Перенос участка газопровода. Выполнение заглушки газопровода под давлением

Количество просмотров - 3036
(ссылка на эту тему)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Требуется перенести участок надземного газопровода среднего давления Ду50. Прерывание газа в процессе переврезки недопускается, поэтому рассматриваем только оборудование, работающее под давлением.
На данный момент сам принцип переврезки представляю следующим образом:
1.Привариваются тройники, они будут являться отводами для будущего участка сети
2.Данные тройники соединяются трубопроводом
3.К тройникам устанавливается (временно) шаровый кран и гидравлическая установка для врезки
4.Производится врезка соответствующего диаметра  установкой
5. После резки - перекрывается шаровый кран, снимается установка.
Оборудование можно взять это Оборудование для врезки под давлением в трубопроводы/ или это Устройство для врезки в трубопровод УВГ-50/

В итоге получаем 2 линии газапровода,, теперь нужно отрезать демонтируемый участок и заглушить участки газопровода.
Для опорожнения демонтируемого газопровода логично установить продувочные свечи (2 шт.) по вышеуказанному методу (с отверстиями Ду15).

Теперь вопрос: как можно заглушить газопровод под давлением (для последующего опорожнения от газа и демонтажа)

Спасибо всем, кто ответит
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Вам нужен комплект для врезки и перекрытия. Между врезками для отвода газопровода нужно сделать ещё две врезки для перекрытия

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)


Вам нужен комплект для врезки и перекрытия. Между врезками для отвода газопровода нужно сделать ещё две врезки для перекрытия
Комплект для врезки я представляю, что из себя представляет комплект для перекрытия. Как быть если объект поднадзорный?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Как быть если объект поднадзорный?

Прошу прощения за косность мышления, но монтаж заканчивается проверкой качества выполненных работ: ну типа контроль сварных швов и пневмо (гидро) испытания избыточным давлением. Если эти проверки выполнять, то смысл применять эту канитель становится совсем не очевидным.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 14 Февраля 2019 года, 23:16
(ссылка на это сообщение)

что из себя представляет комплект для перекрытия

бывают разные, в зависимости от давления в трубопроводе: есть с шарами, есть со специальными заглушками. Найдите СТО Газпром 2-2.3-602-2011, там расписаны технологии и условия применения. Самые известные компании, изготавливающие такое оборудование: T.D. Williamson, Ravetti, Statdtler Beck. Из отечественных можно посмотреть на сайте динрус

Как быть если объект поднадзорный?

Тот же T.D. Williamson у нас применяется и на магистральных газопроводах класс опасности которых гораздо выше, чем у газопровода среднего давления. Вообще, никаких проблем нет.

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Февраля 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо, информация была полезной!
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Марта 2019 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

В продолжении темы: на СТО Газпром 2-2.3-602-2011 описана технология для врезки стальных подземных газопроводов. Эксперт требует предоставить ссылки и узел именно на врезку надземного газопровода. Где можно найти подобную информацию?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

У производителей. Берёте у них письмо, что применяются для надземных. И желательно на каких объектах в РФ и где делали на надземных.
P.S. Эксперт - мудак, потому что операции по врезке делаются как раз, когда газопровод отрыт, то есть фактически наземная прокладка. Более того, у меня были вопросы типа: как вы фланцы будете обслуживать, если их закопаете?
P.P.S. Есть ещё СТО газпром 2-2.3-116-2007 на магистральные. Там нет акцента, что только подземные. Правда оборудование рассматривается только t.d.williamson

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2019 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

СТО газпром 2-2.3-116-2007

Как раз ссылку на СТО газпром 2-2.3-116-2007 и приводил в документации, но не как основной документ, т.к. в области применения указано, цитирую "толщиной стенки не менее 6,5 мм".У меня труба 57, соответственно толщина стенки не более 3,5мм. Зато скопировал от туда чертеж подключения, и эксперт ответил, что это узел на выполнение врезки в подземном исполнении...
Пытался найти выход на производителей оборудования, но удалось связаться только с поставщиками, у них как правило стандартная информация, и точного ответа на мой вопрос дать они мне не смогли.


----- добавлено 01 Марта 2019 года, 14:02 -----
Связался с экспертом. Сослался что "это все будет торчать" на наружном газопроводе. Я не имел дело раннее с технологией, но как понимаю в законченном варианте это ненамного массивнее, чем к примеру двутавровая врезка. Сошлись на том, что газопровод будем перекрывать.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 01 Марта 2019 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

В этом месте у меня всегда возникает когнитивный диссонанс: я думаю, что ЭКСПЕРТ - это специалист, который знает КАК должно быть. У него не может быть вопросов вроде « я сомневаюсь, что это применимо». Такие вопросы заказчик может задавать. И когда есть практика применения какой-то технологии пусть не регламентированной ещё правилами, именно эксперт должен говорить годится это или нет((

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
Вчера в 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
vybar, РоманC, Наталия26, Prying, Земский, Alex2214, Сергей Л. П., Mav, Imp, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888, AnPo, ivm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines