется. Так что логичнее по коксу считать

----- добавлено 16 Мая 2019 года, 23:12 -----
Почитал, в СП12.13130.2009 в целом раскрыта тема неудачно, только для жидкостей. В данном случае кокс движется по всей длине ленты - 450м по всей ширине ленты. Так что, так сказать,площадь розлива 1800 м2. Другое дело насколько применимы формулы СП12.13130.2009 для твердых веществ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2019 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Горение чего (кокса или конвейерной резинотканевой ленты) принимать в расчете интенсивности теплового излучения?

Кокса и конвейерной резинотканевой ленты.


? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Вопросы:
- Эстакада ленточных конвейеров - наружная установка?
- Если эстакада является наружной установкой, то как для таких протяженных объектов принимать площадь в расчете интенсивности теплового излучения? Например, в данном случае ширина эстакады около 4 м, а длина 450 м.

- Горение чего (кокса или конвейерной резинотканевой ленты) принимать в расчете интенсивности теплового излучения?

1) это наружная установка
2)считать по формулам для пролива жидкости (d=47,9 м и т.д.)
3)учитывать горение всех горючих материалов эстакады.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Как может горючее вещество разливаться как жидкость?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2019 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Получается надо делать согласно примера 46 пособия к СП12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки 1800 м2. Тогда может в СП12.13130.2009 внести изменения в плане не называть это площадью пролива, а называть площадью размещения пожарной нагрузки

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 895, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
s.dmitriy, AlexeyVL, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, Корсар, РоманC, Грариум, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines