Помещение "коридор". Определение термина по нормативным документам

Количество просмотров - 15288
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Февраля 2019 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Скажите пожалуйста где можно найти определение слова "коридор"?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2019 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

СП 252.1325800.2016
3.13 вспомогательное помещение ДОО: Функционально-планировочная зона, обслуживающая работу основных и дополнительных помещений и включающая в себя:

- коммуникационные помещения, обеспечивающие внутреннюю пользовательскую взаимосвязь посетителей, сотрудников и детей в помещениях и их эвакуацию из зданий в экстренных случаях (тамбуры, коридоры);

СП 251.1325800.2016
3.1.18 помещения вспомогательного назначения: Коридоры, тамбуры, переходы, лестничные клетки, внутренние открытые лестницы и пандусы; лифтовые шахты; помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 17 Февраля 2019 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
А описание признаков коридора не находили? Т.е. из каких конструктивных элементов он должен обязательно состоять? Как например, существуют определения: Сооружения или помещения в ФЗ 384.
Должны ли для коридора, выполняться специально перегородки (стены) для отделения его от помещений или коридор может быть образован вплотную друг к другу стоящими, например стенками контейнеров?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2019 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Вы тогда расшифруйте вашу проблему

Проектировщик (Демьяново, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 17 Февраля 2019 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Я о ней частично написал.
Имеется модульное 2-х эт. здание из состыкованных друг к другу металлических контейнеров. Между противоположными рядами контейнеров имеется пространство  - проход (коридор). По п. 5.2.7 СП 2 коридоры должны выделяться  стенами или перегородками. Можно ли рядом расположенные стены контейнеров принять за перегородку? И применять к ней требования по пожарной опасности как к стенам (перегородкам) коридора.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2019 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

где можно найти определение слова "коридор"?

Ни одно из приведённых Dizel 2012 определений коридора не соответствует реальности.
Согласно этим определениям коридор-это помещение. Такое определение вносит путаницу в терминологию, оно не отражает отличие коридора от помещения, а, наоборот, сближает понятия помещение и коридор, поскольку  любое помещение можно объявить коридором и не предъявлять к нему требований, свойственных помещению (например не категорировать по пожарной опасности). Коридор, безусловно, часть объёма здания или сооружения, но это в первую очередь путь эвакуации из помещений, связанных с этим коридором. Поэтому требования к нему не как к помещению, а как к пути эвакуации (соответствующая количеству людей ширина, ограничения по длине и т.д). Из сказанного возникает следующее определение термина «коридор»: часть объёма здания (сооружения), соединяющее между собой помещения на этаже и служащее путём эвакуации людей из этих помещений.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Т.е. коридор помещением не является? А то что в двух нормативах он признан вспомогательным помещением это все липа?
И при чем тут Dizel2012? Откройте авторский коллектив данных нормативных документов.  К ним и предъявляйте претензии, пишите запросы на разъяснение норм

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2019 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

И при чем тут Dizel2012?
Не обижайтесь  Dizel2012, я вас не виню. Сослался на вас, т.к. вы перечислили определения.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Гласир
***
Куратор подраздела "Архитектурные решения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Марта 2019 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

Сп 2.13130.2012
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Если все условия соблюдены, то оболочки контейнеров можно считать ограждением коридора, отвечающего требованиям по ограничению распространения пожара.
Если по указанному коридору должна осуществлятся эвакуация, то к материалам отделки стен, полов и потолков коридора, так же предъявляются требования(табл.28 фз 123)
Слово "коридор" общеупотребимо, т.е. не является узко строительным термином и поэтому расшифровка его значения не обязательна для отражения в нормативной документации. 
Значение слова «Коридор» в словаре Ожегова
КОРИДОР, -а,м. 1. Проход (обычно узкий, длинный), соединяющий отдельные части квартиры, здания. 2. перен. Узкое, длинное пространство, соединяющее собой что-нибудь.

Архитектор (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:06

11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1136, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Aerohost, Александр ЭОМ, Земский, Сomings, Русский ПЛК, Alex2214, Znatok, Солимир, Neznaika, РоманC, RomanGV, Lexx 163, Mav, Opornik, Mclaud 72, Андрей 37, Bonita
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines