Добрый день. Очень нужна информация, советы и подсказки в непростом вопросе. Дано: кирпичная бесподвальная пятиэтажка, в которой обратка труб отопления проходит в техподполье. Есть большое желание перенести трубу обратки снаружи от фундамента (например, под отмостку), так как производить замену трубы в техподполье в нынешнем варианте крайне сложно из-за отсутствия люков в квартирах первых этажей (заделали почти все), нежелания вскрывать полы, а также нежелания делать обратку внутри квартир (все эти решения уже рассматривались и собственников первых этажей не устраивают). Все работы предполагается делать в рамках программы капремонта, но со спецсчета, т.е. с самостоятельным выбором подрядчика. Интересует опыт подобных решений, теоретическая возможность и практическая реализация. То, что это решение потребует отдельного проекта, я знаю.

Председатель МКД (Москва, Россия)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2019 года, 00:58
(ссылка на это сообщение)

С прокладкой труб отопления снаружи здания проблем не должно быть, а как будет происходить выход труб из здания наружу?

Что-то приблизительно подобное - был проход труб теплоснабжения транзитом через подвал панельной пятиэтажки: подходили под землёй к зданию, выходили из под земли за отмосткой, входили двумя трубами в существующее и вновь устроенное отверстия в цокольной панели.

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Евгения Т.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2019 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)

Да, хотели сделать отверстия в цоколе дома в местах стояков, на такое решение собственники согласны. Но меня пугают тем, что: а) по какому-то ГОСТу обратка отопления не может быть снаружи здания (хотя я знаю случаи, когда многоквартирный дом так проектировали изначально), б) в стене будет сложно сделать хорошую теплоизоляцию для труб (стены кирпичные, толстые, не менее 60 см).  В общем, есть много мнений на эту тему, хотелось бы выслушать профессионалов, и особенно тех, у кого был опыт подобных проектов.

----- добавлено 15 Апреля 2019 года, 01:24 -----
Еще предлагают сделать обратку на чердаке дома, так же, как и центральную магистраль отопления (у нас верхний розлив). Не знаю, что лучше, про верхний розлив тоже слышала противоречивые мнения.

Председатель МКД (Москва, Россия)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2019 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

б) в стене будет сложно сделать хорошую теплоизоляцию для труб (стены кирпичные, толстые, не менее 60 см)

Узел прохода: 
Узел герметизации трубопроводов.jpg
 
* Узел герметизации трубопроводов.jpg
(134.7 Кб, 725x718)  [скачать]  [загрузок: 93]

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Евгения Т.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2019 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


Узел прохода:  [Вложение №]

Спасибо большое! А что Вы думаете по поводу выноса обратки наверх, посредством насосов?

Председатель МКД (Москва, Россия)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2019 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

А что Вы думаете по поводу выноса обратки наверх, посредством насосов?

Всё хорошо, пока электричество вдруг не отключается.

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Евгения Т.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2019 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)


А что Вы думаете по поводу выноса обратки наверх, посредством насосов?

Всё хорошо, пока электричество вдруг не отключается.

Если отключится электричество, это приведет просто к тому, что батареи будут остывать из-за отсутствия циркуляции воды, или может скакнуть давление в системе и трубы рванут? Извините за дилетантские вопросы.

Председатель МКД (Москва, Россия)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Апреля 2019 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Если отключится электричество, это приведет просто к тому, что батареи будут остывать из-за отсутствия циркуляции воды, или может скакнуть давление в системе и трубы рванут?

Да, начинает холодать. А прочность трубопровода должна быть обеспечена проектными решениями во всех режимах работы.

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Мая 2019 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Есть большое желание перенести трубу обратки снаружи от фундамента (например, под отмостку), так как производить замену трубы в техподполье в нынешнем варианте крайне сложно

А вариант разводки по первому этажу под потолком и сделать поквартирную разводку не думали? Или замена только магистралей, не касается самих квартир?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Евгения Т.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Мая 2019 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)


А вариант разводки по первому этажу под потолком и сделать поквартирную разводку не думали? Или замена только магистралей, не касается самих квартир?

Про такой вариант даже не слышала... Т.е. обратка идет по потолку первого этажа? Есть реальные примеры, когда так делали?

Председатель МКД (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 995, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Перельман, Evdbor, Сурен, Земский, Mav, РоманC, Posetitel, Зойберг, EuKarf, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines